本帖最后由 新感觉电子商务 于 2015-11-25 11:15 编辑
上海新感觉电子商务有限公司 红星美凯龙展厅暨体验厅项目 项目介绍 1、项目名称:上海新感觉电子商务有限公司红星美凯龙展厅暨体验厅 2、项目地点:上海市闵行区联航路1818弄30号
3、项目内容:本项目为上海新感觉电子商务的展厅暨体验厅,采用合理的设计施工方案,达到健康、舒适的功能。建筑面积585m2,一层、二层为展厅,三层为体验厅,本工程主要针对于三层全系统体验厅,包括健康类系统:中央新风系统、中央水处理系统、中央吸尘系统;舒适类系统:中央空调系统、中央采暖系统、中央热水系统、加湿/除湿系统。三层建筑面积:195m2。
一楼展厅(灯光原因,效果不太好,敬请谅解,欢迎实地参观) 新风系统
空调系统
二楼展厅(灯光原因,效果不太好,敬请谅解,欢迎实地参观) 散热片系统
采暖系统
水处理系统
中央吸尘系统
4、设计说明: (1)为践行节能环保理念,本项目采用空气源热泵,夏季制冷由空气源热泵提供,冬季采暖以空气源热泵为主,壁挂炉为辅;生活热水的提供以太阳能为主,壁挂炉为辅。 (2)卫生间单独采用电采暖,由于卫生间采暖温度与其他区域不同,电采暖冬季采暖季可以单独设置卫生间温度,在采暖过渡季节其余区域无需采暖时,可以单独开启卫生间采暖,打造舒适环境。 (3)项目为体验厅,卫生间设置有俩淋浴间,因此配备卫浴散热器,使用过的浴巾与毛巾可以用卫浴散热器进行加热烘干,卫浴散热器采用电加热方式,可以保证在非供暖季时也可以使用。 (4)新风采用的是爱迪士除雾霾新风机Dee Fly Compact,此款机器的除雾霾效率高达99.3%,而且换热效率高达89%,在保持室内空气清新的情况下不大幅增加制冷或供暖负荷。 (5)为保证饮用水健康舒适,采用全屋水处理,前置过滤——中央净水——中央软水——末端纯水机——热饮机,开启全屋净化及热水的新时代。 (6)为便于打扫卫生,防止传统吸尘器的二次污染问题,采用中央吸尘系统。
5、项目日期:2015年1月份到4月份
项目设计依据及标准 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 地面辐射供暖技术规程 (JGJ142-2012 J1445-2012) 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001) 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 住宅建筑设计规范(GB50368-2005) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)
全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调、动力 2003)
主要设备
空调地暖系统主机:飞达仕风冷热泵MQHD18 2台
(1) 直流变频转子式压缩机:低噪音,减震隔音措施保证宁静运行; (2) Bi-Flow电子膨胀阀:优化性能,部分负荷更可靠; (3) 直流无刷风扇电机:转速可靠,更好的适应负荷需求; (4) 传感器检测:有效控制整个系统运行; (5) 蓝色铝箔翅片:高效冷却,保持高效能;防止腐蚀,延长寿命; (6) 控制系统:共有四种控制方式可选。
空调系统风机盘管:博世直流无刷风机盘管(卧室)、博世交流无刷风机盘管(大厅)
博世直流无刷风盘: (1) 智能控制:采用无刷高效直流电机,实现机组节能、降噪、降震、宽范围调速等;微电脑控制系统实现无级调速;采用正弦PWM控制的驱动方式; (2) 更节能:同样电机转速下,与传统的交流电机相比节能30%以上; (3) 更舒适:机组能实现连续调速,室内温度恒定,出风更舒适。
