舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 42417|回复: 27

上海孚荣新能源科技有限公司——保利茉莉公馆项目参赛

[复制链接]
发表于 2014-11-28 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上海孚荣新能源 于 2014-12-3 14:54 编辑

上海孚荣新能源科技有限公司简介

公司照片

公司照片
上海孚荣新能源科技有限公司自2001年成立至今一直专业代理瑞士乔治·费歇尔(+GF+)管路、德国博世(BOSCH)、丹麦丹佛斯(Danfoss)、丹麦格兰富(GRUNDFOS)等世界著名公司的产品,并且成为上述公司在江、浙、沪乃至全国最大的代理商。公司注册资本2600万元,有注册公用设备(暖通)工程师1名,注册建造师5名,项目经理人20名,具有多年的相关项目施工经验,非常熟悉地源热泵、天棚辐射、地板采暖系统的施工安装、调试及维护工作。公司先后与下列房地产公司建立了良好的合作关系:万科地产、泰升地产、凯德置地、金地集团、华洲房产、华润置地。2007年,公司在浦江智谷商务园区设立了产品展示以及系统研发中心,主要致力于建筑节能、环保产品的研发和系统集成,如地源热泵系统、楼板埋管系统、全新风置换系统、太阳能光热系统、外遮阳系统、集中供热系统。

我司主要参与以下项目的施工设计与安装
  
项目名称
  
地址
开始~完成时间
甲方名称及联系方式
合同范围
完成
  
情况
万科春申五期
上海
2005
上海万科房地产集团有限公司
地暖
优质
万科朗润园
上海
2005
泰升房地产(上海)有限公司
地暖
优质
三林艺术中心
上海
09-10
上海三林集镇开发建设有限公司
地源热泵
  
/新风
优质
湖州多媒体
浙江
09-11
湖州多媒体产业园发展有限公司
机电
优质
苏州金色一期
苏州
10-11
苏州万科置业有限公司
地暖
优质
天之娇子.创业公寓
上海
10-11
张江集成电路产业区开发有限公司
天棚辐射
  
太阳能
优质
五月花
上海
10-12
上海沪欣房地产发展有限公司
地暖
优质


公司目前正在进行项目(部分)一览表 :
  
