工程介绍 【工程名称】:羊山湖花园中央空调和地暖施工
【工程位置】 :栖霞区仙境路与羊山北路交汇处 【工程户型】 :126㎡三室两厅两卫
小区外景图
【中央空调设计依据】:
1.《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010) 2.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019) 3.《家用中央空调设计规范》 4.《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 5.《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586) 6.《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)
【中央空调设计参数】: 1、空调氟系统分歧管摆放在便于安装处,2个分歧管前后距离不小于1m,分歧管前后最小弯管距离不小于50cm。 2、空调风盘位置的摆放应与业主、装潢设计师充分沟通后摆放在指定位置,风盘的摆放位置要考虑装潢吊顶形式、阴角线,同时要考虑机位是否与窗帘盒冲突,机位下是否有衣柜、酒柜等柜子。 3、空调风盘位置要留有安装、检修空间,在非接管侧最少留有10cm的安装空间,风盘检修口450*450mm,检修口与回风口做成一体时,接管侧最少留有20cm。 4、空调家居类适宜用在3.2米以下层高,高空间房屋供暖宜增加其他采暖设施。 5、冬季室外温度-6°DB,室内温度达到18°DB;夏季室外温度35°DB,室内温度达到26°DB。 6、家用室内机建议选用7.1KW以下风盘,卧室只能选用6.3KW以下风盘。 7、主机必须安装在可承受500kg/㎡重压的户外地面、层顶及阳台上,若安装在外墙上,必须考虑机组支架的承重能力(人重与机重的2倍以上) 【锅炉地暖设计依据】: 1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
【锅炉地暖设计参数】: 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。
与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加
热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
安装设备 1. 中央空调:日本日立家用中央空调
日立公司成立于1910年,现为日本第四大公司,在2012年美国福布斯评选的全球最大500强公司的排行榜中排名第38位。世界上第1台空调涡旋压缩机就是由日立于1983年发明。海信集团与日立空调共同投资,于2003年1月8日在青岛成立了合资公司,采用日立最先进的核心技术,是日立空调在日本本土以外规模最大的变频多联机空调系统生成基地。日立空调产品的主要优势有:
1、在制冷和制热运转时,能效比达到4.53,达到国家1级能耗标准,综合能效系数达业内顶级水平。
2、日立压缩机无级变频技术有效而精确的保持室内温度,无需消耗更多的能量。已被德国博世、格力等知名空调厂商广泛应用。
3、日立单管制连接技术有效避免了多管制连接室外机时节点多、易泄露的缺点,节省了安装空间和管材,使安装、检修更加方便。
4、顶级静音,日立拥有业界最静音的薄型风管机运行噪音最低至25db。
2. 锅炉:德国菲斯曼锅炉
德国菲斯曼这个来自于德国阿伦多夫的品牌值得信赖和尊敬。德国的工业制造水准是全球领先的,而现代的采暖系统又诞生于欧洲,菲斯曼作为世界最早生产壁挂炉的企业之一,从1917年成立至今即将迎来百年诞辰,经受住了市场的残酷竞争和考验,代表壁挂炉生产工艺的最高水准。在德国,菲斯曼长期占据第一的市场份额,2014-2015年更是达到了26%的市场占有率,远远超过排在第二占17%的威能。
3. 管材:东尾铝塑复合绝氧管
东尾管有良好的耐高温特性,耐热可达105℃。抗压性可达10公斤,为正常采暖工作压力的五倍以上,严格保证安全。、东尾管中间层为铝层,铝层在接触氧气时产生氧化铝保护层,防止进一步氧化,耐氧性为所有管材之最,完全满足使用条件同时大大延长使用寿命。
4. 分水器:意大利捷飞手动分水器,General Fittings成立于1981年,迅速成长为世界暖通领域领航者之一,分别在葡萄牙、墨西哥、罗马尼亚和中国设立了自己的分支机构,这表示General Fittings直接把自己的系列产品及其内涵推向国外市场,逐步走向全球化,General Fittings通过不断的创新保持行业内的领先地位,成为意大利乃至全球的通用管件知名品牌。
【中央空调施工】
施工之前,施工人员将施工图纸及工期进度控制表内容填写完整并平整贴到工程项目告示上,后期工程监理巡检时,将实际情况记录在上。
施工队长在施工操作较少的位置安装材料挂架,摆放工具箱、储物箱、辅材等,保证施工现场整齐有序。
施工队长根据施工图纸及交底内容,对呢及位置及管线走向进行弹线定位。
