舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 13597|回复: 11

西藏拉萨市东阳关大酒店电地暖施工日记(发热电缆篇)

[复制链接]
发表于 2013-10-24 13:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:西藏莱兹邦地暖
施工地点:西藏拉萨市
项目名称:拉萨东阳关大酒店电地暖工程
采暖面积:2220.88M²
采暖方式:发热电缆采暖系统
一、工程概况
1、该楼属于新建,建筑多层;建筑结构安全等级:二级;建筑结构使用年限:50年;位于拉萨市东郊新市政府旁。与市旅游局、市环境保护局、未来超五星大酒店毗邻。
2、改酒店装成后集接待宴请、商务会议、茶艺品咖、旅游接待于一体。
3、采暖面积为2220.88m²,采暖总负荷为310.92kw,平均热指标为140w/m²,设计地面温度为22-26℃。分别为二楼茶艺宴会厅、三楼房间层供暖。
二、供暖产品及辅材
1、控制系统采用德国曼瑞德E51.716双温控,周编程液显温控器。曼瑞德E-16型16A电流扩展模块。温控器的安装位置距离地面1.2-1.4米高度,不受阳光照射及冷墙部位。
自身功耗

控温范围
控温精度
负载电流
电源电压
<1.5w

5-35
±1
16A
AC220±15%



照片 176.jpg

2、发热电缆:贵州伊思特单导耐高温发热电缆。
1)、线性功率:小于20w/m,本工程选用18w/m单导发热电缆。
2)、电缆结构:合金电阻丝,绝缘层,镀锡铜芯接地导线,铝金属屏蔽层,pvc外套。
3)、工作电压AC220V,允许范围±10%
4)、 发热电缆的标称电阻误差范围+10%-5%
5)、发热电缆的绝缘电阻大于500兆欧。
6)、发热电缆的型号与商标在外表面有清晰喷码标识。
7)、发热电缆直径6.5mm
8)、发热电缆的接地必须安全可靠。
照片 174.jpg

3、金明地暖专用卡丁、品牌地暖专用反射膜、安平钢丝网、XPS保温板、耐高温绝缘泥、、PET胶带、金川2.5BVR国标软芯线。
1.jpg 2.jpg 3.jpg

三、设计参考
1、《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ 19-87
2、《额定电压300/500v生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841-2007
3、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012   
4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
5、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012  
6、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993
7、《暖通空调制图标准》GB/T50114-2001
8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
9、房屋建筑与结构资料(建筑设计的平、立、剖面图,外围护结构的材料构造及尺寸等)
四、施工要求
1、绝热层材料:聚苯乙烯泡沫塑料板,容重大于等于20kg/m3。
2、反射层:纸基铝箔,厚度0.03-0.05mm。
3、钢丝网:网距100mm*100mm,线径等于1.5mm。
4、填充层:厚度35mm,采用C20豆石混凝土,卫生间采用双层防水。
五、电地暖系统构造说明
1、当首层地面直接铺设于土壤上时,绝热层下部做防潮层。
a、按设计要求将首层地面及卫生间等有防潮要求的地面铺设防潮层,材料为2-3mm厚度的带反射膜沥青防水卷材,搭接处约80mm宽,反射膜朝上放置。
b、喷涂沥青底油,要求喷涂均匀,不漏涂。当沥青底油挥发干燥,手摸不粘时,即可铺设防水卷材。
c、铺贴上层带反射膜的沥青防水卷材,采用热熔满粘法施工,要求长边的搭接缝宽度均不得少于80mm,短边搭接不得小于100mm
  2、绝热层厚度:土壤上部40mm,楼板上部30mm,墙角保温20mm
  3、绝热层的物理性能
    导热系数不应大于 0.041w/m k
    压缩应力不应小于 100kPa
    吸水率不应大于   4%
    氧指数不应小于   32
  4、绝热层上部铺设无纺布基铝箔反射层。
  5、反射层上铺设∅1mm,网孔大小20*20的镀锌电焊网,防止发热电缆凹陷绝热层的构件。
  6、发热电缆用塑料卡钉按照设计功率固定在绝热层之上。
  7、填充层采用卵(豆)石混凝土,其厚度30-50mm,强度等级不小于C20,卵(豆)石粒直径不大于12mm
  8、卫生间、厨房填充层上方做防水层。
  9、面层装饰材料应用瓷砖、大理石、花岗岩、符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板等。
六.电地暖系统施工步骤
   8.1、检查铺设区域,确认其符合施工条件。
   8.2、清理铺设区域。
   8.3、铺设绝热层。
   8.4、铺设反射层。
   8.5、铺设镀锌电焊网。
   8.6、检查待铺发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。
   8.7、按图纸用卡钉铺设发热电缆。
   8.8、再次检查回填之前发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。
   8.9、安装外置传感器,两根发热电缆之间,靠近地表面。
   8.10、浇灌卵(豆)石混凝土。
   8.11、第三次检查发热电缆的标称及绝缘电阻,并做好记录。
   8.12、铺设地面装饰材料,完成地面施工。
   8.13、安装温控器。
   8.14、调试及运行。
七、建筑物电采暖系统的供电设计
   1、负荷分类:按三级负荷设计
   2、供电电源及电压:本工程采用专用变配电室,供电电压AC380V/220V.
   3、变配电室至楼层配电箱采用交联铠装电缆YJV22-1KV室外深埋1.0米。
   4、电地暖系统户用配电箱安装在暖井内,至单元配电箱采用BV聚氯乙烯铜导线。
   5、户内电地暖系统电源导线采用BVR聚氯乙烯多股铜导线,所有保护管均采用PVC硬质阻燃塑料管,管线均埋地、沿墙或沿顶暗敷。
   6、电地暖系统的电源导线中的相线、零线及接地保护线颜色应严格区分。
   7、电地暖系统电源导线截面不应小于其计算电流,同时应满足机械强度的要求。
   8、配电箱应具有过流保护和漏电保护功能,每个供电回路应设漏电保护开关。
   9、发热电缆的接地线必须与电源的PE线连接。