项目名称
  
地址
开始~完成时间
甲方名称及
  
联系方式
合同
  
范围
完成
  
情况
三乔别墅
上海
07年至今
上海华洲房地产发展有限公司
地暖
在建
华润橡树湾
上海
09年至今
坚实置地(上海)有限公司
地暖
在建
金域蓝湾
南京
10年至今
南京金域蓝湾置业有限公司
地暖
在建
香港新世界
上海
09年至今
上海新富港房地产发展有限公司
地暖
在建
金地·徐泾
上海
10年至今
上海金深房地产开发有限公司
机电/地暖
在建
南昌万科·青山湖
南昌
10年至今
南昌万科青山湖房地产发展有限公司
地暖
在建
杭州拱墅区
杭州
10年至今
凯德新运(杭州)房地产开发有限公司
地暖
在建
上海新江湾城
上海
11年至今
上海庆安置业有限公司
地暖
在建
万科五龙山
成都
11年至今
万科新都置业有限公司
地暖
在建
春漫里/柳映坊
杭州
11年至今
杭州良渚文化村开发有限公司
地暖
在建
九唐项目太阳能
宁波
11年至今
宁波茶亭置业有限公司
太阳能
在建
昆山项目地源热泵
江苏
11年至今
昆山嘉华投资有限公司
地源热泵
在建
建国西路68号
上海
11年至今
上海嘉兆房地产开发经营有限公司
地暖
在建
广富林一期
上海
11年至今
静园房地产开发有限公司
地暖
在建
上海万科集中采购
上海
11年至今
上海万科房地产集团有限公司
地暖
在建
上海万科罗店C5
上海
11年至今
上海美兰华府置业有限公司
地暖
在建
五街坊一期项目
上海
11年至今
上海恒大房产股份有限公司
地暖
在建
蜀冈项目一期G地块
江苏
11年至今
扬州万维置业有限公司
地暖
在建
镇江沁园一期
江苏
11年至今
镇江润都置业有限公司
地暖
在建
项目简介
1、工程名称:浦秀路茉莉公馆健康舒适家居项目
2.jpg
1、工程地点:本工程的地点为上海市闵行区浦秀路1536弄
2、工程范围及主要工程量:按图纸要求完成浦秀路1536弄楼户内机电系统的供应及安装工作。包括健康类系统:中央新风系统、中央水处理系统、中央除尘系统,舒适类系统:中央空调系统,中央采暖系统、中央热水系统的深化设计、设备材料供应、施工安装、冲洗、运行调试、维修、售前、售后服务等伴随服务工作。建筑面积:250m2
3、项目主要设计方案介绍:本项目设计主要包括空调、地暖、中央除尘、除雾霾新风、水处理系统。本次主要介绍空调、地暖与除雾霾新风。空调的主机采用空气源热泵,地暖的热源由空气源热泵与壁挂炉联合供暖,这样既节省能源,又可以保证冬季采暖的舒适性,卫生间与厨房单独使用电采暖,这样可以保证冬季可以单独设置卫生间的采暖温度,又可以保证过渡季节,其余区域无需采暖,卫生间单独供暖。
4、设计理念:(1)本项目夏季采用空气源热泵制冷,冬季采用空气源热泵与壁挂炉供暖,空气源热泵在室外温度高于5度时,工作效率高,所以冬季主要采暖热源为风冷热泵,壁挂炉为辅助热源,由于上海地区将实行阶梯气价,天然气的价格将上涨,使用电与天然气混合,既节省能源又保证采暖的舒适性。
(2)卫生间与厨房将单独采用电采暖,由于卫生间采暖温度与其他区域不同,电采暖冬季采暖季可以单独设置卫生间温度,在采暖过渡季节可以单独开启卫生间采暖,其余区域无需采暖。
(3)主卫面积较大,而且有**浴缸,使用过的浴巾与毛巾可以用散热片进行加热烘干。
(4)新风采用的是爱迪士除雾霾新风机DeeFlyCompact,由于环境污染,雾霾天增多,此款机器的除雾霾效率高达99.3%,可以使室内的空气一直清新。
(5)采用全屋水处理,前置过滤——中央净水——中央软水——末端纯水机——热水龙头,开启全屋净化及热水的新时代。
5、工程开工日期:2013年10月1日

主要设备
空调系统主机:欧威尔风冷热泵。
空调系统风机盘管:欧威尔风机盘管。
地暖系统热源:欧威尔空气源热泵与博世壁挂炉相结合。
地暖控制系统:集分水器热电阀   丹佛斯。液晶带编程温控器      西门子。。
地暖主管与盘管:瑞士乔治费歇尔。。
发热电缆:丹麦丹佛斯。
除雾霾新风主机:法国爱迪士Dee Fly Compact 除雾霾效率高达99.3%。。
中央除尘系统:法国爱迪士。。
水处理系统:美国蓝瓢儿前置过滤器、中央软水机、中央净水机、台下纯水机以及热水龙头。。

项目的设计依据及标准
采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)
地面辐射供暖技术规程 (JGJ142-2012 J1445-2012)
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001)
民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)
民用建筑热工设计规范(GB50176-93)
住宅建筑设计规范(GB50368-2005)
建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)
全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调、动力 2003)

施工流程
1、中央空调设计施工流程
技术交底
3.jpg
现场勘察
根据图纸对现场进行勘察,进行设备定位、管道走向定位、打洞大小及位置定位,管道井的大小及位置根据图纸进行核查。
4.jpg
5.jpg
图纸修正
现场勘察之后对图纸进行修正,如果有与现场不符合的地方需要重新修改,使图纸真正成为符合现场的施工图及设计说明。
中央空调设计说明
6.jpg
系统图
7.jpg
风机盘管安装大样图
8.jpg
地下一层空调布置图
9.jpg
一层空调布置图
10.jpg
二层空调布置图
11.jpg
空调主管轴测图
12.jpg
进场资料报验
施工组织设计审批表
分包单位资格报审表
开工报告(开工/复工报审表)
施工交底(与甲方)
材料报验
技术核定单(图纸深化)
隐蔽工程验收单(报验申请表、质量验收记录表、隐蔽工程验收单、管道压力测试记录、管道冲洗记录、管道系统调试记录、设备试运转记录)
隐蔽工程报验申请表
工序移交单
工程移交单

