本帖最后由 聚量新能源 于 2011-8-27 10:12 编辑
施工单位:北京旺安佳新能源科技开发有限公司
一、项目概述:
本项目位于北京市通州区张家湾, 建筑面积约322㎡,空调面积约240㎡。该建筑用途为住宅别墅。原采暖方式为壁挂炉采暖,因业主对我们产品的信赖,改为用热泵采暖制冷,考虑该别墅夏天制冷,冬天采暖及全年的生活热水。由此,旺安佳推荐应用空气源热泵领域的尖端科技来解决该建筑空调系统的冷暖负荷需求,并全部采用绿色可再生能源,做到舒适高效、环保节能、零排放。
二、设计选型:
1、方案设计依据
本工程依据甲方提供的建筑图。
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)。
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)。
《地面辐射采暖技术规程》JGJ142-2004)。
国家现行的其他相关规范及措施。
2、方案设计参数
(1)北京空调室外计算干球温度
(2)室外设计参数
内容
季节 室外干球
温度(℃) 室外湿球
温度(℃) 室外相对
湿度(%) 室外风速
(m/s) 大气压
(hpa)
夏季 33.2 26.4 64 1.9 998.6
冬季 -12 —— 45 2.8 1020.4
(3)室内设计参数
季节
功能 夏季温度 冬季温度
温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%)
客厅 24℃±2 ≤60 20℃±2 ≥45
卧室 24℃±2 ≤60 20℃±2 ≥45
卫生间 26℃±2 ≤60 18℃±2 ≥45
3、设计选型
设计思路
该工程因在是北方,冬季天气寒冷,系统安装时需考虑到冬季防冻的问题。
从工程概况和以上概述,我方建议:
空调主机采用:热立方变频水热模块机组。
与其他空调形式相比(氟机、螺杆机组等)该方案最显著的优势是:
1、最低工作温度-25℃;
2、安装周期短、辅助设备少易维护,无专门维护费用(无需专用值班人员);
3、无需设专用空调机房,节约建筑空间,节省占地成本;
4、功能强大,冷热两用;
5、高品质,稳定运行;
6、防水控制器,数码显示屏;
7、能效高、安全、舒适、节能、环保;
8 、自由模块组合。
另,热立方变频水热模块机组(冷暖型),与同类型模块机组相比,它具有高COP值,系统运行稳定的优势。且该机组外形小巧美观,完全是根据酒店、办公楼、住宅等场所设计的一款空调主机,符合办公楼的美观要求;该机组安装简单,可进行自由拼接,整个系统简洁、占地面积更小。
三、负荷计算
1) 根据建筑面积估算,单位冷负荷100W/㎡,单位热负荷120W/㎡,总冷负荷25.2KW,总热负荷28.8KW。
2)设备选型:
A、主机选型
根据以上计算,选择热立方变频水热模块主机:
空调主机名称:热立方变频水热模块
空调设备参数:
变频水热模块内机数量:1台,
制冷量:7.8-24KW;制热量:10.2-29.4KW。
变频水热模块外机AVH-24V1DAB/F 数量:3台。
单台制冷量:2.6-8KW 单台制冷输入功率:1.1-3.5KW
单台制热量:3.4-9.8KW 单台制热输入功率:1.05-2.81KW。
B、水箱选型
根据本项目的使用特点,设置1台300L的生活热水水箱。
热立方变频水热模块机组技术特点
采用模块化的组合设计理念,由微电脑控制,自动按照负荷的需要启动相应台数的机组单元,使机组的输出始终与需求负荷保持一致。
适用范围广:适用于商用写字楼、高档住宅、餐馆、医院、银行、商场等多种场合。
操作简单、控制方便:机组控制简单,只需开关控制器即可,机组采用点阵液晶显示器,显示参数详尽明了,控制简单快捷。
多重保护、运转安全:机组设置了冷冻水低温、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机温度、蒸发器温度、电源缺相错相等多重保护,保证机组在恶劣工况下的安全运行。
模块化结构,互为备用机组,安全可靠:
如:每个模块都能单独控制,即可分主模块和子模块机,也可不分主模块和子模块,模块化系统内的每个模块单元的每个制冷系统都是彼此独立的制冷系统,因此可以互为备用,任何一个系统发生故障都不会影响其他模块机组的运行,在机组的运行过程中,可以对发生故障的机组进行维修和保养,而不影响其他机组的运行。
费用低廉、安全环保 :室内制冷管路为低压水系统管路,制冷剂密封在室外主机内,不易泄露,对环境的影响远远小于直接蒸发式系统。
模块化系统、适用各种规模的工程:模块化风冷冷热水商用中央空调机组系统由多台模块单元机组组成,每一个模块单元又具有一个或多个完全独立的制冷系统,可以按照所需的制冷量的大小,选择不同的单机组成不同制冷量的机组集成,使之完全满足实际的需要。现有空调系统需要增容时,只要增加新的模块单元即可,便于客户分步投入。
多级能量调节、经济效益明显:模块化风冷冷热水商用空调机组系统可根据不同季节及不同负荷的使用情况灵活实现多级能量调节,所有模块单元在电脑控制的集中管理下,每时每刻监控机组的使用情况,调节投入运行的模块机组的数量,使机组的输出功率时刻保持与实际需求相一致,达到最佳的能量调节,即使在低负荷输出时也不会降低机组的运行效率,具有优越的经济效益。
安装灵活、运输方便:模块单元紧凑、轻巧,不需要很大的安装面积,不需要重型搬运机械,普通电梯就可将机组运置安装现场。
体贴设计:机组配置有智能储能 ,自动调节系统的储能比例,始终保持室内温度的恒定,克服了普通空调温度波动大而给人体造成不适缺点,同时采用电子感应多种智能除霜,多压机组合技术,节省电力,这些都极大地提高了热立方变频热泵空调的安全稳定性,经济节能以及高可靠性。
|
|