舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 29817|回复: 38

重庆金剑山天赐温泉酒店——采暖、供热施工日记

  [复制链接]
发表于 2010-11-29 13:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 地暖懒杨杨 于 2010-11-30 16:25 编辑

前言

    曼瑞德杯施工日记开赛了,看到诸多地暖前辈做的地暖日记,作为地暖后辈的我,按捺不住激动与跃跃欲试的心情,写下这篇施工日记,请各位地暖前辈赏鉴,不足之处多多指教。

                                                         壁山金剑山天赐温泉酒店采暖供热施工日记
                                                               施工单位:重庆※※※※暖通公司

   项目名称:燃气壁挂锅炉并机+低温热水辐射地板采暖系统+发热电  缆电地暖系统+浴池加热系统
   工程地址:重庆市璧山县金剑山天赐温泉酒店
   酒店外景:
          金剑山温泉外景_副本.jpg

  工程介绍及概况:
        天赐金剑山温泉源于景色优美的缙云山脉地下3000米深处,座落于重庆市璧山县,紧邻重庆大学城,距主城区30分钟车程(在2010年大学城隧道落成通车后,车程缩至10分钟)。占地960亩,租用山林地992亩;按国家“4A”旅游区及五星级标准修建。该项目由界内知名设计公司和重庆市设计院完成修建性详规设计,功能为一体的超大型、综合性深林温泉旅游度假景区。主要是以节能、低碳、高科技、绿色酒店为主题。背依金剑山脚下,环境优美,空气清新。实在是一难得的休闲度假胜地。
主要定位服务于社会中、高端人群,追求品质生活的大型、高档温泉旅游度假景区,中层建筑,采暖面积超大,要求高,且系统复杂。所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。
        此地暖工程为几个不同形式的施工,采暖面积约1022㎡——其中水暖面积为:840㎡;特色水暖,如石板浴、矿砂浴采暖面积为:125㎡;土耳其浴为发热电缆电地暖,采暖面积为57㎡。该项目地设计独立石板浴房间9间,土耳其浴2间,以及需要对温泉浴池水加热达到理想温度。
       酒店对所有设计、材料、施工环节都有非常严格标准和要求,为满足酒店的高端定位,及服务品质的保证,确保其高端品牌形象的确立。酒店要保证恒温、恒湿,并空气流动、新鲜、干净的环境标准。
       酒店方与专业暖通工程师队伍通过缜密的市场调研,并经过深入的调查、了解和对比,甚至比较了外地“地暖公司”,最终认定我们公司的设计方案,充分的为业主方考虑了初投资费用、后期运行费用,以及确保不间歇运行和维修不影响营业,控制智能化、运行节能化的要求,确认温馨时代更具专业水准和施工质量优势。

甲方要求:
    传统水暖:要求用空调作为热源,满足采暖需求。
       特色水暖:平时酒店用温泉水换热给地暖系统水进行供热,在温泉水的换热量不能够满足各房间的温度要求时,锅炉再作为辅助热源进行加热,以达到设计要求;
        所有采暖公共空间要保持相对舒适的环境温度及空气质量;
        所有石板浴、矿砂浴石床床面需保证35度以上的温度;
        需满足土耳其浴房间台面温度大于40度,地面温度大于30度;
        在室外温度低于设计温度时,对流入浴池的水进行加热,达到48度以上
        须满足酒店采暖空间平时舒适的环境温度,需要时又能够快速的升高到更高的工作温度;
        须保证系统无故障运行,或系统故障及维修不影响正常的经营活动;
        由于经营时间、淡旺季的变化或室外温度变化,需满足整个系统低频率或高频率使用时的方便控制及节能运行效果。

设计依据及标准:
        《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
        《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
        《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
        《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
        《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
        《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
        《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
        《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
        《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
        《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)