竣工报告

进场施工及流程
材料进场及施工前,现场的施工管理人员到现场对工地现场进行勘测,与精装修单位协调,看现场具备施工条件没有,如果现场不具备,项目经理要催促业主及甲方尽快整理现场。在材料进场前,现场施工所需工具要提前进场,并在货架上摆放整齐,用标签纸标注好工具的名称。

现场工具及货架摆放
13.jpg 14.jpg
施工管理体系的建立
1、施工前期必须建立一套安全文明施工规范,其中包括安全生产制度、质量管理制度、项目经理岗位职责、施工员岗位职责、质量员岗位职责,且这些制度均要上墙,时刻警醒施工安装人员。
15.jpg
2、现场必须有安全文明施工警示牌,现场管理及施工人员必须严格按照警示牌施工,进入工地现场必须佩戴安全帽。
16.jpg
材料进场
材料进场之后对材料进行成品保护
17.jpg
待材料进场之后开始施工
1、根据图纸进行弹线定位
18.jpg

在弹出的线上标出管道的走向
在弹线时,还应注意管线的布设原则,压力管让重力自流管;管径小的管线让管径大的管线;易弯曲的管线让不易弯曲的管线;临时性的管线让永久性的管线;工程量小的管线让工程量大的管线;新建的管线让现有的管线;检修次数少的和方便的管线,让检修次数多的和不方便的管线。工程管线从道路红线道路中心线方向平行布置的次序:电力电缆、电信电缆、燃气配气,给水排水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。
19.jpg
弹线完成进行管路路径确认
20.jpg
空调支吊架的制作与安装
预埋管件的位置应准确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油。
21.jpg
空调风机盘管的施工与安装
风机盘管安装的时候应该保证机器平稳,吊装的时候如果离顶较近,要安装减震圈,在搬运过程中应该由几个人进行托举,不能把风机盘管的外表面损坏,而且不允许用硬物顶住接水盘,容易把接水盘损坏,导致冷凝水不能完全流出。风机盘管安装完成对接水盘进行通水试验。
22.jpg
先连接好风机盘管的管件,管件连接完毕,连接主管道
其中过滤器与电动两通阀的安装方向要正确。
23.jpg 24.jpg

空调水管安装
空调水管采用PE-RT管,管材连接前,端部宜去掉20mm-30mm,切割管材宜采用专用剪和割刀,切口应平整、无毛刺,并应擦净连接断面上的污物。
承插热熔连接前,应标出承插深度,插入的管材端口外部宜进行坡口处理,坡角不小于30度,坡口长度不宜大于4mm。对接热熔连接前,检查连接管的两个端面应吻合,不应有缝隙,调整好对口的两连接管间的同心度,错口不宜大于管道壁厚的10%。
25.jpg
管道安装应横平竖直,管道均要保温,保温厚度不宜小于20mm,保温接口处用保温胶水粘接牢固。
26.jpg 27.jpg
空调冷凝水管安装,冷凝水安装应符合规范要求,冷凝水的坡度应满足设计要求,当设计无要求时,干管坡度不宜小于0.8%,支管坡度不宜小于1%。
28.jpg
设备接线应符合下列规定:
1).接线前应根据施工图编号校对路线,同根导线两端应套上相应编号的接线端子,进入端子的导线应留适当余量。
2).连接线缆应排列整齐,避免交叉,固定应牢固。
3).接线完毕应认真检查线路,并在适当部位对导线标识。
29.jpg 30.jpg
水系统管道水压试验
塑料管道的强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍;严密性试验压力应为设计工作压力的1.15倍。检查各类阀门的开、关状态。试验管路的阀门应全部打开,试验段与非试验段连接处的阀门应隔断。
31.jpg
设计工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道的强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不应小于0.6MPa;设计工作压力大于1.0MPa时,强度试验压力应为设计工作压力加上0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
32.jpg
酚醛铝箔复合风管制作与安装
酚醛铝箔复合风管制作机具包括量具、工作台、压尺、切割刀(90°双刃刀、左45°单刃刀、右45°单刃刀和垂直切断刀)、打胶枪、密封枪、橡胶锤、切割机、压弯机、台钻、手电钻、电焊机等。量具包括:角尺、钢板尺、钢卷尺、画规等。
45°角度切割时,要求刀片的安装向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”形槽口成90度直角。刀片留出的长度一定要经过调试,保持合适,使其既能将板材保温切穿,又能保证外层的铝箔不被割破。
33.jpg

