施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:徐州沛县家和花园小区工程项目
工程地点:徐州沛县家和花园小区安泽发热电缆施工日记
一、系统介绍
一、工作原理
Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,工作温度为40-60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,以少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分热量向四周的围护结、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持
室温的目的。Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。
通过铺设于地板内的地温探头或温控器内的室温探头,由房间温控器控制温度。当室内温度达到设定值后,温控器开始动作,断开发热电缆的电源,发热电缆停止加热,当室内温度低于温控器设定值时,温控器又开始启动,接通发热电缆的电源,发热电缆开始加热,这样往复运行。
二、系统组成
安装于房间内的Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统由以下设备及材料组成:
Anze安泽发热电缆、卡钉、温控器、保温隔热材料、真空聚脂镀铝膜、膨胀缝、填充层。
二、电气设计
1、设计依据
Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的电气设计符合下列规范:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/TI 6-9Z
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《低压配电设计规范》GB50051-95
《高层民用建筑没计防火规范》GB500 E5-95
《电气装置安装工程施工及验收规范》G B 5025 k-9O,二G B 50259一%
2、设计说明
2.1电气设计应根据建筑物的使用功能及建设部节能目标要求以及建设单位的特殊要求,把供暖的电气回路单独设计,也可将照明、供暖回路合在一起设计
2.2以上两种设计方式均应考虑配电设备前端i毖汁负荷增容的问题原前端没备能否满足负荷增容的要求,若不能满足须向供电部门申请前端增加配电容量引入建筑物
3、电气设计步骤:
3.1电气荷计算:
根据采暖热负荷,确定电负荷。Wh≤We(需要系数Kx为1时取等式)
其中,Wh为采暖设计安装总功率;
We为采暖用电计算负荷总功率单位均为kw。
3.2确定温探器、接线盒安装位置:
3.2.1根据发热电缆布置图,结合现场实际情况,选定温控器接线盒的安装位置,将预埋盒委托土建专业进行安装预留。
3.2.2根据发热电缆的单双导线形式,并结合地温型温控器的形式和位置确定埋管数量,将预埋管委托土建专业进行安装预留。
3.3Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的配电设计示意图
4、低压配电设备的选型:
4.1配电电源一般采用AC220V/380V三相五线制配电系统。根据室内采暖对温控器的技术要求可提供AC24V、36V、48V、110V等各种等级的配电电源。配电箱采用墙挂式或立式结构,防护等级IP54。
4.2配电箱内应留有适当的备用回路。
4.3断路器的选用。
A、断路器选用带有过流保护和漏电保护脱扣器的复式断路器。
B、断路器的额定电压、额定电流应大于或等于线路的额定电压、计算电流。
C、根据IEC规范(515-1989)建议,每一发热电缆线路应相配采用30mA对地漏电开关(ELCB-EARTH LEAK CIRCUIT BREAKER)作电工保护。
三、施工安装调试
发热电缆低温辐射供暖系统是一套为建筑物提供采暖的系统产品,因此,在该系统的施工、安装调试过程中,在国家或地区相应标准未出台之前执行由本公司编制的《发热电缆低温辐射供暖系统工程应用技术标准》中的相关内容。
1、施工条件
1.1设计图低及技术方案齐备。
1.2施工场地及施工用水、电等临时设施能满足施工需要。
1.3有防水层或防潮层要求的地面基层已施工完毕。
1.4发热电缆电源引线布线系统中的穿管温控器安装盒已设计预埋要求完成。
1.5铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件,本单项工程不宜与其它单项工程交叉施工。
四、注意事项
一、发热线部分,必须铺设在地面绝热层I部,小允许相互搭接,发热电缆不允许凹进苯板中,冷热线接头处有明确标识(见产品说明)
二、发热电缆测试
发热电缆铺设完毕后,按图纸检查是否符合没计要求并川万川表和摇表(500M Q)检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象在浇注卵(砚)石混凝f几前必须通电检测发热电缆发热效果。
五、程采用材料明细
安泽单导组件式发热电缆
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
20mm高强度的挤塑保温板
钢丝网(10*10)
发热电缆专用卡丁
Anze温控器
温控器型号AZ75.716T,控温范围::5/+40℃。 |