   设计思路:
      通过与酒店方的多次深入探讨,针对客户的要求和酒店的实际情况,我们设计了模块式壁挂炉并机,以及低温热水地面辐射采暖系统+发热电缆电地暖系统+浴池水加热系统,以满足酒店的不同区域的采暖需求。系统主机采用意大利贝雷塔燃气壁挂锅炉二台并机,外加60KW的热水柱式换热器2台,以便温泉水能充分换热给采暖系统水,达到各个床面的设计要求的同时更加节能;或在温泉水不够48度的情况下,以锅炉加热的系统水换热给温泉水,满足流入浴池的温泉水在48度以上。
酒店方要充分的利用酒店的自身温泉水的资源,但又不能以天然温泉水作为地暖热媒水,为克服两者之间的矛盾,同时又能利用温泉水的热量以便节能,经过双方的多次深入沟通探讨,故选用带热交换的形式来供暖。
      为充分适应酒店不同时段、不同区域与不同形式的经营业态所需的采暖及供热负荷变化,防止系统故障对会所经营造成的影响,以及方便控制和保证系统节能运行,我们充分的与酒店方进行了深度沟通,确定了如下的设计方案:
•        系统热源及控制系统:该酒店需要水地暖、特色水采暖、电地暖,还需将流入浴池中的低温温泉水加热至50度,热负荷较大,该酒店的设计不同于普通民用住宅,要求同时满足预先加热流入浴池的低温温泉水和采暖的需求。所以,我们经过仔细的热负荷计算,设计采用燃气壁挂炉2台,模块式联机运行。这样,既能保证热源按末端负荷变化输出热量,又能保证当设备出现意外的故障也不会影响会所的正常经营活动,同时还能保证整个热量的输出足够。
•        流入浴池的温泉水加热及控制系统:配置60KW热水柱式换热器一台,保证酒店浴池中温泉水的温度,环保、节能,舒适度高。
•        温泉水系统增压:
•        地板采暖及控制系统:
•        一二次流体分配系统:
•        总线控制系统:
          为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。
         系统管路、地暖管材、发热电缆、热水柱式换热器选型及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
         为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
          通过我们设计的总线控制系统,以及我们研发的动力分散、流体平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立起重庆高档地暖的“行业标准”。
 楼主| 发表于 2010-11-29 13:57:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 地暖懒杨杨 于 2010-11-29 14:20 编辑

设计图纸:
  壁山天赐金剑山温泉负一楼总设计平面图(图一)↓
   壁山天赐全景_副本图1.jpg

  大厅地暖盘管布置平面图(图二)↓
   负一楼采暖布置平面图二800平方米_副本2.jpg

  卧榻式矿砂浴、石板浴床面地暖盘管布置平面图(图三)↓
   石板浴及矿砂浴地暖布置平面图_副本3.jpg

  土耳其浴1房间的地面及台面上电地暖布置平面图(图四)↓
   土耳其浴1电地暖布置平面图_副本4.jpg

  土耳其浴2房间的地面及台面上电地暖布置平面图(图五)↓
   土耳其浴2电地暖布置平面图_副本5.jpg

系统设计图:
模块式锅炉+地暖+浴池水加热连接示意图(图六)↓
   系统图1_副本图6.jpg


  空调主机连接地暖系统示意图(图七)↓
   空调主机连接地暖系统示意图_副本图7.jpg


  相关设计计算:
   为保证每个采暖系统设计的严谨和准确性,我们专门设计并制作了专业的计算程序,在温馨时代的所有采暖及浴池加热系统设计中,都有经过了严谨的设计和校研,以保证系统最佳的运行效果。
设计计算见下图:
   地暖系统模拟计算(图8)↓
   地暖模拟计算_副本8.jpg


  一二次系统模拟计算(图9)↓
   一二次系统模拟计算_副本9.jpg

  PE-X管材压力损失模拟计算(图10)↓
    损失压力计算_副本10.jpg

  浴池水加热系统模拟计算(图11)↓
   浴池加热_副本11.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-29 13:57:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 地暖懒杨杨 于 2010-11-29 14:21 编辑

关键点控制:

•        壁挂炉并机运行及控制系统:当温泉水提供的热量不能够达到使用要求时,锅炉对   其进行辅助加热:
•        由于石板浴床面较窄小,注意对安装加热管道拐弯时弯曲半径的控制:
•        总线温控系统,客服系统小循环,节能并延长系统使用寿命:
•        换热装置,浴池水加热系统,当温泉水达不到要求温度时,锅炉作为辅助热源对其进行加热:
•        发热电缆电采暖控制系统,排线均匀,架空发热电缆,使电缆在回填层中形成有效包裹面,增加有效发热面,同时也免发热电缆紧贴或陷入保温绝热层中,造成后期隐患:
•        回填时的注意事项,不要将其发热电缆线踩塌陷在保温板中:
•        固定盘管及发热电缆时,注意不要破坏到保温板:

