舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 16751|回复: 28

【喜借暖赛东风】三榆树地暖--兰博基尼4S店

  [复制链接]
发表于 2011-10-13 18:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三榆树地暖 于 2011-10-15 13:10 编辑

三榆树地暖--亚洲第一家兰博基尼4S店地暖项目
一、工程概况
工程名称:兰博基尼4S店--地暖工程
工程地址:天津空港经济开发区
建设单位: 中冶建工集团
地板采暖施工单位: 三榆树地暖---北京三榆树育鹏科贸发展有限公司
二、工程特点
1、兰博基尼-地暖工程按照设计图纸要求为低温热水地板辐射采暖系统安装,工程质量要达到合格。
2、低温热水地板辐射采暖管材采用东洋PB20*2.0管材,B2级防火聚苯板(35kg/m3),根据规范要求铺设聚苯板厚度为2mm,铝箔反射膜选用无纺布反射膜,加热管用卡订固定在聚苯板板上,
3、系统内热媒均为热水介质,供水温度为60摄氏度、回水温度为50度,供回水温差为10摄氏度。
4、低温热水地板辐射采暖系统属于采暖系统中的新工艺,整个系统由热源、分集水器、加热管、保温层组成。
三.施工依据:
1.  施工图纸
2. 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88);
3. 《建筑采暖与燃气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88);
4. 《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000);
5. 《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82);
6. 《新建集中供暖住宅分户热计算设计和施工试用图集》(京01SSBI);
7.  北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/01-49-2000);
8.  中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004);
9. 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(GLBT-620);
10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
11.《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003);
12.《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002);
13.《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002);
第二章 施工准备及施工力量的配备
一、施工准备:
1. 承担此项工程的项目部成立施工项目领导小组,项目负责人负责与有关部门协商,准备好材料库房,临设办公用房等。
2. 项目技术负责人及地暖设计师邀请甲方、监理公司、及有关施工人员,共同会审图纸,征求意见并做好记录。
3. 项目负责人应与土建核对各施工段的划分情况,根据工程总体布置,在不影响总体工程、总体工期的前提下,制定切实可行的生产进度计划。
4. 组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、北京市工艺规程、文件等,并进行设计交底、工艺交底、标准交底、技术交底。
5. 项目材料负责人根据工程情况及时提出材料、设备和采购、加工订货计划,供应计划。提前十个工作日提出材料计划表,以满足工程进度的要求。
6. 根据结构施工进度及施工场地作业面的完善情况,编制可行的施工进度计划,根据工作量合理制定劳动力,机具使用计划。
7. 具体施工人员组织安排:
作业面清理找平(由总包方提供施工净面积)              
聚苯板、铝箔纸铺设 :                     二    个班 5    人
管材铺设:                              三  个班  8   人
分集水器安装、调试、试压 :               二  个班 5    人
安装膨胀条、边条、成品保护 :             一   个班 2    人
二、施工设备配备

