本帖最后由 西安三孚地暖 于 2011-11-3 09:39 编辑
工程简介 1、 工程名称: 蔚蓝花城七色镇住宅小区地辐射采暖。
2、 工程地点:西安市丰禾路中段(原粮油仓库)。
3、 建筑总面积:15万㎡。
4、 建筑层数:
①、3#楼、15层,一梯 6 户,1个单元,小计:90户
②、4#楼、5层带跃层,一梯2户、 3个单元,小计:30 户
③、7#楼、6层带跃层,一梯2户、 2个单元,小计:24户
④、9#楼、11层、一梯3户、二个单元, 小计:66户
⑤、10#楼、21层、一梯6户、1个单元、 小计:126户
⑥、16#楼、11层、一梯3户、3个单元、 小计:99户
⑦、17、18#楼、11层带跃层、、一梯2户、2个单元、小计:88户
⑧、19#楼、9层、一梯2户、一梯4户、2个单元、 小计:54户
⑨、20、22#楼、18层、一梯3户、3个单元、 小计:324户
⑨、21#楼、18层带跃层、一梯2户、4个单元、 小计:144户
5、 工程内容:本工程为西安天朗房地产有限公司开发的蔚蓝花城七色镇住宅楼地辐热工程,由于工程量较大,采取分段施工,其中3#、4#、7#、9#、10#楼地辐热合同于2010年10月份签订,工期90天,已完工。 2011年8月份签订了16、--22#楼地辐热合同,工期为100天,交工日期为2011年11月20日。
6、工程承包范围:工程内容涉及的设备、材料采购供应、安装、试压、系统调试、系统开通运行、保修服务以及对甲方操作人员进行技术培训。
7、施工内容:管道井至集分水器之间管道安装、集分水器安装、隔热板铺设、铝箔铺设、地暖管敷设、钢丝网安装、与地暖管道安装相关支架套管安装。
8、 建设单位:陕西华宝实业有限公司(天朗地产集团)。
9、 总包单位:中铁二十局集团第六工程有限公司。
10、 监理单位:陕西省古都工程监理公司。
11、 地暖施工单位:西安三孚地暖工程安装有限公司。
11、 暖通设计室内外气象参数:
(1).室外计算参数:冬季采暖室外计算温度-5℃、冬季通风室外计算温度-1℃、室外风速:冬季1.8m/s,大气压力:898.7mbar(冬季)。
(2).室内计算参数:卧室、起居室、餐厅:18℃、卫生间:25℃、厨房:15℃.
12、 地辐热采暖系统设计:
(1).采暖热媒:采用城市热网提供的温度为80-90℃的高温水作为小区冬季采暖热源,经设在本小区 3号楼地下室的热交换站交换出60~50℃低温热水为本小区住宅楼采暖系统热媒。
(2).性能系统形式:竖向系统采用共用立管的分户计量系统,住宅户内采用地辐热采暖系统,本小区采暖系统分为高、低区系统,一至九层为低区,十至十八层为高区。
(3).采暖管材:地暖管采用耐热聚乙烯PE-RT管(天津军星),规格为:dn20×2.3mm、dn25×2.8mm(S4级、设计压力为:1.25MPa),要求地埋采暖管道无接头,所选用管材应保证在工作温度60℃以内,工作压力0.8 MPa,寿命在50年以上。
(4).集·分水器:选用铜镀镍双球阀(洁利达)。
(5).保温板:聚苯乙烯泡沫塑料,容重=20㎏/m3,一层厚度=30mm,二层以上为20mm。
(6).辐射膜:无纺布铝膜,容重=50g/㎡。
(7).钢丝网:线经¢2.0mm、网格为200×200mm。
13、水压试验:采用3-4户为一个水压试验单位,相互串联(管道井内给、回水热熔),压力表安装在分水器一端或管道井内,注满水后缓慢加压,压力稳定在0.8MPa,一小时内压降不超过0.05MPa为合格。
14、混凝土施工:根据甲方要求,混凝土施工采用现场搅拌,人工回填的方式,在混凝土回填时加入伸缩缝(苯板条80*10mm),要求伸缩缝平直,混凝土表面拉毛带斑马线,混凝土标号为C15,
1、 水: 145㎏/m3
2、 水泥:425#、 260㎏/m3
3、 中砂: 827㎏/m3
4、 石头:Φ5-10mm、 1190㎏/m3
5、 外加剂:
15、工期:五个月(150天)。
西安三孚地暖工程安装有限公司 2011.10.08
地 板 采 暖工 程 混凝土表面裂纹分析及防止 在以往的地板采暖施工中,个别房间豆石混凝土表面有裂纹产生,就其形成的原因和防止裂纹形成应采取的措施,具体分析如下:
一、地板采暖豆石混凝土覆盖层表面产生裂纹分析:
(一)铺设聚苯乙烯泡沫板的基层表面不平整:
