工程名称:海亮兰郡xx地板采暖+中央新风+中央净水家居工程 工程面积:四层别墅(含地下室),建筑面积329㎡,地暖铺设面积200㎡ 工程概况:, 海亮兰郡 位于庐阳区北二环与西二环交口向北500米,占地约330亩。是一个以别墅为主,融合墅级高层、商业中心、幼儿园等为一体的城市低密度居住区。本工程所在地海亮兰郡华威庄园,主打双拼和联排别墅,有经典独特的英伦风格,面积在315-390 ㎡。项目距三孝口仅 6公里之遥,于墨荷园、湿地公园、城市森林公园锦簇怀抱中独享董铺水库、大房郢水库滋润,畅通快捷的城市二环线让清雅幽静与都市繁华自由切换。设计依据 1.中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分(2009年) 2.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 4.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 5.《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004) 设计参数: 冬季室外温度:-3℃,冬季室内温度:20±2℃ 地暖供回水温度:55℃/45℃;ф16盘管间距:150-180mm 单位面积热负荷:100-120W/m²,新风风量每人30m³,换气次数0.5—1次/h 设计思路: 地暖部分:由于本工程为三层别墅带地下室,卫生间数量较多,客户对热水的舒适度要求较高,考虑到采暖面积为200㎡,所以我们为其选择了阿里斯顿CLAS B 30kw 带40L储水罐锅炉,另外又外置了带定时定位功能的热水循环泵,可以在短时间内提供大流量热水,并做到即开即出热水,节省了放冷水的时间,完全可以满足两到三个卫生间同时使用热水的需求,地暖控制方面,客户家地下室为影音室加车库,一层为客餐厅+休闲区域,二三层为住人卧室,考虑到使用习惯,我们一层设计为分户整体控制,二三层为分室控制,这样更贴合客户的生活习惯,也节省了不必要的费用支出。新风部分:每一个卧室独立设计一个送风口,一层客餐厅面积较大,同样为两个风口但每一个风口为两路送风管以加大送风量,回风口每一层设置一个在走道或公共区域内。 净水部分:净水设备的功能包括有去除颗粒杂质、抑制水垢生成,去除异色异味细菌病**、吸附重金属离子等,所有净水设备放置于地下室设备间,De32进出水管 施工顺序:工地量房勘测→设计方案方案制定→设计方案修订和确认→水电施工时进场定位(冷热水及电源预留)→水电改造完毕进场→新风→调试测风→净水→地暖→找平→施工和材料验收(业主方,监理验收签字) 系统配置: 地暖:阿里斯顿CLAS B 30kw 40L储水罐锅炉; 分集水器:丹佛斯3+3、5+5、6+6分集水器各一副 地暖管道:德国瑞好PE-Xaф16×2.0支管,ф25×3.5主管 控制系统:丹佛斯TWA-ANC热电驱动器+CWD房间温控器 混水系统:擎天专利紧凑式混水模块+丹佛斯FTC回水温度控制阀/传感器+丹佛斯AVDO/DN15压差旁通 地暖循环泵:格兰富UPBasic15-6两台 生活热水循环泵:格兰富UP15-14BUT(带定时定温功能)一台 中央新风:美国布朗双向流空气置换系统(地送风) BE2.0主机一台(410m³/h风量),地板送风口8套,132*30mm扁平支管70m ¢16UPVC 10米,¢110UPVC 40m 中央净水:德国BWT家居水处理系统 1.前置反冲洗过滤器lnfinity A- 杂质滤除 2.中央净水机-炭滤 Multi 3000 -水质净化-吸附过滤 3.纳米通AQA Total Energy 2500-抑垢-双极技术 4. 中央净水-超滤CH-10-细菌病**-过滤
设计施工图纸
别墅外景
新风主机
地面扁平管及送风口
调试时需调节风量调节阀以保持每个风口恒定的风速,过大会产生风燥,通常卧室1m/s左右为宜,客餐厅稍大
地下室锅炉位置
锅炉冷热水管及生活热水循环管
地暖保温板铺设,墙边需贴上边角保温条以阻止热量散失
地板送风口
与保温板的拼接,保温板与扁平管同为3cm的厚度,与地暖一起非常好配合施工
铺管
地下室
混水系统,此时系统已保压至6KG
监理进场验收地暖
水处理设备施工
房子在装修,后期还在等待二期施工,一些效果还没出来,各位看官,来日再上菜!
这是我们的李师傅,李师傅有参与2013首届地暖施工劳模网络推选赛,求支持。{:soso_e106:}http://bbs.n3.com.cn/forum.php?m ... =2&extra=#pid139961
|