地暖、生活热水辅助热源:皓欧31KW壁挂炉
(1) 智能控制:LeadGas创新微处理系统智能控制; (2) 低排放、低能耗:一氧化碳排放200ppm,功率比例式调节25%-100%; (3) 顶尖品质:结构紧凑完整,安全保障等。
生活热水:博世平板集热器、博世太阳能泵站、博世300L双盘管水箱、瑞福莱300L单盘管水箱
地暖控制系统:集分水器——乔治费歇尔、丹佛斯,热电阀——丹佛斯,两通阀、电动执行器——乔治费歇尔,液晶带编程温控器——西门子
地暖主管与盘管:瑞士乔治费歇尔PE-RT
(1) 采用最先进的材料陶氏化学DOWLEXTM2388制作,保证无回收料; (2) 使用年限可以达到50年。
发热电缆:荷兰乐智
新风主机:法国爱迪士Dee Fly Compact
(1) 医用级高效过滤器,除霾效率99.3%; (2) 热交换效率高达89%; (3) 微瓦级电机,最低功率29W; (4) 超级静音,最低噪音仅32.9dB(A)。
水处理系统:美国蓝飘尔前置过滤器、中央净水机、中央软水机、台下纯水机以及热水龙头
(1) 前置过滤器:316食品级不锈钢滤网,渐进式过滤,专利虹吸技术,精密压力表显示等; (2) 中央净水机:微电脑控制,电子控制阀,椰壳活性炭与KDF55滤料等; (3) 中央软水机:微电脑控制,电子控制阀,食品级树脂,旁通阀设计等; (4) 纯水机:精密五级过滤,进口GE牌RO干膜,超静音增压泵等; (5) 热饮机:人机界面控制龙头,多功能。智慧型、低压式结构设计。
中央吸尘系统:法国爱迪士C.Cleaner
(1)爱迪士专利技术:可气动启动。
设计参数、选型 空调选型:采用估算法,原始阳台(围护结构为玻璃,带窗帘)处制冷负荷按250W/m2计算,面积18m2,其他区域按200W/m2计算,面积140m2,风机盘管制冷总负荷Q1=32.5KW。外机超配系数取0.7,外机负荷Q2=0.7*Q1=22.75KW,每台MQHD18制冷负荷15.5KW,因此选择2台。 采暖选型:上海地区,常规壁挂炉地暖供回水温差10℃,采用D16管径,管间距200mm铺设;我们采用风冷热泵,供回水温差5℃,因此采用D20管径,管间距200mm铺设;采暖单位负荷低于制冷单位负荷,主机满足制冷负荷必然满足采暖负荷。 新风选型:新风面积165m2,吊顶之后平均层高取3m,家居按换气次数法选型,换气次数取0.5次/小时,每小时所需新风量V=247m3,爱迪士Dee Fly Compact最大新风量为300 m3/h,因此取1台。 水处理选型:本项目共两个卫生间,卫生间水龙头较普通家居多,一个厨房,因此选测蓝飘尔前置过滤器LPE4000一台(额定流速3.5t/h),中央净水机LPE-KC-III(QF)一台(最佳流速2.6t/h),中央软水机LPE-KC-III(QF)一台(最佳流速2.6t/h),一个取水点,选择一台纯水机LPE-RO50-C(555)(产水量190L/天)和一台热水机H-189一台(热水容量3L)。 中央吸尘选型:根据爱迪士厂家资料,C.Cleaner使用面积为500 m2,可以满足要求。 生活热水:考虑到会所最多居住人数为8人,因此选择两台300L水箱,一台单盘管(锅炉辅助加热),一台双盘管(锅炉辅助、太阳能主加热);博世厂家资料建议两块平板集热器可以提供150L热水(温差30℃),所以选择4块板。 辅助热源锅炉选型:先按生活热水计算,把300L水加热30℃耗时控制在20min左右,所需功率为W=300*30*4.2/(20*60)=31.5KW,选择皓欧L1PB35-01一台(输出功率31KW),也满足地暖要求。
