舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2470|回复: 6

现详细介绍实阳机电的空调施工案例

[复制链接]
发表于 2017-3-30 17:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 实阳机电 于 2017-3-30 17:08 编辑



图片1.png



【公司简介】
四川实阳机电设备有限公司专业从事家用/商用中央空调、中央地暖中央净水以及中央新风智能家居设备的销售、设计、安装及售后服务。公司自2001年成立至今已有15年的发展历程,是中央空调、家用采暖以及智能家居设备行业中的佼佼者。近年来,公司着力研究“IAQ”健康环境系统,致力于为您打造恒温、恒湿、富氧、洁净、健康的舒适居家环境系统,只为带给广大客户更高的品质生活享受。

【外观】
图片2.png


现详细介绍实阳机电的空调施工案例:
项目信息:九龙仓御园19-602 制冷面积:75㎡设计图纸:
图片3.png


【设计依据】
采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002)公共建筑节能设计标准(GB-50189-2005)业主提供的建筑平面图
【设计参数】
严寒和寒冷地区主要房间应采用18~24
夏热冬冷地区主要房间不应低于16~22
设置值班供暖房间不应低于5
夏季
空调计算干球温度
31.6
冬季
空调计算温度
1
空调计算湿球温度
26.7
采暖计算温度
2
空调计算日平均温度
28.0
通风计算温度
   6
通风计算温度
29
空调计算相对湿度
80%
平均风速
1.1m/s
平均风速
0.9m/s
大气压力
947.7hPa
大气压力
963.2hPa


【项目材料说明】
铜管:全球最大、最高端的美国纯进口流线铜管——Mueller美乐铜管;无油脂铜管,采用挤压工艺;强度、韧度完美结合;铜含量业内最高
水管:冷凝水管采用上海瑞好PPR管道;无缝熔融焊接,一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高,避免常规胶水粘接不完全带来漏水隐患;密度小,质量轻、便于运输,安装,不会增加桥架负重让管路系统运行更放心;管道内壁光滑、阻力小、流通能力强,耐酸碱腐蚀性能优越,尤其是导热系数低表面不易结露,避免造成吊顶侵蚀;使用寿命长PP-R管道在规定的压力和温度条件下,使用寿命可达50年;PPR管道原材料只有氢氧原子,无**性,符合国家卫生标准
线:成朔控制线、信号线规格应双芯护套线0.75mm2;三电/成朔电源线规格应采用2.5mm2*3
保温:DS采用领先的德国配方技术,具有可靠的防火安全性能,是高端绝热、节能的产品,百分之百确保B1B)级防火,“燃烧增长速率指数”是国际限值要求的一半,具有更高的安全性能;添加Microban抗菌防霉因子,让产品在生命周期内拥有“自杀菌”功能,绿色环保、抗菌防霉,不含甲醛,有机物挥发龙都VOC符合限量要求;更好的防结露效果、更安全、更环保的弹性橡塑绝热材料,高湿阻的产品提供了更长使用寿命;吸音效果更好,降低室内混响噪音
线管:采用符合国际规范的中财管材,规格为φ16


【施工前的准备】
1.材料确认;
2.施工图确认;
3.设计参数的确定;
4.施工材料机具进场
【施工工艺流程】
沟通机位→开孔吊内机→布置铜管→充氮焊接→保温粘接→布置电源线→布置水管→排水试验→隐蔽结束→清洁场地出场→装修结束调试
【操作安装】
步骤一:现场图纸确认
先沟通现场机位,客户、监理、装饰、安装必须到现场
进场先检查设备及材料与合同是否一致
图纸与现场结合进行步管走向确定和机器位置

图片4.png

步骤二:材料进场
工具材料放置在统一规划的位置。
1_副本.jpg

2_副本.jpg

步骤三:机器定位
预留出机器的安装位置以及前后左右的空间
计算机器位置和机器的检修口的距离
根据装修吊顶的宽度预留出风口和吊顶结合面的距离
计算装修完工后出风口的安装位置
3_副本.jpg

