舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 17160|回复: 26

南京智尧科技——融侨中央花园水电联动地暖设计施工日记

  [复制链接]
发表于 2010-9-25 12:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京智尧科技—— 电地暖施工案例

【施工单位】智尧科技(耐克森电地暖)
【户型】:平层的三室两厅两卫一厨
【面积】:建筑面积136,地暖铺设面积90

工程程地址:江苏省南京市 奥体融侨中央花园

工程概况:房子的面积虽然不大,有老人和孩子。所以在使用上考虑分房间和时间的控制。因为两个卫生间都比较小,做水暖不太合适,就单独设计了电地暖

设计施工的依据以及标准

《地板辐射供暖技术规程》 以及 《南京智尧科技地暖施工规范》

nEO_IMG_100_8185.jpg

小区到了

未命名.jpg

地暖设计图纸
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:59:26 | 显示全部楼层
材料明细

锅炉主机:德国博世欧洲之星24kw  两用炉

分水器:德国曼瑞德智能双调型7路(3路+4路)

温控器:德国曼瑞德液晶带编程

盘管:瓦萨特铝塑复合管

保温板:美国独资欧文斯科宁2.5cm

电暖:挪威耐克森



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 16:33:32 | 显示全部楼层
努力向您学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 16:48:07 | 显示全部楼层
多传一些图
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 12:44:29 | 显示全部楼层
努力向您学习
襄樊丽业 发表于 2010-9-25 16:33



共同进步  户型学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 12:45:29 | 显示全部楼层
多传一些图
王晨 发表于 2010-9-25 16:48



马上就来了


上施工图了



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 12:47:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荆棘鸟 于 2010-9-27 12:50 编辑



   铺设好保温板和反射膜



继续上其他的房间

nEO_IMG_100_8145.jpg nEO_IMG_100_8146.jpg nEO_IMG_100_8147.jpg nEO_IMG_100_8148.jpg nEO_IMG_100_8149.jpg nEO_IMG_100_8150.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 12:51:59 | 显示全部楼层
回复 荆棘鸟 的帖子


    开始盘管

和铺发热电缆

nEO_IMG_100_8152.jpg nEO_IMG_100_8151.jpg nEO_IMG_100_8153.jpg


卫生间的电地暖

nEO_IMG_100_8154.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 12:53:32 | 显示全部楼层
回复 荆棘鸟 的帖子


    厅和房间的水地暖

nEO_IMG_100_8158.jpg nEO_IMG_100_8157.jpg nEO_IMG_100_8160.jpg

nEO_IMG_100_8159.jpg nEO_IMG_100_8161.jpg nEO_IMG_100_8162.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 12:54:46 | 显示全部楼层
回复 荆棘鸟 的帖子


    nEO_IMG_100_8155.jpg nEO_IMG_100_8156.jpg


继续

nEO_IMG_100_8163.jpg

曼瑞德的分水器

金明的卡钉
nEO_IMG_100_8164.jpg
nEO_IMG_100_8165.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报