本帖最后由 天津舒室家科技 于 2013-11-24 16:54 编辑
施工单位:天津舒室家科技发展有限公司
工程名称:集中供热带地施工
工程地址:天津钻石山集中供热采暖系统
一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。二、材料
管 材:上海瑞好PERT管材
卡 钉:金明卡钉
弯 管 器 : 金明弯管器
主 管 道 :浙江右逸
分 水 器:曼瑞德 混水温控中心:曼瑞德
三、施工工序说明:
1、地板辐射管敷设
2、保温层采用地热挤塑板,厚度为2CM,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),≤0.041,2、密度、38kg/m3。 (3)强度、kpa7D/cm ≥100。
4、卡丁:将加热管用金明卡丁固定于钢网上.
5、分集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
6、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
7、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
(1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
(2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。 四、施工要求:
1 、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有自动排气阀、工作压力为0.4MPa。
2 、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于75米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
3 、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
4 、管道和阀门要求:
(1) 采暖管道采用上海瑞好 PP-R管材,应保证耐温 95℃以上,使用寿命在50年以上。
(2) 管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
(3) 所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
(4) 在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
5 、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。
6 、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
7 、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
8 、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82)的有关规范
五、运行说明:
1 、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
2 、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
3 、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
4 、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
5 、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h. 五、实际施工
施工前,现场做地暖盘管图
施工前地暖盘管图,
分水器安装
曼瑞德B6分水器、混水温控中心安装,
挤塑板摆放整齐,
现场施工
混凝土灰填。
|