舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 20759|回复: 37

[施工队参赛]宿迁80后地暖专业安装团队施工日志

  [复制链接]
发表于 2012-8-26 14:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 宿迁80后地暖人 于 2012-8-26 14:25 编辑

施工队:宿迁80后专业地暖安装团队 QQ:16007142 TEL:18012103440
工程名称:壁挂炉带地暖复式施工
工程地址:宿迁宝龙城市广场

采暖面积大概为120平方,分水器采用暗装。二层。有外墙保温,门窗为双层玻璃。隔热隔温效果不错。二层全部铺设地暖,客厅采用瓷砖装饰。卧室是实木复合地板。房间温度为20℃,最低不低于18℃。可以定时开启炉子的温度和时间,比较方便自由。

一、设计依据及标准:   
       本家装为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
      地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。

采暖方式及热媒:
      A:本工程采用意大利依玛28KW壁挂炉采暖,地暖铺设面积在120平方左右。根据业主要求另外配了壁挂炉温控器可以周边程控制壁挂炉的开启时间和温度。

      B:在节能控制上,采用曼瑞德地暖温控器,并且和壁挂炉相连,使用24小时段编程控制可以分时段预约开启或关闭,一般星期一到星期五只需要早上开启2小时,晚上开启五小时,星期六,日一般开10小时左右,当壁挂炉采暖工作的时间可以精确管理控制的时候,能源耗费会更少。在小区没有供暖的前提可以使用壁挂炉供暖和洗浴,让家里没有冬天。此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

二、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有球阀(万扬多功能球阀),并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
三、施工工序说明:
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用双层铝薄挤塑板保温材料,厚度为20mm,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),≤0.041,2、密度、kg/m3 ≥ 20。    (3)强度、kpa7D/cm ≥100。     
    3、卡丁::将加热管用金明卡丁固定于挤塑板上。
      4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面(450*600)分水器箱暗装,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
      6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。

四、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

材料
热源设备:意大利依玛壁挂炉

PPR管      材:广东佛山日丰PPR(25*4.2)管
卡      钉:金明卡钉
弯 管  器 : 金明弯管器

反射膜:EPE反射膜
钢丝网:底下放100*100的粗钢丝网,管上部再放一层细点的钢丝网
地暖盘管 :爱康保利PERT(陶氏原料)

分  水 器:浙江洁利达
控制系统:曼瑞德
温控面板:曼瑞德

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:12:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 宿迁80后地暖人 于 2012-8-26 15:42 编辑

先上设计图纸。当然设计图是我画的。我以前是做设计的,现在施工。图和现场有点区别。以后再发竣工图纸。图纸是明装分水器。现场是暗装.
img][img][/img]

地暖h一层平面图

地暖h一层平面图

地暖系统图

地暖系统图
[/img]

地暖二层平面图

地暖二层平面图

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:22:29 | 显示全部楼层
宿迁地暖2.jpg 再来上部分材料图片,
宿迁地暖1.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:44:10 | 显示全部楼层
开始安装主管道,安装温控面板暗盒。以及开分水器暗箱墙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:45:38 | 显示全部楼层
主管道安装日丰PPR25*4。2
宿迁地暖3-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:47:15 | 显示全部楼层
安装温控器面板暗盒,走线 宿迁地暖4-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:48:28 | 显示全部楼层
清理地面,贴边条。准备铺挤塑板。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:49:50 | 显示全部楼层
清理地面,光清理地面二人清了半天。太不平了。贴边条。准备铺挤塑板。。
忘上图了。水电工线走的比较乱。我们铺板不太好铺。
宿迁地暖5-1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 14:59:12 | 显示全部楼层
开始铺挤塑板
宿迁地暖6.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-26 15:05:07 | 显示全部楼层
再来一张 宿迁地暖7-1.jpg
宿迁地暖6.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表