天气: 小雨
心情: 不错
地暖施工日记------杭州桂花城地暖工程

施工单位:杭州斯培尔冷暖设备有限公司
                 杭州市滨江区江陵路1529号   余杭区临平世纪大道258-260号   
                 小吴 18857885152  
工程地址:杭州桂花城高层公寓

工程概况:临平桂花城占地315亩,总建筑面积达40万㎡,位于临平南苑中心位置,人民大道和体育路交汇处,紧邻人民广场、余杭区体育馆、余杭区游泳馆、国家级重点职高临平职高、余杭实验小学、规划中的余杭区社区学院、沃尔玛超市、大红鹰超市、地铁临平站、市民健身中心和幼儿园;同时,余杭区第五人民医院、余杭区妇幼保健院、规划建设中的第一人民医院、宏基•凤仪家园现代新型农贸市场、余杭区图书馆、新华书店等医疗、文化、商务、休闲、酒店等基础配套设施十分完善。

采暖方案:由于杭州天然气资源丰富,质优、价廉,热值高的资源情况,客户生活喜好,我们为客户设计采用燃气壁挂锅炉分户式低温热水辐射地板采暖系统。

设计思路:1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。

室内地面采暖W =q×A

q-单位面积采暖热负荷,120w/m2

2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房水兜的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
   施工图纸设计是一个至关重要的环节。
   首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
   其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过100m,最长不可超过120m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工。

设计与配置的依据参数

依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。

设计参数:冬季室外温度:-4℃
供暖进水温度:60℃

冬季室内温度:20℃
供暖回水温度:45℃

地表蓄热温度:26-28℃
蓄热层厚度:50mm

排管平均管间距:150-170mm

地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm)

高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)


系统说明

1, 由地面辐射采暖面积与地表热符合系数计算所需功率,考虑到地暖和生活热水共用一个热源, 我们选择选择1 台德国 进口 威能 24KW双采暖壁挂炉。可完全满足业主采暖和生活水的需要。

2,地暖管材选择中美 保利PE-RT(12/16)地暖专用管。

3,对于一个较小面积的房间或区域,为了便于水力平衡、受热均匀只设置一个回路,对于较大面积的房间或区域布置了两个或多个回路。

4,采用 中德合资   曼瑞德温控同时实现各个房间的温度自行设定与调节,省时、节能。

5,采用 盛世博扬企业 SAS分集水器对每个支路进行调节,SAS分集水器是一次锻造而成无缝连接,更不宜漏水。

6, 锅炉,分集水器,温控等定位根据实际现场校准


施工管理及要求
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
施工管理:严格按《杭州斯培尔地暖工程施工工艺》执行,专人负责;
现场管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
巡检管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

相关主要设备、材料(附主要部分产品资料):

一.主要设备和材料
1.热源:德国原装进口 威能锅炉

2.分集水器:盛世博扬企业   意大利  SAS

3.控制面板:中德合资 曼瑞德

4.地暖管材:中美合资 保利PE-RT(12/16)

5.热电执行器: 盛世博扬企业   意大利  SAS

6.主管道:中美 保利 铝塑管
7.边界保温:上海PE边界保温
8.绝热层:上海圣奎挤塑板
9.反射层:斯培尔专用反射膜
10.加固层:20*20孔径钢丝网

二.产品相关资料

1.威能锅炉
         创建于德国的威能集团是一家拥有137年发展历史的跨国家族企业,其核心的采暖科技使得公司成为欧洲最大的生产商之一。公司的分支机构及合作伙伴广泛分布在德国、法国、英国、西班牙、意大利、斯洛伐克、土耳其及中国。威能集团在20多个国家建立了销售公司,并出口产品到60多个国家。
        1995年德国威能进入中国成立了威能(北京)供暖设备有限公司,承担起在中国的营销、服务、采购、生产和研发等业务领域,向广大中国消费者提供系列燃气壁挂锅炉,落地式锅炉,燃气和电热水器,热泵,太阳能产品及使用可再生能源的相关设备。截止到目前,已经在全国各地累计共安装约30万台欧洲同步技术水平的家用燃气采暖热水壁挂锅炉,让中国用户开始充分感受德国威能产品的设计、环保、服务及为生活创造的舒适性。
        经过十几年的市场磨砺,威能集团旗下多种类型的产品已经能够适应中国市场地区差异、户型差异、燃气气质差异等各种地理及环境因素的复杂性特点,满足中高端用户市场的不同需要。从2003年到现在,威能集团稳定扩展在中国的产品售后服务范围,已在北京、上海、西安、郑州、济南、乌鲁木齐、兰州、西宁、重庆、银川、南京、成都、武汉、杭州、合肥等主要城市建立起威能全国服务网络,并从2007年起面向全国用户推出24小时电话服务。全国统一服务热线—400 700 1890。
        德国威能,不仅为中国千百万个家庭带来高品质的产品、技术和服务,更注重推广以用户为核心的国际品牌价值、全球服务理念和节约能源、使用清洁能源的公共意识。与合作伙伴及用户一起,把威能的科技、人文、时尚的生活理念引入中国的现代家庭生活,让中国家庭尽享威能全球同步的设计理念、环保意识和服务体系,感悟德国工业的完美品质。

