公司介绍
      吉林省四洋舒适科技有限公司成立于2012年,注册资金100万元人民币。是一家有限责任公司,主要面全国市场,客户群为经销商和业主客户。员工人数100人,公司经营模式为招商代理,不断提升企业的核心竞争力,使企业在发展中树立起良好的社会形象。主营范围:凭借专业的水平和成熟的技术公司将始终坚持“质量第一,信誉第一”的宗旨,以科学的管理手段,雄厚的技术力量,将不断深化改革,创新机制,适应市场,全面发展,欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
图片1.png



图片2.png

制造商:布朗(上海)环境技术有限公司
服务商:吉林省四洋舒适科技有限公司



图片3.png
一、项目概况:
地址:项目位于力旺康城小区;
户型:两房一厅一厨一卫型套房;
朝向:房间格局为南北通透型地下室住宅;
面积:总建筑面积为115平米;
层高:举架高度为2.7米;
常住人口:现居住人数为6人;



图片4.png
二、项目需求:
因房间紧邻城市主要交通要道,开窗通风噪音大、灰尘多并且是地下室,所以需要解决室内不开窗地下室的通风换气问题;
三、新风量计算:
设计根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
        《室内空气质量标准》GB/T18883-2002确定。



换气次数要求表
人均居住面积F p
每小时换气次数
F p10
0.70
10㎡<F p20
0.60
20㎡<F p50
0.50
F p50
0.45




按表根据人均居住面积 F p 确定换气次数要求为:
1、单位人均面积所需新风量计算公式为:Q  =   A×F p×H
Q——新风量(m³/h)
A——新风套内面积(㎡)
F p——人均居住面积(㎡)
H——房间高度m
2.单位人均面积所需新风量
       Q =115×0.6×2.7 =186.3 (m³/h)





根据上述计算结果,选型方案如下:
   选用“布朗”品牌,型号BE0.7家用全热交换中央新风机1台,单台风量为208m³/h,大于该项目所需要的风量值186.3m³/h, 所以完全能够满足该项目的需求。


设计图纸
1.新风主机吊装图:
图片5_副本.jpg



2.新风系统平面图纸
图片6_副本.jpg



布朗全热交换新风设备介绍
BE 系列产品型号齐全,适合多种面积的户型,具有极大的设计灵活性;设备静压大,管路安装不受限制,随心所欲;最小的吊顶安装空间;
高效热交换
采用具有高效热传导性和透湿性的高分子材料的热交换核心, 最高达到83%的热交换效率,
实现能源回收利用的同时让用户不会感觉到室内温度的变化
自动防霜冻功能
保证在寒冷地区机器正常运行。
主机马达
采用的是永久润滑免维护马达。
过滤网
过滤效率高更换操作方便。
主机外壳
采用的是45号皱纹钢,表面喷漆处理,具有防锈防腐等特点。
主机控制器
采用液晶显示控制器,美观大方,可以配合室内高档装修。
外出旅游功能
设备可设定间歇运行,省电,延长主机使用年限,保证房间无人时也能置换新风,防止房间内衣物、家具的霉变。
噪音
内贴消音保温材料,低噪音,高节能。
清洗维护
扣板式面板,需专业工人打开面板更换过滤网、热交换核心。

BE -0.7新风空气置换系统主机技术参数表


主机型号
风量(m³/h)
额定电流(A)
重量(Kg
额定功率(W)
BE0.7
208
0.25
12.1
74
电机转速(rad/h)
管道尺寸(mm)
运行噪音(dB)
外形尺寸(L*W*H
热回收效率(%
1100
110
28
602*433*248
78%83%






、安装介绍
1、新风与排气口间距大于1.5, 新风口避让空调外机和其他排气口。


图片7.png
2、新风主机的定位、吊装:
     主机配电盒附近位置设置三孔国标插座一个和双八芯网线至新风控制器,主机与PVC风管间采用专用消音复合软管和硬管连接


图片8_副本.jpg

3、顶风管道安装:
     采用UPVC排水管并且包棉,弯头采用斜45度弯头拼接,三通采用斜三通,可以有效减少风损,主管管道与风口采用双层复合软管连接,横管每隔2米设置吊卡一只 。



图片9_副本.jpg

4、风口开孔:
   管道系统安装完毕后由业主协调木工将风口开孔规格为Ф120mm

图片10_副本.jpg


5、地送新风立管与风盘安装:
   地送新风立管与装修协调设置在可隐蔽处 ,新风立管与风箱盒采用双层复合软管连接,软管长度约50cm,风箱盒与扁平管连接处接地送风阀,立管用管卡固定牢靠,风箱盒与扁平管连接,多余风口堵头堵住,风箱盒连接各支路送风管至房间。


图片11_副本.jpg


6、扁平管安装:
    扁平管与电线管交叉影响标高时,电线管下开线槽,压下去,并且做好管道禁止踩踏标识。
图片12_副本.jpg

图片13_副本.jpg

7、地板送风口安装:
   地板送风口原则上定位在窗户开挡的居中,地送风口距墙300mm,
送风口底部用发泡胶固定住 ,风口内壁采用小木方或者挤朔板塞住,防止混凝土浇筑将风口挤变形。
图片14_副本.jpg

8、吊顶完成后顶风口安装:
   钢制喉箍将风口与专用软管连接,并调节好风口开量
图片15_副本.jpg

9、地板安装完后地送风口安装:
    将高于地板的风口用角磨锯切掉,并且用吸尘机将风口内灰尘吸净后安装封条口。
图片16_副本.jpg

10、新风控制器安装:
   控制开关基本安装在电灯开关旁边,单独安装高度为1.4米。
图片17_副本.jpg

11、新风与回风的风量检测与验收:
图片18_副本.jpg

图片19_副本.jpg





四洋舒适科技有限公司将始终坚持“质量第一,信誉第一”的宗旨,打造吉林省舒适家居首选品牌。