贵州怡生百联暖通工程有限公司明装施工案例
随着天气逐渐转凉,很快又一个冬季采暖季就要到了,燃气壁挂炉+暖气片或者地暖的家庭供暖方式成为更多家庭的供暖选择。然而,很多家庭已经装修完毕,或者是住了多年的老旧房屋,尤其是南方城市的没有暖气的住户更为烦恼,现在还能安装暖气吗?还来得及再加装燃气壁挂炉冬季采暖吗?这里可以肯定的说,完全没问题!
已经装修完毕的房屋或者老旧房屋想装暖气,可以使用燃气壁挂炉+暖气片的形式安装,也就是——明装。
一、项目背景
【项目施工单位】怡生百联暖通工程有限公司
【项目名称】贵州省遵义市新熙园明装施工
【项目概况】新熙园位于原长征三厂所在地,是继上海路“熙园”后的又一力作,新熙园占地面积40749平米,建筑面积182414.77平米,规划总户数1440户。新熙园根据地形特点,设计了多种户型,户型设计主要集中在三房两厅和两房两厅,户型面积从40平米左右至130平左右。建成后的新熙园为简欧式风情小区,其特点是城中心、低密度、纯住宅、出行及停车方便、有衡阳路和长沙路两个路口进入小区。
【客户需求】
1、保证整体效果美观实用
2、施工过程干净、整洁
3、水、电、地面不能被破坏
4、家具不能有损坏,施工时间短
二、设计依据及参数
依据相关标准如下:
1.《供暖工程》第三版    贺平 孙刚  编著  中国建筑工业出版社   1993.11 第三版
2.《简明供热设计手册》   李岱森 主编     中国建筑工业出版社   1998.12 第一版
3.《采暖通风与空调设计标准》(GBJ19—87)
4.《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(JGJ26—95)
5.《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》(GB50189—93)
6.《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242—82)
7.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—97)
8.《住宅设计规范》(GB5009699
遵义市设计参数如下:
遵义地区长年气象参数
1.平均海拔:840米
2.平均大气压:991.2kpa(冬季)
3.日平均温度≤+5℃的天数:83天
4.日平均温度≤+8℃的天数:115天
5.室外供暖计算温度:2℃(冬季)
房间设计参数
主机进回水温度:70ºC/80ºC
供暖室内计算温度:餐厅    18-22ºC    客厅    18-22ºC    卧室    18-22ºC  
根据参数,设计条件:
热水用水点:
普通龙头用水点3个(2个卫生间、1个厨房)
   采暖:
    因为是普通家庭室内采暖(20±2)℃,所以我们的热负荷选型为150/平米,总共热负64.1X150即9.615KW,所以主机选用一台24KW意大利原装进口依玛主机。
三、设计图纸
现场测量设计草图
(, 下载次数: 20)