2.分集水器及控制系统----盛世博扬企业   意大利  SAS

                                         
3.保利地暖管

保利PE-RT(耐热增强型聚乙烯)产品特点

耐高温性强,可耐95℃高温; 抗蠕变性好;
抗冲击强度高; 安全卫生;
低温情况下柔韧性良好; 可焊接性;
低温下抗脆裂性强; 可以根据用户要求添加防渗氧层;
PE-RT(耐热增强型聚乙烯)地板采暖管路系统的开发和生产完全符合GB/T19473,并通过国家级重点实验室的多项测试。
验收施工图

分集水器

分集水器

餐厅

餐厅

客厅

客厅

主卧

主卧

主卧

主卧

次卧

次卧

书房

书房

小孩房

小孩房


施工单位简介

杭州斯培尔冷暖设备有限公司为上海斯培尔直属公司是一家以采暖技术为核心,专业为中国中高端客户提供舒适生活整体解决方案的产品服务商,集咨询、销售、设计、施工、售后服务于一体 ,为用户提供全面的家居制冷(热)、地热采暖、软化净化水、中央循环热水、空气处理等功能的舒适集成系统,以完善的整体系统解决方案,为用户营造健康、舒适、环保、节能的生态环境。以实际行动支持国家“节能减排”的政策。
      总公司1995年成立于上海,相续在昆山、杭州、南京、无锡、常州、盐城…等地成立分公司,在长三角已形成相应规模。斯培尔公司专注暖通行业十余年,上万家工程案例, 积累了相当丰富的设计、施工经验和产品体系。并拥有专业技术施工团队,工程不外包,实行售后联保体制,让客户用的放心。
  杭州斯培尔冷暖设备有限公司,被德国\威能授权为指定特约经销商;被意大利\斯密授权为杭州市总经销商;被意大利\SAS授权为杭州市总经销商,2011年被评为“浙江省重质量守诚信双满意单位”,2012年被评为“浙江省质量信誉服务AAAAA级企业”等...
我们同时得到了众多知名品牌的鼎力支持,与克莱门特、CLIMAVENTA/意大利、PHNIX、美意/美国、瑞好/德国、保利/中美、Vaillant锅炉/德国、SIME锅炉/意大利、安泽、丹麦发热电缆/丹麦、怡口/美国、Honeywell/美国、SIEMENS自控/德国、CALEFFI控制/意大利、SAS自控系统/意大利、 menred /德国等有着良好的合作。
公司成立以来,以诚信为本、创造和谐的经营理念,以与时俱进、以人为本的设计理念,以力求完美、欲达顶峰的施工理念,以“客户至上”的服务理念,深得客户的一致好评。
      我们公司的优势源自于“专业、专注和服务”。我们的系统工程师拥有丰富的理论知识和多年的实践经验,能根据客户的实际情况和要求提供最合理的设计方案;经验丰富的售后团队为用户精心服务,响应及时,彻底解决用户的后顾之忧。我们的专注是我们将全部的精力长期倾注于暖通事业。
“新科技创造新生活”,我们将一直秉此世界观,从事人类暖通的百年大业!


设计:胡小姐     设计部
审核:吴**        设计部
材选:李**        采购部
施工:刘师傅,李师傅,张师傅     工程部
工程巡查:王**  质检部
监理:赵*           工程师




发表于 2012-3-6 14:48:22 | 显示全部楼层
天气小雨,心情今儿个不错,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 15:50:03 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-3-6 14:48
天气小雨,心情今儿个不错,哈哈

已经连续下了一个月了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 16:33:18 | 显示全部楼层
北京想下雨都没机会,羡慕你们啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-7 09:52:41 | 显示全部楼层
不是说分水器路数尽量不要多于8路吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 09:14:09 | 显示全部楼层
hyg007 发表于 2012-3-7 09:52
不是说分水器路数尽量不要多于8路吗?

也是,多数都少于8路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 13:20:52 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-3-8 09:14
也是,多数都少于8路

A卓大哥     这个设计有问题不?
多于8路是不利于水力平衡还是其他什么原因?

地热供暖规程JGJ142-2004 第3.6.1条每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 17:31:19 | 显示全部楼层
hyg007 发表于 2012-3-8 13:20
A卓大哥     这个设计有问题不?
多于8路是不利于水力平衡还是其他什么原因?

这个问题我不懂,请其他大侠解决吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 17:53:26 | 显示全部楼层
路数太多水力不平衡 尾部的路数可能会不热,如果是每一路所带的面积小,路数多,则增进水的循环,热效果会更好些。  壁挂炉热源也建议增加混水系统。个人理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-9 08:59:09 | 显示全部楼层
十路里面的后2路设计的是卫生间的毛巾架。毛巾架的辅助作用对其他的采暖需要影响较小,故此配置。