施工流程 现场勘察 根据图纸对现场进行勘察,并与装修单位确定设备定位,管道走向定位、孔洞及开槽的大小及定位等。
技术交底 现场勘察后对图纸进行修正,发现与现场不符合的地方需重新修改,使之成为具体的施工图。
系统原理图
空调平面图
风机盘管及管道安装定位图
风机盘管安装大样图
地暖平面图
新风平面图
中央水处理平面图
中央吸尘平面图
设备间平面布置图
设备间管道定位图
设备间新风定位图
弹线、定位、开槽 根据图纸使用水平仪进行弹线。先用经纬仪观测到需测建筑的某条轴线,再通过经纬仪将线观测到该建筑范围能,用红色铅笔画出该轴线上的点,接着用墨斗将画的点一个个连接起来,这样就把建筑轴线放样好了。 在弹线时,还应注意管线的布设原则,压力管让重力自流管;管径小的管线让管径大的管线;易弯曲的管线让不易弯曲的管线;临时性的管线让永久性的管线;工程量小的管线让工程量大的管线;新建的管线让现有的管线;检修次数少的和方便的管线,让检修次数多的和不方便的管线。工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序:电力电缆、电信电缆、燃气配气,给水排水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。
根据图纸定位丝杆位置。支吊架安装应满足其承重要求。支、吊架安装应固定在可靠地建筑结构上,不应影响结构安全。严禁将支、吊架焊接在承重结构及屋架的钢筋上。埋设支架的水泥砂浆应在达到强度后再搁置管道。支吊架的预埋件位置应准确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油污,并不应涂漆,外漏部分应做防腐处理。
开线槽。
材料进场
材料进场之后摆放整齐并进行保护。以免材料被污染和丢失。
吊装丝杆、支架
根据定好的位置使用冲击钻钻孔,钻孔深度60mm。
安装丝杆,要求组合膨胀固定牢固,丝杆垂直。
安装支架,要求固定牢固。预埋管件的位置应准确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油。
安装吸尘管道
根据图纸确定各段吸尘管道长度。
采用切割机切割管道,要求切口平齐无毛刺。
清洁连接断面,使其无污物。
管道连接,吸尘系统易采用D50 PVC-U斜三通和D50 PVC-U 45度弯头进行安装。
使用吊卡将管道固定在楼板或梁下。
使用骑马卡将管道固定在墙壁上,吸口处用胶带等封住,防止异物进入,待装修完成安装吸口。
安装风机盘管
风机盘管安装的时候应保证机器平稳,不能损坏外表面。
吊装风机盘管须安装减震垫。
根据图纸调节风机盘管的高度,并使风机盘管积水盘略向出水口倾斜。
风机盘管安装完毕后要进行成品保护。
安装空调水管
根据图纸确定各段管道长度。
使用专门的管剪刀或管割刀切割管道,切口平齐无毛刺。
清洁连接断面,使其无污物。管材连接前,切割管材宜采用专用剪和割刀,切口应平整、无毛刺,并应擦净连接断面上的污物。
热熔焊接要求焊瘤均匀无脏污。承插热熔连接前,应标出承插深度,插入的管材端口外部宜进行坡口处理,坡角不小于30度,坡口长度不宜大于4mm。 对接热熔连接前,检查连接管的两个端面应吻合,不应有缝隙,调整好对口的两连接管间的同心度,错口不宜大于管道壁厚的10%。
对管道安装保温材料进行保温,保温管不得有破损或割痕,保温接口处使用保温胶粘接,并用透明胶带密封。主管道保温,保温材料包住主管以后,管材不外露 保温应平整、不得有扭曲,保温管不得有破损和割痕。
管道安装应横平竖直,用木托固定在支架上。
为保证管道同轴度,对支架高度进行调整。
先装好风机盘管的管件,再连接主管,过滤器与电动两通阀的安装方向要正确。