施工管理及要求:

•        材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
•        现场管理:严格按《温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
•        巡检管理:严格按《温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
•        施工管理:严格按《温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;
•        检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。
主要设备及材料:
•        热源:燃气壁挂锅炉2台、空调主机
•        换热器:配置60KW柱式换热器2台
•        流量平衡罐:enre  M75-4型
•        分、集水器:sino分集水器
•        主管道、管件:伟星PP-R
•        地暖管道:南京菲斯特PE-RT地暖专用管材,Dn20
•        地暖弯管器:金明地暖专用弯管器
•        外置水泵:威乐15-6数台
•        边角保温:发泡PE边角保温条
•        绝热层:EPS聚苯乙烯泡沫塑料板
•        反射层:80g无纺布镀铝膜
•        加固层:200*200*2mm孔径钢网
•        蓄热层:C20豆石混凝土
•        温控器及执行器:曼瑞德
•        系统保护剂:费洛克斯
•        电地暖系统:安泽电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-29 13:58:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 地暖懒杨杨 于 2010-11-29 17:01 编辑

施工现场图片如下:
  地暖盘管图
  传统水地暖施工盘管图:
   大面积盘管6_副本.jpg

   大面积盘管3_副本.jpg

   大面积盘管5_副本.jpg

   大面积盘管8_副本.jpg

   大面积盘管10_副本.jpg
  
   大面积盘管_副本.jpg

  特色采暖施工
  说明:由于要求床面温度较高,所以盘管管间距为100mm,其次,床面面积较窄,施工难度非常大,我们的师傅在工地上那是想尽办法,圆满的完成施工任务。
   矿砂浴采暖施工盘管图:
   IMG_0260_副本.jpg

   PB120015_副本.jpg

   PB160096_副本.jpg

   石板浴采暖施工盘管图:
   PB120019_副本.jpg

   IMG_0271_副本.jpg

   PB160132_副本.jpg

   PB160158_副本.jpg

   PB160113_副本.jpg

  土耳其浴电采暖施工图:
   PB190237_副本.jpg

  主管道施工图:
   照片 041.jpg
  
   PB160153_副本.jpg

   PB160165_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-29 13:58:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 王晨 于 2010-11-29 17:12 编辑

系统施工图:
   系统7_副本.jpg

   系统图1_副本.jpg

   系统图6_副本.jpg


  小结:
      我从学校毕业,在公司工作近半年时间,刚开始认为地暖很简单,但通过公司技术部工程师多次技术培训和本人实际接触过程中,发现地暖所涉及的知识范围很广、很深奥,这我对如何定义一套成功的地暖有了重新的认识,下定决心将自己的地暖事业进行到底。
      这次设计的金剑山天赐温泉采暖、供热项目的系统复杂、设计施工要求极高、施工难度极大,公司优质的施工保障了该项目顺利、成功完成。同时也让我所学的专业应用技术得以应用与体现。此案例也为我公司在重庆高档酒店度假区等项目中树立了优质的口碑,也更加奠定了我公司“高端、高档、高技术” 的专业公司地位。也给予我信心,要把地暖学精,学透,设计出一个个优质、专业的地暖项目服务于广大客户。

设      计:懒杨杨
批      准:郭※※
材      设:柯※。代※
施      工:杨※※,张※,龙※※,
工程调度:孙※,郭※※
工程巡检:陈※
工程总监:郭※※
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-29 14:08:14 | 显示全部楼层
这第一张照片怎么虚了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-29 14:22:55 | 显示全部楼层
有现场施工图片吗?学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-29 15:01:41 | 显示全部楼层
发完啦 !.........各位多指教...多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-29 15:07:22 | 显示全部楼层
(EM:135:) 呵呵···好详细哦············值得学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-29 15:08:40 | 显示全部楼层
回复 G搭调女王 的帖子


    (EM:135:) 施工工地好整齐哦······感觉好专业哦···推荐推荐····
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表