工程项目:龙湖·盛景项目(连体别墅)
一、工程概况:
龙湖盛景座落在古老的都城西安曲江,1#、2#、11~16#楼连体别墅,每套别墅地上四层,地下二层,面积18852平米。室内采用地板辐射采暖,热源为德国“威能”壁挂锅炉(甲供),锅炉出水温度80℃,回水温度60℃,经混水器及电动三通混合阀隔离,混合制备地暖用55/45℃的低温热水。生活热水由热水储水罐(甲供)及壁挂锅炉制备。
施工范围:室内地辐射采暖工程施工,热源部分由“威能”公司安装
别墅外围护结构:内外双重保温
建设单位:西安龙湖锦城置业有限公司
总包单位:重庆第四建设有限责任公司西安分公司
分包单位:陕西德瑞冷暖设备工程有限公司
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
《西安市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
三、设计参数
西安地区冬季室外平均温度-5℃,冬季室外相对湿度67%,卧室、起居室设计温度18℃,厨房15℃,卫生间25℃。
四、材料说明
序号 | 材料名 | 规格型号 | 品牌 | 备注 | 1
| PE-RT管材
| 20*2.0
| 乔治·费歇尔
|
| 2 | 聚乙烯苯板 | 20kg/m3 2㎝厚 | 西安安庆泡沫厂 |
| 3 | 无纺布反射膜 | 40g/㎡
| |
| 4 | 钢丝网 | 200×200 | | 铺设在管材上面
| 5 | 分水器 | 铜镀镍 双阀 | 诸暨市‘吕丰’ |
| 6 | 塑料U型卡 |
|
|
|
五、施工流程及技术措施
1、施工流程
施工准备 保温层铺设 反射膜铺设 加热地暖管铺设 钢丝网铺设 水压试验 保压24小时 隐蔽验收
2、技术措施
(1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
(2)保温层δ=20mm的苯板。容重≥20 kg/m3。苯板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠,且用粘胶带粘牢。边墙处设置保温带,高度与找平层平齐。
(3)地暖辐射铝膜采用40g/m2无纺布反射膜。
(4)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
(5)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
(6)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
(7)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。
(8)豆石混凝土的施工应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土的车机具,必须在垫有木板的加热管上行驶;卸料时,注意不应让车具的尖锐接触加热管。
(9)房间面积大于30m2或边长大于6m的房间内应铺设不小于8mm的膨胀缝。
(10)地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。
(11)在与内外墙、柱等垂直构件的交接处应留10mm宽伸缩缝,;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10~20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
六、地板辐射采暖系统施工及验收
(一)施工步骤
1、保温层施工
(1)将优质、阻燃的聚苯板平铺在符合要求的地面上,对接紧密,用粘胶带粘牢。避免出现搭接和漏铺现象。
(2)房间周围边墙处应设保温带,高度要高于豆石混凝土层。
2、加热管的施工
(1)在铺设好的保温层上,按设计施工图的管间距弹线定位。
(2)按定位间距铺设加热管,并用U型卡将其固定在保温板上,间距:直径段≤60cm,弯头处≤30cm。
(3)加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。
(4)采用专用工具断管,断处口应平整,断口面应垂直于管轴线。杜绝用切割机、气焊、手工锯等工具切割管材。
3、钢丝网施工
(1)在铺设好的地暖管上,铺设网格≤200mm的铁丝网。
(2)钢丝网应布满房间,拼接处要绑扎连接。
(3)钢丝网应平整,无锐刺且不刷油漆。
4、分水器安装
(1)分水器安装应在具备安全条件后进行安装,安装之后一并作水压试验、通水试验。
(2)安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。
(3)埋地加热管与分水器的连接要可靠、牢固。
5、水压试验
(1)水压试验之前,应对试压管道和管件采取固定的保护。
(2)试验用水必须干净,不含泥沙及其他化学污物。
(3)水压试验按下述步骤进行:
A、 经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
B、 充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
C、 采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟;
D、 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6 mPa,在试验压力下,稳压1小时内压力降不应大于0.05mPa,且不渗不漏为合格。
七、施工图
jpg
采暖平面图
jpg
采暖设计说明
jpg
- 户型采暖系统图
jpg
室内盘管铺设
jpg
室内盘管铺设-
jpg
八、系统图
采暖系统图
上传人:陕西德瑞冷暖设备工程有限公司 渠红梅
|