施工单位:徐州温馨时代地暖装饰公司
工程名称:集中供热改地板采暖项目
工程地址:徐州开元四季A区15—1—102室      
一、设计概况:
   A.本家装为低温热水地面辐射采暖项目
   B.冬季采暖室外计算干球温度:               twk=-10
   C.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)(J365-2004)
   D.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
   E.《住宅设计规范》(GB50096-1999)
   F.采暖房间的设计参数:
     室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。  卫生间--22℃。
     地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
   G.采暖方式及热媒:
     本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。
   H.系统热负荷:    系统=7215.6W
   I.管材及管件:       埋地管道采用交联PEX-A管材及其配套管件。
   J.户内管道敷设结构:
      户内采暖管道敷设于地面垫层内,从下往上依次为结构层,防水层(卫生间、厨房设)30mm发泡水泥,管材,C20细石混凝土覆盖层,厚度为35mm,装饰层,厚度为20mm。管道穿越卫生间时防水层要严格处理以防漏水。
    K.保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k±2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12
二、施工要求:
   1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
   2.室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
   3.在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
   4、管道和阀门要求:
   (1)采暖管道采用无规共聚聚丙烯交联PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
     (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
   (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
   (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
  6、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。     
  7、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
  8、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
  9、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》     GBJ242-82)的有关规范                                   
三、施工工序说明:
   1、地板辐射管敷设
   2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为30mm,将发泡水泥浇注在平整.干燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
   3、钢丝卡:将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
   4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
   5.在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
   6.混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
  (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
  (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
四、运行说明:
   1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25°C,循环48h,然后逐日升温3-5°C直至达到设计温度。
   2、各住户进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
   3、运行温度应在60°C以内,非采暖季节系统应满水保养。
   4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
   5、分水器的柔性套管长度为0.8m_1.2m
   6、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h   φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:02:00 | 显示全部楼层

徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记工程设计图

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-22 13:02:00 | 显示全部楼层

徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记

施工选材:

地暖管材选取:      瑞泽管业专用地暖管

混水温控:             曼瑞德温度自控系统

发泡水泥卡钉:      河北安顺钢网厂

分水器:                余姚市康泰不锈钢分水器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-22 13:03:00 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2008-12-22 13:04:00 | 显示全部楼层

徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记

小区剪影:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-22 13:41:00 | 显示全部楼层

徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记

作者点评:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-22 13:41:00 | 显示全部楼层

徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记

补充占位:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-22 14:18:00 | 显示全部楼层

回复:徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记

恭喜您是第一位发帖参赛的企业!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-23 16:50:00 | 显示全部楼层

回复:徐州开元四季小区发泡水泥家装地暖施工日记

:D 好!