北阳佳业润泽庄园别墅地暖项目
施工日记实录
润泽庄园外景
一、工程概况 本工程为润泽庄园2553,位于北京市昌平区,共三层,一层、二层、三层,采暖面积共258㎡,室内采用地板辐射方式采暖。 二、设计依据 1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004) 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404) 3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1) 4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院) 7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 9. 甲方提供的设计图纸和文件 三.设计参数 (一) 1.热源:壁挂炉,地板采暖系统供、回水温度为55℃~45℃. 2.冬季室外采暖计算温度:-9℃
(二)面层施工要求:
1、地面装饰面层宜采用热阻小于0.05m²·K/W的材料; 2、面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度。面层施工除应符合土建施工设计图纸各项要求外,尚应符合下列要求; 1)施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层。不得向填充层内楔入任何物件; 2)面层的施工应在填充层达到强度要求后进行;
3)石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10~20mm,装饰层敷设完毕后,应截去多余部分伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯。 3、以木地板作为面层时,木材应经干燥处理,且应在填充层的找平层完全干燥后。才能进行地板施工。 4、瓷砖、大理石、花岗石面层施工时。在伸缩缝处宜采用干贴。
(三)卫生间防水施工要求: 1、卫生间应做两层防水层;地暖层上、下各做一层防水。 2、卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应做防水。加热管穿止水墙处应采取防水措。
(四)、施工进度计划及保证措施: 1、施工进度计划:自进场之日计算 天内完工(不具备施工条件的除外) 2、保证措施:
(1)材料、设备进场保证:现场管理人员根据施工进度计划和施工图纸组织材料按时进场,并在进场后及时做好检验,保证施工用料充足完备,以保证计划完成工程进度。 (2)人员、机具保证:现场管理人员根据进度计划和各阶段工程量指定各工作和机具的进场计划,组织施工力量按计划进场施工。并且在施工进程中随时按实际情况调整人员,使施工人力、物力相 互匹配,以保证工程进度按计划完成。 3.地板采暖加热管材采用耐热聚乙烯(PE-RT)或交联聚乙烯(PE-Xa)管,敷设于地面垫层里,管材规格为De20。管长控制120mm以内。 4.绝热层:厚度为20mm的挤塑保温板,导热系数不大于0.028W/m.k,容重等于35kg/m3;5.分集水器每一回路上的供回水管路均需设置阀门。 四、安装施工(一) 调试: 1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁使用。
2、地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土回填层养护期满后,具备正常供暖和供电条件下,正式采暖前进行。
3、初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;连续运行48h,以后每隔24小时升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连续的加热逐回路进行调节,直至达到设计要求。
五、设计图纸: 一层地板采暖铺设平面图
二层地板采暖铺设平面图
三层地板采暖铺设平面图
阁楼地板采暖铺设平面图
地下室地板采暖铺设平面图
------------------------------------------------------------ 机房平面布置图
室外打井布井图
六、部分施工现场: 挤塑板码放
室内铺设挤塑板
走廊铺设挤塑板
铺设反射膜
地暖主管道铺设
分集水器安装
混泥土回填
|