南京智尧科技在南京花雨南庭的挑高小户型发热电缆电地暖施工日记
【施工单位】智尧科技(耐克森地暖)
【户型】:50平米的挑高
【面积】:50平米左右的挑高4.9米
【来自小区】:南京花雨南庭


程地址:江苏省南京市 花雨南庭

工程概况:这个房子很小,建筑面积40平米的样子的挑高,业主是一对年青的夫妇,而且房子的层高只有4.9米,做成2层的隔层,等于是楼下是客厅餐厅厨房,楼上是卧室客房和卫生间以及一些储藏的空间。
这种类型的客户也是地暖的种子客户,未来的3-5年甚至是1-2年换大房子的概率非常大,我们现在这样的回头客也非常的多了,所以在设计上尽量满足层高的要求,造价也要控制,当然效果是首先要保证的。

设计施工的依据以及标准

《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)



地暖类型:电地暖

发热电缆品牌:挪威耐克森

温控系统:曼瑞德

辅材:
保温板:美国独资欧文斯科宁挤塑保温板2.5cm      卡钉:金明塑料卡钉   反射膜:富达   钢丝网等



因为层高是4.9米,考虑还要做现浇的隔层,还有地面面层以及地暖每层的层高估计在2.3米不到的样子了,所以降低层高是这个工程至关重要的一点,在是施工上一楼采用保温板保温,反射膜加强隔热,钢丝网和卡钉来固定的模式,而二楼则是采用发热电缆直接固定在现浇的第二层钢筋上的做法,这样因为楼上楼下都是自己家,不太考虑散热,又有效的减少层高的占用。

上两张小区的照片,去交底的时候拍摄的。

jpg

jpg

jpg

jpg
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:31:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

温控器 :曼瑞德

设计图纸稍后上传,先上传一些施工图片

二楼的施工再水电之前,做现浇的时候。

考虑业主房子的层高,所以直接扎在第二层钢筋上,要求是算准间距,另外图纸要精细。

jpg

jpg

二楼的施工,全部用捆扎带捆绑。

jpg

jpg

jpg

jpg


空格的地方时后面需要做墙或者是柜子的地方

jpg

jpg

jpg

jpg


在钢筋上捆扎的时候有个技术的要点:不能像做保温板用卡钉一样电缆拉的太直,需要一些弯曲作为预留,避免现浇的时候电缆不能承受拉力

jpg

jpg


jpg

jpg

探头还是要先预留好的,直接现浇到现浇层中

jpg

jpg


这个有点黑了

同时在楼上的卫生间预留好马桶的下水等位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-28 16:42:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

二楼的设计师主卧室  一个控制  曼瑞德液晶带编程温控

二楼书房一个单独的控制   曼瑞德液晶带编程温控

二楼的走道和卫生间一个温控  曼瑞德机械拨盘温控

所有温控采用双温双控制类型的。

一楼是厅 开放式厨房 卫生间   做成一个温控  采用曼瑞德液晶带编程    楼下的活动和楼上的休息学学有效的分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-3 12:15:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

二楼是在装修之前进场施工的,一楼是水电结束以后我们进场施工的,按照地暖施工的常规程序

第一层:欧文斯科宁2.5cm的挤塑保温板

jpg

jpg


手机拍摄的,所以不是很清晰

jpg

jpg


保温板后铺设反射膜和钢丝网、

jpg

jpg


卫生间下水的地方空出

jpg

jpg


发热电缆的说明书、
不过欧洲人是DIY为主,我们是专业工人经过培训按照规范施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-3 12:19:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

本帖最后由 王晨 于 2010-10-8 11:44 编辑

再下来就是主角了,发热电缆

jpg

jpg

jpg

jpg

电缆上的标,耐克森带屏蔽发热电缆

jpg

jpg

工程部师傅理好电缆,计算好间距

jpg

jpg

用卡丁固定

jpg

jpg

做好的地温探头穿管

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 13:01:00 | 显示全部楼层

回复:南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

你要,我是中国地暖网的朱乐乐。非常感谢你的投稿。作品很精美介绍的也很详细。期待你有更好的作品!你的QQ我已经加上了。有事情你可以随时联系我。恭喜你得到三张世博会的夜游票,因为门票是当天当地发售的,所以我们这次将以现金的方式兑换。方便你的出行。请看到信息后将你们的的招商银行的账号和用户名发上来。我们统计好之后会统一下发的!共计270元!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-3 20:23:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

谢谢乐乐

没有招行的卡,其他的还可以啊

或者是打到这个卡上也可以


招商银行
户名:陈震宇
卡号:4682 0302 5020 8372

后面会继续上温控器的流程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-6 08:11:00 | 显示全部楼层

回复:南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

打在楼板里,那不上下都传热了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 14:38:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

原帖由 常州地暖 于 2010-8-6 8:11:00 发表
打在楼板里,那不上下都传热了吗?



是的,因为这个是挑高的户型,楼上楼下都是自己家,所以没有考虑散热的问题:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 16:00:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——小户型的挑高电地暖施工案例

温控器的安装

工程部规范中安装温控的技术人员需要带白手套,这样就不会再崭新的温控上留下难看的手印,更不会再业主家的新墙壁上留下不该留下的痕迹,也是因为公司的这种严格要求,使我们赢得更多客户的信赖。

我们的技术人员和装饰公司同事安装面板,装饰公司的电工在业主的墙上留下了很多手印,记得当时这个客户说他们的装修公司,一看你们公司就是小公司,看智尧科技就是大公司的,不仅产品好,在细节方面做的也好:Z :Z :Z :Z


jpg

jpg


拿温控的手带手套

jpg

jpg


顺序有一点倒了

曼瑞德的编程型液晶温控器

jpg

jpg



这个是卫生间的拨盘的

开始安装

jpg

jpg

安装好的样子

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则