兰博基了8.jpg
兰博基了7.jpg
兰博基了6.jpg
兰博基尼2.jpg
兰博基了10.jpg
兰博基了9.jpg
兰博基了5.jpg
兰博基了4.jpg
兰博基了3.jpg
兰博基尼1.jpg
兰博基了5.jpg
兰博基了4.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:02:13 | 显示全部楼层
第四章 工艺流程与技术措施
1、 地板辐射采暖施工主要工艺流程
施工前期准备→地面清理平整(总包方)→铺设聚苯板保温板→铺设铝泊反射膜和钢丝网→铺设加热管道并用U型卡钉及扎带固定→安装分集水器→外观检验及打压试验→安装膨胀缝、边角保温等→回填砼(土建方)→二次试压→施工验收→交工签单。
2、 施工技术措施
1) 一般规定
1〉 低温热水地板辐射采暖图纸及其他技术文件齐全;
2〉 材料、机具和专业施工人员等已准备就绪,且能保证正常施工;
3〉 施工现场的施工用电、用水、材料储放场地等临时设施能满足施工条件;
4〉 施工前全面了解建筑物结构,熟悉设计图纸、施工方法及其他工种的配合措施。安装人员熟悉管材的一般性能和数量,掌握要点,严禁盲目施工;
5〉 安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染朔料管道;
6〉 管材铺设前,清理、检查管道内外是否有污垢和杂物;
7〉 施工过程中所使用的主要材料设备及成品或半成品,应符合国家标准的技术质量见证文件或产品合格证书。
3、 地板采暖安装步骤及要求
现场应具备的施工条件:
施工地面干净平整,无钢筋、管头杂物,如地面有明显的凹凸不平的部位要铲平或用细石混凝土找平,如果楼板采用细石混凝土找平后的净高度不能满足
上部做法的要求,则必须将水电铺高的管线尽量向墙边靠拢,水电管线也应尽量避开现有的地暖管道;
在总包项目部得安排协调下,地板采暖施工范围内施工时及填充层混凝土凝固达到一定强度前,其他专业人员不得进行施工,严禁多工种混合交叉作业;
具体安装步骤:
具备施工条件后,正式进入施工阶段,首先清理现场并封闭,以确保施工中的成品保护。
①安装分水器
使用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固;
分水器安装应按照设计说明和低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集(03K404)安装验收。
②铺设聚苯乙烯板和铝箔纸
a、绝热层应铺设平整、搭接严密,除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿越外,不得有其它破损。
b、铝箔纸搭接处至少重叠10㎜,并宜用胶带粘牢。
③铺设边角保温和膨胀缝
a、边角保温应铺设平整、搭接严密,其规格为2cm*6cm;
b、加热管穿越伸缩缝时应加护套管。
④管道的铺设
a、按设计图纸进行铺高同一管道要保持水平,平整度≤5mm;
b、管道的弯曲半径不宜小于管外径5倍;
c、采用专业工具切管,断口要垂直平整;
d、管道用扎带固定在铺设有钢丝网的聚苯乙烯板上,加热管固定点的间距,直管段不应大于700㎜,弯曲管段不应小于350㎜;
e、管道全部铺设完毕后要清理现场,确保干净整洁,禁止人员踩踏。
f、加热管发始末端的适当距离内或其它管道密度较大处,当管间距≤100mm时,应设置护套管;
3〉试压方案
a、 水压试验前要对试压管道和试压设备采取安全有效的固定和保护措施;
b、 经分集水器缓慢试压用水泵开始打压;
1、 充满水后,进行水密性检查。
2、 采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min.
3、 升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。
4、 稳压1h 后,补压至规定试验压力值,15min 内的压力下降不超过0.05Mpa无渗漏所为合格。
c、 在确认无质量问题的情况下,通知建设监理单位和总包有关部门进行验收;
d、 建设监理单位验收合格后,土建单位应及时浇注填充层,保护已铺设的地板采暖管材。
4、 4〉浇注混凝土填充层浇筑和养护过程,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。
5、 5〉地板采暖成品保护
a、严禁使用锤子等工具重力敲打地板采暖地面;
b、严禁随意割划地面;
c、严禁在地板采暖地面上钉入钉子或其他尖锐物体;
d、铺设完的管道严禁人踩或车压,且不得随意拖动管道的位置。   
e、地暖铺设完毕后派专业人员进行现场巡视和配合土建浇注混凝土填充层。
6〉 调试工作
调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内进行24h,以后再每隔24h升温不超过5℃,直至达到设计水温(55℃),在此温度下应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调试,直至达到设计温度(55℃),并满足各房间温度要求。
7〉 验收至少应达到下列标准:
Ø 工程质量符合设计要求及北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000
Ø 管道及管件无渗漏
Ø 阀门开启灵活,关闭严密
8〉 施工资料报验:
Ø 施工资料应随工程进度准确完整的审报施工资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-13 19:16:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 三榆树地暖 于 2011-10-15 13:19 编辑
三榆树地暖 发表于 2011-10-13 19:02
第四章 工艺流程与技术措施1、 地板辐射采暖施工主要工艺流程施工前期准备→地面清理平整(总包方)→铺设 ...


兰博基了9.jpg
兰博基尼-三榆树地暖施工环境
兰博基了3.jpg
兰博基尼-三榆树地暖施工团队
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 12:17:32 | 显示全部楼层
这个工程很有意义,做汽车行业应用,祝能获奖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-14 12:42:20 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2011-10-14 12:17
这个工程很有意义,做汽车行业应用,祝能获奖

谢谢-A卓-关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-15 13:08:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三榆树地暖 于 2011-10-15 13:16 编辑
三榆树地暖 发表于 2011-10-13 19:16


安全施工的精益求精

安全施工的精益求精

兰博基尼--三榆树地暖施工现场的缜密检查。

门口过道管材密集区的护套隔热

门口过道管材密集区的护套隔热

兰博基尼-三榆树地暖施工现场门道管材密集区加护套管隔热,防止龟裂。

安全施工的缜密细致

安全施工的缜密细致

兰博基尼-三榆树地暖施工现场安全细腻,精益求精。

面积大的区域护套隔断

面积大的区域护套隔断

兰博基尼-三榆树地暖施工现场面积较大区加护套管隔热带。

现场管材的咨询验货

现场管材的咨询验货

兰博基尼-三榆树地暖认真查验货物。

分水器的安装

分水器的安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-15 13:14:57 | 显示全部楼层
三榆树地暖 发表于 2011-10-15 13:08
兰博基尼--三榆树地暖施工现场的缜密检查。

兰博基尼-三榆树地暖施工现场门道管材密集区加护套管隔热, ...

兰博基尼施工环境

兰博基尼施工环境

兰博基尼-三榆树地暖施工环境
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-15 13:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三榆树地暖 于 2011-10-15 13:44 编辑

515967.jpg
兰博基尼--公司的LOGO是一头浑身充满了力气,正准备向对手发动猛烈攻击的犟牛。据说兰博基尼本人就是这种不甘示弱的牛脾气,也体现了兰博基尼公司产品的特点。因为公司生产的汽车都是大功率、高速的运动型跑车。车头和车尾上的商标省去了公司名,只剩下一头犟牛。
三榆树地暖-- 三榆树商标.jpg 坚韧厚重的品性和团结的力量,赢得了全亚洲第一家兰博基尼4S店的地暖项目,也是印证我们地暖,地板采暖在不同装修领域的运用,深受喜爱和推广。尤其是大面积区域采暖,和高空间区域采暖,地暖是最佳的选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 08:17:01 | 显示全部楼层
支持一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 17:33:11 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表