当风管边长尺寸大于1600mm时,复合风管应采用专用连接件拼接,而不允许采用胶黏剂直接粘接,这主要考虑铝箔复合风管强度太弱,采用专用连接件进行拼接起加固作用,以增强大型风管的整体强度和刚度。
34.jpg
所有风管与主管安装完毕,测试完毕,水管持续保压,进行管道封顶。
35.jpg
最后进行主机的安装与调试
36.jpg

2、中央地暖系统设计施工流程
技术交底

现场勘察
根据图纸对现场进行勘察,进行设备定位、管道走向定位、打洞大小及位置定位,管道井的大小及位置根据图纸进行核查。

图纸修正
现场勘察之后对图纸进行修正,如果有与现场不符合的地方需要重新修改,使图纸真正成为符合现场的施工图及设计说明。
中央地暖系统设计说明
1.jpg 2.jpg
系统图
3.jpg
地面安装大样图
4.jpg
电地暖施工大样图
5.jpg
地下一层地暖布置图
地下一层全屋湿法采暖,由于书房区域做榻榻米,影响采暖,所以榻榻米区域安装暖气片。
6.jpg
一层地暖布置图
一层厨房与卫生间采用电采暖,其余区域干法采暖。
7.jpg
二层地暖布置图
二层卫生间电采暖,其余区域干法水采暖。
8.jpg

进场资料报验
施工组织设计审批表
分包单位资格报审表
9.jpg 10.jpg
施工管理体系的建立
先确定主管及分水器的位置,并弹线定位
由于地暖的控制线走地面,所以在铺设地暖管道之前要先做控制线,控制线线管走地面,线管应排列整齐,尽量不交叉,线管出现交叉时,交叉处应别人的强电线管在下,弱电的线管在上。

14.jpg 15.jpg
由于地暖主管与空调主管合用主管,所以主管在做空调的时候便做好。
制作主管严格按照管道焊接要领进行焊接与切割。
16.jpg
焊接工序完成后,检查焊接出焊瘤形状是否均匀和有无脏污,如有则说明焊接前未清洁,此种为不合格焊接,要重焊。
17.jpg
主管完成进行地面施工,地下一层湿法采暖,先对地面进行清洁,清洁之后开始敷设边界保温条。
19.jpg 18.jpg
边界保温条敷设完毕铺设保温板,保温板铺设前地面应干燥、无杂物保温板铺设应平整,板与板结合应严密,接缝处应用塑料胶带粘接平顺地暖区域铺设保温板,如遇温控管线,可以将保温板切开避让。
37.jpg
反射膜铺设需平整,反射膜应有3-4厘米搭接,并用透明胶带固定,与内外墙交接处应用透明胶带固定。
21.jpg 22.jpg
铺设钢丝网,钢丝网边与边要用捆扎带固定,钢丝网边角处用卡丁固定,钢丝网离墙边按照图纸要求。
23.jpg
(1)地面盘管敷设,加热管严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,直线段加热管应保持平直。转弯部分不得出现死折,转弯距离按照图纸标识距离。
(2)铺设前应检查加热管外观质量,管外壁无明显划痕,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时用透明胶带封堵。
(3)加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
(4)加热管安装时,应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
(5)加热管用捆扎带固定于钢丝网的十字交叉口处,或者用卡丁直接卡在绝热层上,固定点间距一般在200mm-400mm,保证盘管横平竖直。
(6)埋设于填充层内的加热管不应有接头。
(8)在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
24.jpg 25.jpg
一楼与二楼采用干法铺设,干法模版铺设之前,要求地面应平整,干燥、无杂物
26.jpg
干法细节部分处理
27.jpg
集分水器的安装
(1)集分水器定位,要求毛坯地面距集水器中心距不小于30厘米。集分水器必须水平安装。
(2)集分水器安装完毕后,应保持表面干燥,也应有所遮挡,以免后期一些装修材料,溅到分水器的表面,腐蚀集分水器,产生铜绿。
28.jpg 29.jpg
对地暖管道进行打压试验
30.jpg
集分水器管道连接
31.jpg 32.jpg
卫生间安装电采暖,电缆线安装前应测量加热电缆的电阻及绝缘电阻,并做好自检,加热电缆施工前,应确认加热电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管、供暖配电箱等预留、预埋工作已完毕。其余的细部安装和湿法水暖一样。
33.jpg
榻榻米区域加装散热片,可以保证采暖的舒适性
34.jpg
壁挂炉设备安装
35.jpg
控制器的安装
36.jpg

