项目名称:明珠皇冠排屋15-3-101、102

项目概况:建筑面积220平方左右,采暖面积172㎡,共计两层

项目介绍:明珠·皇冠花园是由江苏明珠万福置业有限公司投资,江苏省中油泰富置业有限公司倾力打造的20万m2极具升值潜力的高品质人文生活社区。该楼盘位于苍梧路与巨龙路交会处,(特易购超市东,职大南校区)户型面积以中小户型为主,其中两室两厅户型面积为77-109㎡,三室两厅户型面积为97-144㎡,大小户型,应有尽有。明珠·皇冠花园运用丰富而细腻的建筑语汇勾画出英伦风格的建筑格调,彰显了项目庄重、内敛、闲适的典雅气息,实现了建筑艺术与人文生活的完美结合。明珠·皇冠花园邻靠新浦新区的文教区和行政办公区,距离新海实验高级中学仅一步之遥,就学优势无与伦比,周边自然人文气息浓厚 。

设计配套:大金中央空调、燃气水地暖、美国恬净全家居水处理系统

小区环境

小区环境


 楼主| 发表于 2012-11-13 11:33:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyg济钢供暖 于 2012-11-13 11:47 编辑

设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004;
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003;
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001;
4、建筑平面布置图;
5、业主使用需求.

项目配置表:
中央空调:大金中央空调LMX61U;
壁挂炉:德国沃乐夫CGG-1K-28KW一台;
分集水器:金帆分水器5路两套;
地暖管道:来保利PEX-C地下盘管De20;
地暖温控:纳威汉科双泵耦合罐、双面板控制;
水处理:美国恬净全家居水处理系统 前置过滤器+1T中央软水机+1T中央软水机

方案简图:
效果简图.jpg




地暖铺设效果图:

一层铺设效果

一层铺设效果

二层铺设效果

二层铺设效果



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 11:49:34 | 显示全部楼层
本设计方案案由于是两层别墅,故设置分水器部分需要考虑采暖循环合理性,做出如下设置

1分集水器设置:
本系统层楼共设2组分集水器。一层分集水器设于橱柜水槽底下,控制一楼各个房间,二层分集水器设于厨房上方,隐藏木工板后面,装修时预留位置,方便检修及调试。
         
2 系统热源:
根据本工程的采暖面积和热负荷,采暖安装面积为172㎡,考虑经济性和同时使用率,本系统按照100%负荷下设计,选用德国沃乐CGG-1K-28KW
         
3、混水稳压中心设置:
壁挂炉的100%热负荷下,热利用效率≥93%,因地暖所需水温低,壁挂炉达不到100%负荷状态工作,热利用效率降低,并且,壁挂炉很容易达到设定供水温度,造成壁挂炉频繁点火,降低壁挂炉的使用寿命。增加混水稳压中心装置,既可以保证壁挂炉在100%负荷状态下工作,又可以增加地暖水流量循环,室内效果更好。混水稳压中心由室内温控面板控制,可以再温控面板上设定时间段、温度,既保证室内效果又达到节能的目的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 11:51:29 | 显示全部楼层
本工程的地面辐射采暖系统采用湿法工艺。 湿法地暖广泛适用于石材(地砖)、地毯、塑料地板、复合地板等各种地面材料,它由绝热层、反射层、钢网、地暖盘管、蓄热层五个部分构成。
   
1、绝热层:地面铺设20mm厚的高密度APS挤塑板以阻止热量向下传递,沿墙角铺设边角保温带以防热量从墙体散失。
   
2、反射层:在绝热层上铺设气垫反射膜,将向下传递的热量向上乱向反射,提高采暖效率,使得地表温度更均匀。
   
3、钢网:为直径3mm冷拔丝。增强蓄热层混凝土的抗裂强度,并将地暖盘管抬离反射层面3mm,使混凝土可充分包裹地暖盘管,以提高传热效率。
   
4、地暖盘管:采用交联聚乙烯(PE-XcDe20地暖盘管,平均管间距为200mm,根据不同的地面材料和外部环境采用不同的间距,以符合室温均衡原理。
   
5、蓄热层:混凝土蓄热层的作用是使地暖具有热稳定性,其厚度应在3050mm之间;同时,作为地面基层还应具备一定的强度,故标号不得低于C20,跨度超过6m时应设置膨胀缝。(以上COPY别人的{:soso_e112:})

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 11:53:56 | 显示全部楼层
中央空调安装:
中央空调1.jpg

中央空调2.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 11:58:11 | 显示全部楼层
纳威汉科耦合罐位置:
考虑位置合理性放置在车库内
2.jpg

1.jpg

3.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 12:01:08 | 显示全部楼层
地暖铺设图:
1.jpg

2.jpg

3.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 12:03:42 | 显示全部楼层
水处理位置:
22.jpg

11.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 12:18:28 | 显示全部楼层
{:soso__16984349925490629196_1:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 13:37:34 | 显示全部楼层
济钢,好样的。你们公司名字是不是和钢铁公司有关啊?