4_副本.jpg

步骤四:铜管、水管开孔定位
根据图纸确认铜管的走向定出机器墙面开孔的准确位置
精准计算出铜管、冷凝水管的坡度、开孔的高度安装位置

5_副本.jpg

6_副本.jpg

步骤五:开孔
运用专业的设备检测梁内钢筋的位置
开孔时不能打到主钢筋,如打到,需要避位
采用水钻一次取孔成型,避免结构损伤
7_副本.jpg

8_副本.jpg

步骤六:安装室内机
将每台机器根据图纸型号进行摆放
计算室内机容量是否和设计相符
机器吊装室内机时必须由两个人进行,采用双螺母吊装,必须用水平尺测量,保持机器水平,才不会影响冷凝水的排放
9_副本.jpg

10_副本.jpg

步骤七:铜管铺设
铜管切割以后用专业的锉刀去掉铜管的毛刺,再用专用扩口器扩口
切割铜管后用锉刀去掉切割后留下的毛刺,再用扩口器进行扩口,才不会后期使用出现漏氟(冷媒泄漏)
11_副本.jpg

12_副本.jpg

13_副本.jpg

14_副本.jpg

步骤八:铜管铺设
分支器的制作时,用专用割刀切割分支器,根据气管、液管、高低压管的大小在分支器上配备上适合的管径
15_副本.jpg

16_副本.jpg

步骤九:保温穿接
用专业的弯管器对铜管进行弯管,否则手弯的话会将铜管弯扁,后期会导致冷媒流动时阻力增大,影响空调的制冷、制热效果
17副二_副本.jpg

17负一_副本.jpg

17_副本.jpg

18_副本.jpg

步骤十:铺设铜管
铺设铜管时必须两个人合作完成,否则铜管过长会导致铜管在铺设过程中铜管曲折或被吊码划伤
铜管焊接时必须充氮保护,否则在焊接中铜管内壁会留下氧化垢,后期设备运行时会堵塞机器的毛细管,使机器使用寿命缩短
19_副本.jpg


20_副本.jpg

21_副本.jpg

22_副本.jpg

步骤十一:铺设排水管
铜管保温完成后进行排水管布管和走向排管,保温一次成型。预留出接头处进行排水管保压试验
试验无漏后完成保温成型
PPR管道必须使用专业的热熔器进行焊接接头,铺设排水管时必须有一定的坡度。否则会导致空调运行时排水不畅

23_副本.jpg

24_副本.jpg

25_副本.jpg

26_副本.jpg

步骤十二:排水试验
排水管铺设完成后,必须进行排水实验,检测水管是否有泄漏或排水是否通畅
排水管试验方法:将水罐入室内机接水盘,经过接水盘将水排至水管处,经水管流至室外
27_副本.jpg

28_副本.jpg

步骤十三:电源线管道铺设
完成排水后进行电源线、信号线的管道铺设和调整整个管道的安装,最后再次对管道进行整理
29_副本.jpg

30_副本.jpg

步骤十四:穿线、接线
完成线管排放后进行穿线盒接线
完成接线后进行通电检查看是否有漏电
通电完成后进行接线盒的盖板安装

31_副本.jpg

32_副本.jpg

步骤十六:保压
施工隐蔽完工后,必须保压,保证在其他施工过程中若他人损坏管道、室内机泄漏可及时发现
主电源线必须在隐蔽结束后放置在室外机位置上

图片5.png

步骤十七:管道卫士
PVC材质,抗腐蚀,避免外墙保温受雨水侵蚀,延长使用寿命
特别定制,足够空间,避免挤压保温,防止冷量流失
美观大方,不破坏外墙美观,统一
取消扎带,不挤压保温
图片6_副本.jpg




在此衷心感谢暖立方给我们提供了这个学习和交流的平台!
                预祝本届大赛取得圆满成功!









发表于 2017-4-17 16:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
实阳机电 发表于 2017-3-30 17:08
【项目材料说明】铜管:全球最大、最高端的美国纯进口流线铜管——Mueller美乐铜管;无油脂铜管,采用挤 ...

很不错
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 16:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
实阳机电 发表于 2017-3-30 17:08
【项目材料说明】铜管:全球最大、最高端的美国纯进口流线铜管——Mueller美乐铜管;无油脂铜管,采用挤 ...

不错
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 19:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
中央空调安装规范
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 10:29:41 | 显示全部楼层
确实是空调案例典范,每一步都有详细的介绍,学习,赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则