聚苯乙烯泡沫板是一种干脆性的保温材料,如果铺设苯板的基层表面凹凸不平整,浇捣混凝土时易将其断裂开,并形成一定高差。此断裂部位是应力集中位置,当混凝土收缩时,本部位容易产生裂纹。
注:地板采暖工程采用的聚苯乙烯泡沫板本身的压缩变形量很小,因为其密度必须在20kg/m3以上。
(二)混凝土质量不符合要求:
1、混凝土配比不当:
配置混凝土时,各种材料计量不准,水灰比控制不好,导致强度达不到设计要求:混凝土在空气中凝结硬化时,会产生体积收缩,主要是水泥浆在水化过程中,胶凝体不断浓缩使体积减小和水泥浆在凝结硬化过程中,由混凝土多余水分的不断蒸发而引起的体积收缩(又称失水收缩)。在这两种原因中,最为明显的是失水收缩,约占总量的80%~90%,因此,加入的水越多,蒸发的水也越多,则混凝土的体积收缩值也越大,产生裂纹的几率和比率也会增加。
2.、混凝土搅拌不均匀:
硬化过程中,由于内部收缩不一致会产生裂纹。
3、 混凝土原材料不符合要求:
豆石混凝土主要原材料包括水泥、砂子、卵石和水。
(1)水泥不符合要求:水泥是混凝土的重要组成部分,它是一种水硬性胶接材料,加水拌和后,经水化作用逐渐凝结硬化,并获得一定的强度;不同品种的水泥,在凝结硬化过程中,有明显不同的特征;如果采用收缩比率较大的水泥,则豆石混凝土容易产生干缩裂纹。
(2)砂子不符合要求:豆石混凝土中采用的是细砂或砂子的含泥量超标。与采用粗、中砂配合而成的混凝土相比,细砂配合而成的混凝土强度低、而且干缩性大,易产生收缩裂纹。
(3)卵石不符合要求:卵石粒径过大或含泥量超标,签于地暖结构的特殊性,卵石应采用较小的粒径,如果粒径过大,在浇捣不好的情况下,容易使混凝土产生空鼓和表面出现裂纹。
(4)采用了不洁净的水,影响了混凝土的强度。
(三)因施工工艺不当造成混凝土产生裂纹:
1、浇筑混凝土后没有进行有效的振捣,混凝土不密实。地板采暖使用的PEX管与混凝土的粘结力较差,混凝土浇筑后不进行很好的振捣,混凝土没有将管子完全嵌固严密,会导致混凝土层空鼓和开裂。
2、混凝土浇筑停歇时间超过规范规定时,没有对已凝结的混凝土接搓部位进行清理和处理。
3、混凝土浇筑后,时期养护不好,致使表面失水过快,产生裂纹,水泥在硬化初期的强度很小,容易引起表面干缩裂。
二、施工应对措施:
(一)基层施工完毕后,聚苯乙烯泡沫铺设前,必须将地面修平,并清理干净。
(二)豆石混凝土的强度等级宜在C15及以上。按现行的国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》中制定的混凝土试块的组数,提供试验材料进行检验。
1、豆石混凝土配比时,准确计量各种材料的用量,并严格控制水灰比,并根据混凝土强度要求添加防龟裂剂。
2、豆石混凝土宜用机械搅拌,搅拌必须均匀。
3、严格控制混凝土的原材料质量:
(1)水泥应采用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥。建议采用普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利。
(2)砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验标准》足够的湿润状态,常温条件下需养护2~3天;冬季施工要覆盖保温防冻的材料。
4、对住宅中地暖管过门等管子排列较为密集处(≤10mm),可在混凝土面层与管子之间设置一层钢丝网,以防止地面出现裂纹。
5、混凝土的强度达到1.2MPa后,方可以上人或在其上做面层.
6、豆石混凝土中应加防腐剂(膨胀剂)。
7、地板面积超过30㎡或长边超过6m时,应设置宽度≥5mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。
结论:混凝土表面出现裂纹的原因具有多样性和复杂性,不能归结为单一的某个原因,但主要的是混凝土层上下层收缩不均匀、混凝土搅拌时水灰比控制不准、前期养护不好所造成的,施工时应该特别注意。
西安三孚地暖工程安装有限公司
地暖施工图 3#、10#楼地暖施工图:(备注:每栋楼上传一张图纸) 4#楼地暖施工图: 7#楼地暖施工图: 9#楼地暖施工图: 16#楼地暖施工图: 17、18#楼地暖施工图: 19#楼地暖施工图: 20#楼地暖施工图: 21#楼地暖施工图: 21#楼跃层地暖施工图: 22#楼地暖施工图: |