义乌吉昌机电(吉昌舒适家居系统)公司是集设计、销售、安装、维修为一体的综合性企业。公司具有通风降温、制冷、制热专业技术人员和经验丰富的安装队伍,经过公司多年的发展,积累了丰富的现场设计经验(水系统)。专业从事商用、家用空气能热水工程、中央水系统空调、地暖、热水三合一热泵空调、净水处理、等舒适家居集成系统咨询 设计 销售 安装及售后整体化服务供应商,注重对技术的精益求精,为用户提供完善的解决方案。并致力于采暖系统-水机空调系统-生活热水系统先进领域控制专家。
负荷计算参数:
(1)总建筑面积480平米,空调制冷面积为180平方,辐射冷负荷27KW,平米负荷150W/m2,设计要素(20-29度)
(2)地面采暖面积为150平米,热负荷27KW,平米负荷180W/m2,设计要素(18-24度)
(3)生活热水提供260L、55度热水,设计回水功能,打开龙头就是热水。
系统配置: 采用纽恩泰空气能超低温2台5P全效型冷热水机组(全热回收)制冷时生活热水免费用。地暖+空调+热水三合一功能,制冷量为27.2KW,制热量为35KW,单独产水为780L/H。 地暖材料:采用天脉远红干式地暖模块(20mm)、(35mm)二种混合安装。升温快速,节能,只需供45度以内的低温热水就可以达到效果。 空调风机盘管采用美国特灵。控制面板特灵,地暖面板、分集水器采用上海柯耐弗智能分水器。 地暖管采用专用PERT地暖管(艾菲尔16管) 空调水管采用伟星管。水泵采用德国威乐不锈钢离心泵。
设计标准:
参照义乌1月至2月天气最冷温度为零下-7度,制热时考虑180W/平方,与风机盘管同时取暖。室内升温快。并且每路地暖管控制在85米以内。
控制每路在13平方左右。大厅采用回字形布法,房间采用S形布法。采暖水温为45度热水。 制冷参照7月至8月最热为40度。制冷水温度为12度。出风口温度可达23度。调至27度室温,只需17度水温,机组非常节能与舒适效果。 生活热水采用单独260L水箱控制。不受天气变化,在采暖时能够优先生产55 度热水。并做好回水控制。 设计依据:1、《采暖通风与空气调节设计规范》(2008版) 2、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012) 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4、《低温热水地板敷设供暖系统施工安装》(03K404) 5、《细石混凝土地面施工工艺标准>(704-1996) 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8、其他相关规范和标准 工艺特点: 义乌自建别墅,建筑面积为480平米,分四层,其中四楼与5楼做成楼中楼。,层高为3米,其中空调面积为180平方,采暖面积为150平方,地热采暖系统,绝热层采用容重为40㎏/m3,抗压强度20吨/平方以上。南京天脉远红干式环保模块地暖。该地暖模块是保温性能超好,升温快,脚感好,(四楼采用厚度为20mm环保水泥模块地暖,五楼采用地板模块厚度为35㎜)的自带铝制沟槽模块,减少系统热量散失提高系统的节能性;地热管采用艾菲尔阻氧管 PE-RT,型号16*2.0(外径*壁厚);分水器采用上海柯耐坲全铜本色锻铸一体集分水器;阀门、过滤器用浙江鑫帆牌;温控阀安装。混凝土填充层为C20混凝土,厚度为35mm;卫生间防水保护层为1:3水泥砂浆20mm厚。与分水器附近预留PPR立管连接,管材采用伟星热水PPR管。地热管上配钢丝网,∮1.0 100*100㎜。 施工技术标准及流程: (一)前期准备工作 1、分析施工合同 (1)确认砂浆找平层、混凝土填充层厚度及工艺; (3)钢网铺设的工艺及规格; (4)卫生间做法及工艺要求; (5)甲方工期要求及施工进程安排; (6)确认空调面板及地暖安装位置和排线方法。 (7)确定生活热水,水管的走向,电源线的预留。 (8)空气能热泵空调主机安装位置及电源线预留。 4、施工过程 (1)由甲方、监理方、、地热空调施工方参加的协调会; (2)地热空调施工单位就施工过程管理、工艺质量控制、施工作业面、界点验收等相关事宜与相关方进行沟通协调; (3)地暖施工质量、工艺、进度保证、文明安全施工等进行技术交底; (4)甲方提供总包方施工进度计划表,并介绍施工现场各工种作业情况及要求。 1、找平层施工 总包给出水平线(500线)——下返面层成活线——弹找平层水平线——水泥砂浆找平——刮杠刮平 (1)施工材料:水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。砂:细砂、中砂、含泥量不大于5%。找平层水泥砂浆配合比为1:3。 (2)主要机具及工艺:砂浆搅拌机、砂浆泵送设备、2m靠尺、刮杠、木抹子、平锹、钢丝刷。浇筑水泥砂浆:通过水泥砂浆泵送设备送至浇筑位置,进行浇筑,刮杠刮平。水泥砂浆找平层厚度为20mm。 2、分/集水器安装 (1)分水器、集水器在门窗封闭后进行安装。地热管铺装前确认分集水器位置,水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。(2)在分水器、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位当管间距小于100㎜时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。护套管的水平高度要在同一个平线上。
以下是全部安装过程及设计图纸 此图是主机工作系统原理图。楼面部分空调主机安装与生活热水安装示意图 5楼与4楼地暖设计原稿,采用天脉远红干式地暖模块。 风机盘管安装系统平面图。采用特灵风盘
施工单位外景
空调与地暖管安装过程,共用进水回水管路,使用直径63伟星管材,50,40,32,25PPR,生活热水管路同一方向安装。保温棉采用B1级华美 电工施工时,控制面板(空调面板,地热面板)必须要与其它控制开关一致,同一时间布线管最为合适,并把电源控制线预先放到位置上。
风机盘管安装控制线及线管
大厅风机盘管安装
主管路安装,整齐排例
箱子与分集水器安装
出风口帆布连接
楼上与楼下整个水路布局
楼顶安装主机位置,全景。打压测试漏水。稳压8KG直至安装主机。最终不低4KG压力为正常 开花吊顶一角
大厅出风口,回风口预留一角
房间吊装一角
餐厅一角
地暖保温板铺张,粘贴胶布
把地暖管排放好
开始布管安装
以上不一一描述
卫生间安装保温管
大厅布列地暖管,15间距,整体对列
每路控制85米内,回型布列
师傅用心排管
卫生间布管
地板区安装地暖,直接铺上木地板 地暖安装完成 安装好后,试压力,人工试压打至8KG
以上所述报价材料说明 出风口、与回风口安装。采用ABS 安装空调、地暖控制面板,海林,柯耐弗,好看么
终于完工了,望大家指点不足之处。本人设计QQ。28737109,地址:义乌北苑望道路18号。电话:0579-85131646
空气能热泵三联供或二联供系统设计,在于整个水路合理设计,整个用材料的精准控制,真正做到节能,舒适,合理,在控制方面采用联动方式控制。使得主机工作起来更顺,寿命更长,只要充分考虑压力合理性,流量的合理性。控制路的合理性。节能上的合理性,使用上的合理性。就会把空气能热泵三联供做的更好。更有市场。
|