管道试压,水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa,并在装修完毕前持续保压。
制作酚醛铝箔复合风管
使用切割刀(90°双刃刀、左45°单刃刀、右45°单刃刀和垂直切断刀)对酚醛铝箔复合板进行切割。刀片留出的长度一定要经过调试,保持合适,使其既能将板材保温切穿,又能保证外层的铝箔不被割破。
切口内部使用胶粘剂进行连接。
切口外部使用铝箔胶带密封,防止漏风。
风管要固定牢固,送风管与风机盘管连接易采用帆布进行软接。
风机盘管接线,连接线缆应排列整齐,固定牢固并对导线进行标识。
安装新风管道
根据图纸确定各段新风管道长度。
采用切割机切割管道,要求切口平齐无毛刺。
清洁连接断面,使其无污物。
管道连接,先涂承口,再涂插口;粘接完毕将多余应立即将接头处多余的粘接剂擦揩干净。
管道安装应横平竖直。
风口处预留好PVC铝箔波纹软管,待装修完工后连接风口。
本项目新风与空调共用出风口,用PVC铝箔复合软管连接新风管与空调送风管并密封好。
铺设地暖盘管
铺设保温板,板与板结合应严密,如遇线管,可以将保温板切开避让。
板与板接缝处用透明胶带粘接。
反射膜铺设需平整,膜与膜之间应有3-4cm搭接,并用透明胶带固定。
铺设钢丝网,钢丝网边与边用困扎带固定。
铺设地面盘管,严格按照设计图纸施工,直管段保持平齐,转弯部分不得出现死折;地面盘管用捆扎带固定于固定于钢丝网的十字交叉口处。
盘管圆弧的顶端要进行固定。
门缝处应设置伸缩缝,当边长超过6m或地面面积大于30m2也需设置伸缩缝,伸缩缝可以采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板制作,需有效固定。
外墙设置边界保温条。
管道铺设完毕进行水压试验,打压0.6MPa,24小时内保压0.4MPa,安装完成前持续保压。
电地暖铺设
卫生间安装电地暖,预留好发热电缆冷线管、地温传感器线管等,其余细节与湿法水地暖一样。
安装空调主机
地面管道部分做好保护。
保温管外面缠绕空调包扎带。
安装太阳能
安装平板集热器三角支架,要求三角支架角度相同。
安装平板集热器。
安装设备间
安装新风机、加湿机、除湿机,并做好成品保护。
设备间管道预定位。
装修完成后进行新风机与管道连接,机器与管道用PVC铝箔复合软管连接。
水系统管道连接。
管道用吊卡固定在墙上。
面板、温控器安装
新风系统风口安装。
空调送回风格栅安装
吸尘系统吸口安装
地暖温控器、空调温控器安装
空调主机控制器、除湿机控制器、新风控制器安装
装修完工 内景 客厅
客房
卫生间
外景
结语 本项目为体验厅,作为客户参观过一楼二楼展厅之后体验使用,因此在设计与施工过程中都要求相当严格。在系统设计过程中按照最优化方案设计,第一健康方面,针对现在雾霾多发天气,采用高效除霾新风机,可以有效去除雾霾(除霾效率99.3%),而且机器热交换效率高达89%,显著的降低因为通风带来的建筑能耗;饮用水方面,采用中央净水、纯水,可以保障用水安全,中央软水、热饮机,保证用水舒适;第二舒适方面,由风冷热泵提供夏季的冷源与冬季的热源,由太阳能提供生活热水,壁挂炉只作为生活热水与冬季供暖的辅助热源使用,一是使用可再生能源太阳能,另一是能源的高效利用(风冷热泵相对于壁挂炉供暖可以有效节省运行费用);而且配备有加湿机、除湿机与生活热水循环系统,综合来说,可以保证室内环境处于恒温、恒湿、随时具备热水等舒适条件和健康的空气与饮用水等健康条件,满足家居生活需要,打造新一代绿色节能建筑。
敬邀莅临展厅暨体验厅观摩体验,地址:上海市闵行区联航路1818弄30号,联系电话:021-54370229