   设计施工图:

设计说明一

设计说明一
设计说明一

设计说明二

设计说明二
设计说明二

温控器安装示意图

温控器安装示意图
温控器安装示意图

大厅层配电系统

大厅层配电系统
大厅层配电系统

房间层配电系统

房间层配电系统
房间层配电系统

大厅层电缆铺设平面图

大厅层电缆铺设平面图
大厅层电缆铺设平面图

房间层电缆铺设平面图

房间层电缆铺设平面图
房间层电缆铺设平面图

施工现场及本案实景效果图:
TTO$Q~%7}CZ_K(2`L`@6QTN.jpg
施工前清洁地面
$K1C}8[{J8L2$N5QGN`VSMI.jpg
保温板铺设及伸缩缝 1
[NTBLC)TB27RLJ_ZHQ~RK.jpg
保温板铺设及伸缩缝2
AC$JNZY)@0DIDK4VYY`(H.jpg
反射膜铺设
4UXY{7{LHWSL{V8B%9`[LL8.jpg
钢丝网铺设1
@`2}UX3G1]J)H]EGV1DX~17.jpg
钢丝网铺设2
MCGJR91BKNB~(OUZ~}Q}6IV.jpg
大厅钢丝网铺设
R3W3LH7(S6P}0M`~[ZR84F8.jpg
电缆铺设1
PBE64UEE@W(WZGZS7W14.jpg
电缆铺设2
131700hy6cnnx2fys614dx.jpg
电缆铺设3
131813qxnzytw2qtt2e7mt.jpg
回填后地面
131935jw8ssuziykuwu77k.jpg
大厅青石板面层
132012hz19oxxa4r7jmco9.jpg
房间木地板安装

曼瑞德温控器

曼瑞德温控器
曼瑞德温控器

包间效果1

包间效果1
包间效果1

包间效果2

包间效果2
包间效果2

园林风格大厅

园林风格大厅
园林风格大厅

山水如画

山水如画
山水如画

风景这隅独好

风景这隅独好
风景一隅独好

东阳关大酒店实景图

东阳关大酒店实景图
东阳关大酒店实景









发表于 2013-10-24 14:15:53 | 显示全部楼层
不错啊,今年做了这么多工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-24 15:14:14 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-10-24 14:15
不错啊,今年做了这么多工程

量马马虎虎、利将将就就、争来来去去、做诚诚恳恳、对客户要真、对自己要狠、如此潜行而已。{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 21:29:03 | 显示全部楼层
莱兹邦地暖 发表于 2013-10-24 15:14
量马马虎虎、利将将就就、争来来去去、做诚诚恳恳、对客户要真、对自己要狠、如此潜行而已。{:soso_e100: ...

谦虚,继续谦虚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 13:35:59 | 显示全部楼层
感谢多年来对暖立方活动的大力支持与积极参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-25 18:13:26 | 显示全部楼层
杨荔 发表于 2013-10-25 13:35
感谢多年来对暖立方活动的大力支持与积极参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一 ...

谢谢杨总!
我们与暖立方同在~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 13:56:38 | 显示全部楼层
好产品加好施工,再加好风景。{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 09:51:20 | 显示全部楼层
好活。兄弟干的漂亮。{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 10:09:47 | 显示全部楼层
暖立方客服 发表于 2013-10-28 13:56
好产品加好施工,再加好风景。

谢谢,还得努力呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 10:10:31 | 显示全部楼层
闫建伟 发表于 2013-10-30 09:51
好活。兄弟干的漂亮。

还要不断完善。{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册