本帖最后由 suyi88 于 2017-4-1 14:25 编辑
l 项目基本信息: 1. 项目名称:扬中明珠花园5栋 2. 施工面积:采暖面积140平方平层 3. 设计施工单位:镇江市苏宜冷暖设备工程有限公司 4. 施工内容:壁挂炉低温辐射采暖系统 项目平面图: l 设计依据及参数 1.设计依据: 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《建筑设计防火现范》(GB50016-2006) 3、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 4、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 5、《住宅设计规范》(GB50096-99) 1.设计图: amily:微软雅黑;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:11.0000pt;" >设计施工单位:镇江市苏宜冷暖设备工程有限公司
4. 施工内容:壁挂炉低温辐射采暖系统 l 设计步骤及方案的最终确定 1.根据户型结构测量及用户的需求计算出最终采暖面积 综合考虑用户的生活热水使用效果推荐24KW壁挂炉,由于采暖只需13KW 如何有效利用24KW 达到最合适的采暖效果,对客户进行节能方案配置。(即采用耦合管及中央集控进行联动,保证壁挂炉端热水有效输出,水流量较大,末端采用屏蔽泵分别控制) 2.根据估算得出用户的采暖热负荷为12871W. 根据最差工况即(供回水温差=10℃)计算出所需流量为1.12m³/h. 查的相关参数得出菲斯曼壁挂炉一些参数 分析:在扣除壁挂炉阻力及管道阻力及阀门阻力后,查得水泵热力曲线,剩余扬程所对应流量无法满足客户最差采暖需求。 即排除用壁挂炉自身泵带10路地暖的可能(会造成部分回路不热,或热的慢,达不到设计参数要求) 更新方案:用3进3出耦合罐外加2个屏蔽泵做二次系统分别进行控制,保证壁挂炉稳定运行,达到节能效果。 5路分集水器所需最低水流量=0.62m³/h 查得水泵性能曲线选择曼瑞德15-6 的3档调速屏蔽水泵,再满足主管道水流速及各盘管水流速的情况下,调高水泵转速,进回水温差变小,舒适性会更好! Roman';color:rgb(255,0,0);font-size:15.0000pt;" >即排除用壁挂炉自身泵带10路地暖的可能(会造成部分回路不热,或热的慢,达不到设计参数要求)
更新方案:用3进3出耦合罐外加2个屏蔽泵做二次系统分别进行控制,保证壁挂炉稳定运行,达到节能效果。 5路分集水器所需最低水流量=0.62m³/h l 项目选用主材:
德国乐施雷森分集水器 案例细节展示
采用2公分挤塑板铺设并用铝箔胶带密封
铺设镜面反射膜并翻边盖住边界保温条
采用回字型铺设 , 管道横平竖直,间距均匀
放置过热对出水管路进行保温处理
锅炉主管保温太厚无法穿,主管埋设均打发泡剂
耦合罐及分集水器连接图
乐施雷森专用滑紧件连接
防尘保护
温控器保护盖
|