舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 10715|回复: 14

成都安莱特长沙办事处美林银谷施工日志

  [复制链接]
发表于 2011-6-11 09:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 迈瑞暖通 于 2011-6-11 09:59 编辑

施工单位:成都安莱特线缆制造有限公司长沙办事处
工程名称:美林银谷电地暖施工项目
工程地点:长沙市政府对面美林银谷小区1栋502
工程面积:135平米
设计说明:
一、设计范围:安莱特智能电地暖系统。系统主要组成:安莱特发热电缆+安莱特温控器。
二、设计依据
1、《采暖通风及空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
2、《地面辐射供暖技术规程》 (JG142-2004/J365-2004)
3、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)
4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 050054-95)
5、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)
6、《发热电缆低温辐射供暖系统工程应用标准》
三、设计参数
室内设计参数
房间

18

客厅

18

卫生间

18



施工图纸:施工严格按照施工图纸的设计的施工
方案施工方案:工程施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求:
1、《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998)
2、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)
3、《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94)
4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002
1、检查铺设区域满足施工条件:测量铺设空间的面积要与设计图纸中面积相符,绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时必须先做一层找平层。有防水层或防潮层要求的,必须先做到位。

2、清理铺设区域:清理绝热层基面应该干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象


3、绝热层的铺设要求:
按房间大小铺好铝箔挤塑板
铺好挤塑板后将板与板之间的缝隙用铝箔胶带粘好,绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。
效果图
4、钢丝网的铺设:钢丝网满铺在反射膜上,网与网没有空出,用卡钉固定。

5、发热电缆的铺设:发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距(也可根据现场施工来定)和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm
7、检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻
8、浇铸填充层:需要说明的是,在这个工程里,回填不是由我们的专业施工队伍完成,为了保证施工质量,由我们的专业人员与建筑公司的人员进行接洽后,并把回填主意事项贴在了将要施工的房间里。
10、安装温控器
我们的施工过程严格按照这些步骤,以保证工程质量,始终坚持“质量第一,追求卓越,益求精”的质量方针,秉承“诚信为本,科技为先,服务至上”的经营理念,为客户提供一流的产品,一流的服务。









发表于 2011-6-11 23:01:59 | 显示全部楼层
保温板真不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-13 13:00:40 | 显示全部楼层
哇项目真不少哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-13 17:04:40 | 显示全部楼层
(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-14 14:31:37 | 显示全部楼层
回复 峥嵘地暖 的帖子

我们的宗旨就是为客户提供一流的产品,一流的服务,材质当然也要选质量有保障的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-14 14:32:22 | 显示全部楼层
回复 温馨陈波 的帖子

(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 12:09:34 | 显示全部楼层
(EM:135:)不错学习了!
     襄阳丽业暖通   http://www.xfliye.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 15:53:15 | 显示全部楼层
期待新作
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-21 09:47:55 | 显示全部楼层

RE: 成都安莱特长沙办事处美林银谷施工日志

回复 A卓 的帖子

会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 18:42:22 | 显示全部楼层
(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表