3、除雾霾新风、除尘及水处理系统设计施工流程
技术交底

现场勘察
根据图纸对现场进行勘察,进行设备定位、管道走向定位、打洞大小及位置定位,管道井的大小及位置根据图纸进行核查。
图纸修正
现场勘察之后对图纸进行修正,如果有与现场不符合的地方需要重新修改,使图纸真正成为符合现场的施工图及设计说明。
除雾霾新风、除尘、水处理设计说明
1.jpg 2.jpg
管道穿墙大样图
3.jpg
地下室新风布置图
4.jpg
一层新风布置图
5.jpg
二层新风布置图
6.jpg
地下室除尘布置图
7.jpg
一层除尘布置图
8.jpg
二层除尘布置图
9.jpg
地下一层水处理布置图
10.jpg
一层水处理布置图
11.jpg
二层水处理布置图
12.jpg

进场资料报验
施工组织设计审批表
分包单位资格报审表
新风与除尘管用PVC管道,新风与除尘管的弯头用45度弯头减少阻力,除尘管必须用45度弯头及斜三通。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg

13.jpg 14.jpg
新风主机的安装,此款机器为爱迪士DeeFly compact除雾霾自己,由三部分构成,电机、热回收模块、净化模块,机器的除雾霾效率达到99.3%。

15.jpg

机器的安装最好明装,如果无法明装,则三个模块下面均需预留检修口。
16.jpg
新风控制面板的安装最好安装在靠近机器及靠近门的附近,由于机器一直不停的,所以机器不许频繁的启动。
17.jpg

除尘主机安装在阳台
18.jpg
水处理及热水的管道安装
19.jpg
如果做生活热水,则需根据设计,左热右冷的原则。
20.jpg
水处理设备的安装,安装顺序:前置过滤器——中央净水机——中央软水机——台下纯水机——热水龙头
前置过滤、中央净水及中央软水均需安装旁通,保证在设备出现故障的时候,用水正常,不影响业主使用。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg
21.jpg

台下纯水机的安装
22.jpg
热水龙头的安装
23.jpg


所有施工完成的整体照片
24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg

感谢大家的观看,希望大家支持上海孚荣新能源科技有限公司,为我们提出宝贵的建议和意见。谢谢!
发表于 2014-11-28 22:16:05 | 显示全部楼层
厉害啊,非常好  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-29 08:53:01 | 显示全部楼层
企业的介绍 项目的介绍挪到后面就好了,开始一看 都是广告   但实际项目做的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-29 09:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
作品看的真过瘾,图片的拍摄清晰度和角度都很好,小孟同学真棒!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 12:58:36 | 显示全部楼层
用心在做事,做的确实很好,辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 13:04:01 | 显示全部楼层
开始以为是广告贴,不过仔细看下来不错的,内容很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 13:09:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 13:19:51 | 显示全部楼层
看着真的很过瘾,学习了。{:soso_e163:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 13:34:10 | 显示全部楼层
专业,技术性很强,设计,管理,施工等等,很全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 13:44:48 | 显示全部楼层
这个项目距离我很近的,楼主方便安排以下实地学习吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表