本帖最后由 北阳佳业舒适家 于 2012-12-3 10:21 编辑
北阳佳业之外交部青年公寓游泳馆 地暖工程项目施工日记
一、项目设计说明部分:
此游泳馆工程项目使用面积为886.9m²(含泳池),低温热水地板辐射采暖面积为588.7m²。 按照《体育建筑设计规范》10.2.9条: 寒冷地区的游泳馆宜采用散热器采暖,低温热水地板辐射采暖和空调热风采暖相结合的方式,在窗户下设散热器,在游戏池边、运动员停留场所设辐射采暖装置,散热器应采用铜铝复合的暖气。
按《游泳池给排水设计规范》 要求泳池内水温25℃-27℃,冬季游泳馆室内设计温度应为28℃,采暖区域(含泳池)应需要热负荷约为106KW。
地板采暖供水温度为60℃,回水温度55℃,管径为20x2.0mm管道铺设间距为125mm,单位面积的散热量为170W。
地板采暖提供热负荷588.7 m²x170W=100.07KW; (基本能满足采暖要求)空调提供热负荷10KW;散热器需要提供热负荷6KW。
二、设计图纸部分:
北京青年公寓游泳馆地板采暖铺设平面图
北京青年公寓游泳馆散热器位置主管道运行示意图
三、施工现场部分:
北阳地暖施工现场1
北阳地暖施工现场2
北阳地暖施工现场3
北阳地暖施工现场4
北阳地暖施工现场5
北阳地暖施工现场6
分集水器
|