三、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
3、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
5、《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
6、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16
7、《供配电系统设计规范》GB50052-95
8、《低压配电设计规范》GB50051-95
9、《建筑电气工程施工质量验收规范》G B 50303
7、其它相关的文件资料
四、设计说明:
1、电气设计应根据建筑物的使用功能及要求以及低压配电标准的要求,把供暖的电气回路单独设计。单独设置低压配电箱,以满足电采暖功率符合。
2、以上两种设计方式均应考虑配电设备前端负荷问题,须与供电部门咨询,供电工率及供电电缆功率。确认前端设备能否满足负发热电缆地板采暖总用电量的需求,若不能满足须向供电部门申请前端增加配电容量引入建筑物。
3、电气设计步骤:
3.1热负荷计算:
冬季采暖系统的热负荷,应根据建筑物的下列散失和获得的热量确定:
(1)围护结构的散热量;
(2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的散热量;
(3)加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量;
(4)水分蒸发的耗热量;
(5)通风耗热量;
(6)通过其他途径散失或获得的散热量;
维护结构基本的散热量,应按下列公式计算:
Q=afk(tn-twn)
式中:Q—围护结构的基本耗热量
F—围护结构的面积(M²)
K—围护结构的传热系数【W/(M²•°C)】
Twn—采暖室外计算温度
tn—采暖室内计算温度
3.2设计依据:
室内采暖温度:20℃±2℃;会议室:18℃±2℃
室外干球温度:-9℃;
室内采暖平均热负荷:50W/h·㎡;
发热电缆线性功率:AZVO118/18.5W/M;
工作电压:230V 50-60Hz
注意:地面上的固定设备和卫生器具下,不能布置发热电缆。应考虑家具和其他地面覆盖物的遮挡因素,按照房间地面面积乘以适当的修正系数,确定地板有效散热面积。
3.3温控器设置:
每个房间宜独立安装一根发热电缆,不同温度要求的房间不宜共用一根发热电缆,每个房间通过发热电缆温控器单独控制温度。当房间面积较大时,可采用温控器联动控制扩展模块,当温控器动作时,扩展模块接收温控制的控制信号,也同时工作,这样既保证了控制的同步性,还确保房间内的温度均匀。也可以采用温控器与接触器相结合的控制方案,采用集中控制箱控制,用一个温控器来控制交流接触器动作,间接控制与接触器相接的多套发热电缆同时动作,从而使房间保持温度一致。
3.3.1根据发热电缆布置图,结合现场实际情况,选定温控器接线盒的安装位置,温控器的安装位置应附近无散热体,周围无遮挡物、不受风直吹、不受阳光直晒、通风干燥、能正确反应室内温度的位置。
3.3.2根据发热电缆采暖的特点,温控器应选择双温双控温控器,地面温度不可过高,可由地温控制最高限温,地面温度过高后,可直接切断温控器。由室温控制房间温度,达到温度后,切断温控器,当地面温度过高而房间温度没有达到时,地面控制温度优先,强制切断温控器,避免地面温度过高,损坏电缆。
4、低压配电设备的选型:
4.1发热电缆的配电电源一般采用AC220V供电,当进户回路负载超过12KW时,可采用AC220V/380V三相五线制配电系统。多根发热电缆接入AC220V/380V系统时,应考虑三相平衡问题。配电箱采用墙挂式或立式结构,防护等级IP54。
4.2配电箱应具备过流保护和漏电保护功能,每个供电回路应设带漏电保护装置的双极开关,配电箱内应留有适当的备用回路。
4.3地温传感器穿线管应选用硬质套管;
4.4断路器的选用。
A、断路器选用带有过流保护和漏电保护脱扣器的复式断路器。
B、断路器的额定电压、额定电流应大于或等于线路的额定电压、计算电流。
C、根据IEC规范(515-1989)建议,每一发热电缆线路应相配采用30mA对地漏电开关做电工保护。
五、整套施工图纸:
1、采暖施工图
2、生活冷热水施工图
3、系统设备图
4、电气设计图纸 5、现场施工图片
金都文苑西院二层设计图纸
金都文苑西院一层施工设计图纸
金都文苑全部施工设计图纸
发热电缆地板采暖局部施工设计,图中有床的位置发热电缆间距较大,避免因遮挡局部过热,对电缆造成损坏。
局部设计图纸
图中不难看出,此项目门窗均为木质结构,热损比较大,在门口的电缆铺设间距较密,大概为8mm铺设间距。
墙边的边角保温一定要铺设好,不然造成过桥热损失很大
此处为VIP套房客厅位置,铺设间距比较均匀,这样脚感非常的舒服
通过这张图纸看出,间距较大的位置为预留的客床的位置,避免局部过热对电缆造成损坏
卫生间间距铺设较密,以达到采暖效果
靠墙位置为洗手盆的位置,离墙距离为300mm
床下位置间距为200mm,避免了局部过热现象
多漂亮的施工图片,,,呵呵严格按照图纸施工,要求卡钉的距离一样
墙壁上边贴有提示标识,提示地面地暖铺设完毕,避免对地面造成损害
这个角度能看出发热电缆下边的细丝钢丝网,起到支撑发热电缆与保温板之间隔开的作用
温控器预留暗盒,里面发热电缆、温控探头、电源线已经铺设完毕
墙面的提示标识
这个角度看的比较清楚,发热电缆下边的细钢丝网
发热电缆一定要铺设均匀
地面下水口旁边发热电缆要离开一定的距离,以免安装设备时对地面造成破坏
卫生间局部施工方法