施工单位:天津舒室家科技发展有限公司
工程名称:集中供热带地施工
工程地址:天津钻石山集中供热采暖系统


一、设计依据及标准:   
       本家装为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
      地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。
二、材料  
管       材:上海瑞好PERT管材
卡       钉:金明卡钉
弯 管  器 : 金明弯管器
主 管  道 :浙江右逸
分  水 器:曼瑞德
混水温控中心:曼瑞德

三、施工工序说明:
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用地热挤塑板,厚度为2CM,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),0.0412、密度、38kg/m3。    (3)强度、kpa7D/cm 100。         
      4、卡丁:将加热管用金明卡丁固定于钢网上.
      5、分集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      6、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.40mm
      7、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
四、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有自动排气阀、工作压力为0.4MPa
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于75米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用上海瑞好PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为122.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
五、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h. 五、实际施工

施工前,现场做地暖盘管图

施工前,现场做地暖盘管图
施工前地暖盘管图,

分水器安装

分水器安装
3.png
曼瑞德B6分水器、混水温控中心安装,
4.png 5.png
挤塑板摆放整齐,


6.png


7.png


8.png

9.png

10.png

11.png

12.png

现场施工

现场施工



14.png
混凝土灰填。
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:49:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我也是头一次发帖子,不是很好 ,大家见笑了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-24 16:56:30 | 显示全部楼层
自己顶起 ,大家尽快来建议和意见呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-24 17:05:22 | 显示全部楼层
我也帮助顶起来,天津参赛的还真的不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-24 17:08:18 | 显示全部楼层
庄东升 发表于 2013-11-24 17:05
我也帮助顶起来,天津参赛的还真的不多

谢谢!天津的参赛仍需努力啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-24 17:16:14 | 显示全部楼层
地暖这块技术含量相对还是较高,在天津做了14年的地暖,这一块技术也算学到不少对西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-24 18:57:36 | 显示全部楼层
字体编排改改整齐就更好了{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 00:09:45 | 显示全部楼层
地暖布管是到目前为止我所看到的为数不多的好设计之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 01:03:42 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 09:35:13 | 显示全部楼层
加油,不错     
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表