舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 13369|回复: 14

陕西(西安)峥嵘地暖西安某别墅地暖施工案例

  [复制链接]
发表于 2012-11-13 21:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 峥嵘地暖 于 2012-11-13 21:27 编辑

一、项目简介与要求:
1、该项目为: 西安市某别墅采暖工程;位于西安市曲江新区内,大雁塔北广场隔壁,总建筑面积约为:400平米。其中室内使用地采暖面积约为280平米。分别布置的房间为:卧室、客厅、餐厅、卫生间等。
2、该项目采暖系统为独立式供暖,地采暖系统热源取决于燃气锅炉,其供水温度最高控制在70℃以内。
3、在室外温度在-12℃时室内空气温度须保证在舒适温度(18℃--25℃)范围内,该项目的温度控制应具备室温设定、自动调节、预约控制等功能。

二、方案设计
(一)系统组成
1.地板散热部分:(加热盘管、绝热保温板、反射层、防潮层)
2.主管道系统:(锅炉与主控连接的管材/管件、保温管)
3.主控单元系统:(分集水控制器 、控制阀门及管件)
4.温度控制系统:(房间温感器、电热执行器、中央控制器)
5.豆石混凝土保护层:(沙子、水泥、豆石按一定比例混合搅拌)
(二)温度控制方式:分室温控
   本项目采用每一房间设定温度值自动调节系统的开启或关闭控制方式。每个房间设有单独的温控器,温度可以独立设置,并有周编程预约功能,中央控制器可以实现8组温控器和水泵的联动功能。布线部分由装饰公司施工。
(三)、设计说明:
1.《通风与空调工程施工及验收规范》
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》
3.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
4.《地面辐射供暖技术规程》
5.业主对本工程的有关意见及要求
6.采暖设计及计算参数:(1)采暖室外计算参数:冬季采暖室外计算温度:-15℃,冬季室外平均风速2.7m/s
(2)采暖室内计算参数:20℃
(四)、加热管的平面布置:
根据以上计算出来的数据并为保证地面的舒适度,本方案中所用地采暖的部份均采用150mm×150mm管间距盘管。(具体布置方式见施工平面布置图。)
三、系统施工流程:
1.系统施工前流程:工地现场勘测→设计施工方案制定→装修公司设计人员沟通确认签字→业主沟通确认签字→与装修公司项目经理商讨施工时间和程序→准备施工材料→施工材料验收(项目经理、业主验收签字)进场
2.地暖现场施工流程:分集水器安装→供水主管路安装→混水系统安装→温控器电路部分安装→清洁地面→保温板铺装→反射膜铺装→铁丝网铺装→地暖管铺装→打压测试→水泥豆石回填→温控器安装
四、所用材料:
1.地暖管:德国进口弗兰克(Frankische)阻氧pex-a盐浴交联管材,DN20*2.0
2.保温板:XPS,2.0CM厚度。
3.反射膜:峥嵘地暖专用,120G/m2高密度黑色无纺布
4.钢网:50*50间距,直径2.0MM
5.EPE防潮层。
6.分水器:意大利原装进口意瓦[IVAR]
7.混水系统:意大利原装进口意瓦[IVAR]combmix
8.温控器:意大利原装进口意瓦[IVAR]AC710周编程
9.中央控制器:意大利原装进口意瓦[IVAR]
10.主管道材料:德国微法PPR高级管道
11.其它辅材:卡钉,扎带等。

 楼主| 发表于 2012-11-13 21:16:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 峥嵘地暖 于 2012-11-13 21:53 编辑

小区外景:
IMG_20121102_125009.jpg
部分设计图纸截图:
4.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpg
铺设好的基础层,等着盘管
1.jpg
安装好分集水器,试压
2.jpg

3.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 21:40:50 | 显示全部楼层
材料用的很高端!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 21:46:00 | 显示全部楼层
铺设好的防潮垫
IMG_20121031_131009.jpg
铺设好的保温板
IMG_20121031_131544.jpg
盘管
IMG_20121101_095554.jpg

IMG_20121101_095546.jpg

IMG_20121101_095603.jpg

IMG_20121030_141515.jpg
过墙
IMG_20121030_141546.jpg
特殊布管方式
IMG_20121031_161453.jpg

IMG_20121031_161444.jpg
回填施工
IMG_20121101_100027.jpg

IMG_20121101_100000.jpg

IMG_20121030_141607.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 21:54:15 | 显示全部楼层
金盛地暖 发表于 2012-11-13 21:40
材料用的很高端!

手真快呀,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 22:35:00 | 显示全部楼层
一到4楼的系统图有吗?现在看到的都是地面的盘管图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 08:42:36 | 显示全部楼层
不错,很规整好很认真,顶你
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 10:13:00 | 显示全部楼层
本帖已发布至地暖网{:soso_e179:}http://dnw.n3.com.cn/show.php?itemid=3038
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 10:55:38 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}相当规范,施工的也漂亮。
许多地暖公司施工水地暖下面都不用铁丝网,您用的是镀锌焊接网,规格50*50mm,线径超过1mm了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 13:45:43 | 显示全部楼层
估计这样的工程打压就要好长时间了,可以尝试一下我们的多功能机。可用于(注液/排气/密封测试/清洗等) 。
如有兴趣,可以去网站了解一下 www.greenport.com.cn