材料设备进场,工程客服中心提前8小时通知业主签收主设备,确认主设备品牌及型号,与业主进行二次交底,书面文件签字确认。
打孔,外墙孔严格遵循内高外低的原则,坡度达到1%以上,防止雨天进水。
施工队先根据施工图纸进行弹线定位,确保室内机安装位置正确。
室内机安装前施工人员检查型号与施工图纸是否保持一致,并做好防尘保护。
室内机吊装,室内机安装时,吊杆采用Φ10全牙螺杆进行固定,吊杆螺母都采用双螺母和大垫片锁紧,保证安装安全牢固,无摇晃,同事吊筋下端高度不得低于内机底部。
施工人员根据施工图纸进行弹线定位,然后再安装,确保室内机安装位置正确。
施工人员正在安装冷凝水管的水平管应坡向排水口,冷凝水管坡度需≥1﹪,不能局部抬高否则引起积水现象。
冷凝水管支架固定牢固无松动,间距不得超过0.8M。所有管路拐弯处必须设置单独的支、吊架。
冷凝水管、冷媒管的保温要用白膜统一包裹。
在安装过程中施工人员要进行2次冷凝水试验。一次在前期施工验收的时候,还有一次在装潢结束的时候。目的是防止在施工结束后管路被人为的抬高,影响水流坡度。
保压试验,施工人员将冷媒管道系统打压4.0MPa,保持24小时以上,在这期间压力无下降方为合格。
前期施工结束后,施工人员进行通水试验。
主机安装完成之后,施工人员对整个系统进行检测,确保机器能够正常运作
安装风口前后
施工人员会做好室内成品的保护,在安装风口时保持墙面清洁。
工程施工完毕之后进行第一次调试,确保机器能够正常运作,第二次在装潢完工后再进行终调。
【地暖施工】
施工人员依据施工图纸用墨线标示管路走向,开槽打孔。
铺设保温板时施工人员先清扫地面,保持平整、干燥、无杂物、无凹凸感,铺设保温板时要满铺,接缝用铝箔胶带粘贴,不出现空鼓。
斯铂瑞采用的保温板是绿羽地暖专用的环保白晶板,无任何色素、增塑剂、添加剂,抗压系数高,绝热系数高,安全节能,使用寿命更长。
施工人员铺设反射膜,铺设时要铺设平整,无褶皱,之间应至少搭接一格并用铝箔胶带粘贴接口处。
施工人员铺设钢丝网,铺设钢丝网时网格对齐,钢丝网压接一格进行对接,交界处和钢丝网边界处用卡钉固定平整,避开采暖管敷设位置,防止翘起。
施工人员敷设地暖管路保持横平竖直,管间距保持一致,管间距误差不应大于±10mm。
敷设管路时普通区域管路间距≤180mm,卫生间区域管路间距≤160mm,如橱柜下方区域铺设保温板、反射膜、钢丝网,此区域管间距由180mm缩小至160mm。
分水器应该安装在厨房、卫生间、阳台等有防水、地漏、地砖的区域。无特殊要求分水器安装高度为分水器顶部到原始地面650mm,安装要水平,左右至少留有100mm检修空间。
分水器安装完成后施工人员安装分水器保护罩,防止分水器在后期装潢过程中遭到损坏。
保压试验,施工人员用试压泵将系统压力升到0.6MPa,不高于0.8MPa,检查所有接头有无渗漏,30分钟内压降≤0.02MPa为合格。
在隐蔽工程验收合格后施工人员进行填充层施工,施工前检查系统压力,确认合格才进行找平。
施工人员安装锅炉前根据锅炉图纸尺寸进行弹线定位,锅炉左右应留有50mm以上的检修空间。
【企业简介】:
一个年青的企业,一个资历很老的团队,深耕行业20年,汇集全南京市乃至全国最优秀的行业人才,倾力打造斯铂瑞舒适家。
斯铂瑞舒适家致力于向所有拥有生活梦想的人们提供安全、健康、舒适、节能的居家空间,构建“冷暖家居、健康家居、智能家居、时尚家居”四大体系,打造中央空调系统、中央采暖系统、中央净水系统、中央新风系统、中央热水系统等十一大系统,以“快乐付出,赢得尊重”为核心价值观,锐意改善阳光、空气和水,带来更诗意的生活享受。
企业愿景:
——打造舒适家居行业价值准绳
行业规范制定者
——26万字的《舒适家居系统施工工艺规范》
行业标准输出者
——“国家一级施工员资质认证”指定实训企业
企业核心价值观
——快乐付出,赢得尊重
——只做精品工程,重塑工匠精神
1、 我们的设计师团队
设计是舒适家居系统集成成功的先决条件
经过专业的RCS(舒适家居系统集成)考核和认证,拥有近4万套舒适家居系统集成方案设计经验,充分掌握相关技术、科研成果以及工程、工艺、材料等知识,以提升用户体验为核心,以解决方案为内容,对每一位客户,根据客户自身需求及情况,提供最符合客户使用的舒适家居解决方案。
——兼顾安全、健康、舒适、节能四项要素设计系统集成方案
——选择安全、生态、节能、性价比较高并经过斯铂瑞认证的品牌产品
2、 我们的施工团队
施工质量是舒适家居系统集成的决定要素
充分掌握相关工程、工艺、材料以及斯铂瑞服务规范,平均拥有10年以上舒适家居行业施工经验,执行一整套施工星级考核体系,确保稳定的工程质量和不断发展的施工水平。
—— 全员经过系统培训严格考核合格的专业技术施工人员
——执行26万字的《舒适家居系统施工工艺规范》
3、我们的售后服务
全年无休·即刻反应
100%设计失误赔偿
100%施工质量赔偿
100%售后及时保证
10年以上的保养维修经验,40辆工程售后专用车,200平米的维保实验室,40000户家庭的见证,1小时内给予响应,市内2小时内到达现场,24小时随时待命,为您的舒适生活保驾护航。
|