项目地址:青岛城阳夏庄百通香溪庭院别墅
项目面积:530平米
施工单位:青岛汇星国际贸易有限公司
地暖品牌:挪威耐克森
地暖型号:TXLP/2R 双导 (电压230v)
控制系统:德国曼瑞德 MT-10 电话远程地暖控制系统
保温板品牌:中国法宁格 性能 250Kpa 阻燃B2级
玻璃纤维网:chee 50mm*50mm
卡钉:中国金明
反射膜:大地春 60g
地暖设计功率:电压230v,客厅 200w/平米(蓄热式采暖,水泥层加厚),卧室170w/平米,卫生间 190w/平米。
                        电压220v,客厅183w/平米                                                 卧室155w/平米,卫生间 173w/平米。

以下是施工现场的提示,中间空白处贴地暖系统施工图纸,目的是告诉其它施工单位地暖的安全位置。
1.JPG

为保证保温板的密闭性,减少热量向下损失,我们使用了特殊安装方式,以下是简单介绍:

1.jpg

1、用热熔胶枪把保温板固定在水泥地面上
2.jpg

2、保温板与保温板用热熔胶对接
3.jpg

3、保温板粘结成为一体,铺装紧密无缝。
4.jpg

4、双层交叉铺装,用于首层和地下室。













































1.jpg
发表于 2012-7-15 22:19:51 | 显示全部楼层
漂亮!学习了{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 07:43:36 | 显示全部楼层
工艺做的很漂亮,但电热效率值得研究!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 09:25:48 | 显示全部楼层
豪宅        
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-16 11:35:12 | 显示全部楼层
沛县地暖老李 发表于 2012-7-15 22:19
漂亮!学习了

谢谢!经常关注贵公司的施工资料,很棒!您是我们的榜样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-16 11:48:42 | 显示全部楼层
久远 发表于 2012-7-16 07:43
工艺做的很漂亮,但电热效率值得研究!

感谢关注。电能直接转换热能都很高,根据经验想要实现真正意义上的单室单控经济运行(即关闭部分房间不影响其它房间采暖效果),每平米的设计热负荷要加大(160w/平米-200w/平米),要考虑面层材料?业主对房屋的具体使用和习惯,适当调节水泥层的厚度。目前山东省已经实施峰谷电价,长期居住的房屋,适合蓄热式节能采暖(水泥层加厚些,功率适当增加);对于偶尔居住的房屋,业主会对地暖升温速度有要求(功率要合理,控制水泥蓄热层的厚度),或是建议安装电话远程控制系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-16 11:59:49 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-7-16 09:25
豪宅

感谢关注,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 21:57:09 | 显示全部楼层
这活做的 确实很完美 无论材料 还是施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 08:59:45 | 显示全部楼层
发热电缆铺装起来也很美观
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-17 17:25:15 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-7-17 08:59
发热电缆铺装起来也很美观

感谢关注!