舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 13604|回复: 42

【江苏科宁冷暖】山河水别墅中央空调采暖施工案例

  [复制链接]
发表于 2017-10-17 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kening88 于 2017-4-19 11:10 编辑

工程介绍
【工程名称】:山河水别墅中央空调地暖施工
【工程位置】 :浦口汤泉镇假日路8号
【工程户型】 488㎡5室2厅1厨5卫

小区外景图
图片1.png

【中央空调设计依据】:

1、设计依据
《采暖通风与空调设计标准》           GBJ19-87
《采暖通风与空气调节设计规范》     GBJ50019-2003   
《通风与空调工程施工及验收规范》
《家用中央空调设计规范》
《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)
《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)
《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)
2、室外空气计算参数
夏季室外平均温度33℃,设计按35℃
              含湿量75%,设计按73%
              风速3.2m/s,大气压力100.53Kpa
冬季室外平均温度-3℃,设计按-4℃
              含湿量76%,设计按75%
风速3.2m/s,大气压力100.53kPa

3、室内空气计算参数
房间功能
夏季
冬季
人员密度(人/㎡)
照明设备(W/㎡)
噪声级dB(A)
温度(℃)
相对湿度(%)
温度(℃)
相对湿度﹙%﹚
客厅
24~27
55~60
18~20
≥40
0.4~0.6
20~50
≤48
餐厅
23~25
55~65
16~18
≥40
0.5~0.7
10~30
≤48
走道
26~28
60~70
14~16
≥40

10
≤45
卧室
22~26
60~70
14~17
≥40
1-2人/间
30~50
≤40
卫生间
26~28
60~75
14~18
≥40

35~50
≤40

【中央空调设计规范】:
1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。
2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。
3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。
4、内机吊装完后,要用随机带的塑料纸将机器进出、风口包装好,以防止装修时产生的灰尘和杂物进入机器内部。
    5、两个分歧管之间的距离要保持在500mm以上,铜管拐弯处和分歧管的距离也要保持在500mm以上,分歧管和机器之间的距离也保持在500 mm以上。
    6、分歧管安装要注意水平安装,水平度要保持在小于10度以内。

【锅炉地暖设计依据】:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

【锅炉地暖设计参数】:
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。
与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。

【中央空调设计图】
图片2.png
负一层空调图
图片3.png
一层空调设计图
图片4.png

【地暖设计图】
图片5.png
负一层地暖设计图
图片6.png
一层地暖设计图
图片7.png

设备材料
地暖安装设备
锅炉:意大利原装进口斯密壁挂炉
管材:意大利FADO地暖管
分水器:德国SIENEN
保温板:法宁格
钢丝网:宇翔
反射膜:金明
温控面板:Menred液晶面板
热电阀:德国SIENEN
信号线:江扬
温控辅材:公元
橡塑保温:华美
地暖管卡钉:金明
玻璃胶:道康宁
球阀:盾运
压力表及表弯:华山
燃气管套管:公元
中央空调设备材料
主机:大金中央空调
冷媒管用铜管及铜配件:宏泰
冷凝水用PVC管及管配件:公元
橡塑保温及扎带保护:华美
控制用弱电系统安装:远东
【中央空调施工】

看图说话
图片14.png
材料放置在干燥清洁的地方
图片15.png
室内机进场,堆放整齐
图片1.png

图片16.png
室内机吊装时,吊杆下方用双螺母固定,保证安装安全牢固,无摇晃
图片17.png
室内机出风口用专用挡板做好防尘保护
图片18.png
冷媒配管的安装做到横平竖直,冷凝水管贴上警示标识
图片19.png

图片20.png
室内机风口采用带有标注的专用挡板
图片21.png

图片22.png
排水主管有1:100的倾斜度(满足国家标准);冷凝水管的支持间距(0.8-1米)符合标准
图片23.png
冷媒系统进行了打压试验(同时对系统的气、液管进行加   压,且氮气压力须达到4MPa,保持24H),打压试验后短期放置时,冷媒管内保持正压
图片25.png
安装风口前后
图片26.png
室外机安装地方空旷,不影响外机散热,符合安装标准

完工成品图
图片27.png
室内机的安装位置符合标准(出风口前不能有灯槽阻挡,避免室内机出回风气流短路等)
图片28.png
工程施工完毕之后进行第一次调试,确保机器能够正常运作,第二次在装潢完工后再进行终调。
【地暖施工】
将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,注意使用保温套管
图片30.png
地暖安装前要预留温控线、温控管
铺设挤塑板进行保温,防止热量流失
铺设反射膜,使热量向上传输
铺设钢丝网,更好的固定采暖管与保护填充层
图片31.png
地暖放管器,放管后不易回弹
图片32.png
铺设地暖管
图片33.png
一般盘管的间距是在15到20,按照盘管粗细来定
图片34.png
卡钉固定
图片35.png

图片36.png

图片37.png
伸缩缝的处理,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
图片38.png
整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,这样在开启采暖的时候就不会出现受热不均的问题
图片39.png
面板安装
图片40.png
安装锅炉,并进行调试

企业简介:

江苏科宁冷暖成立于1996年。同年参建南京禄口国际机场中央空调工程。江苏科宁建筑技研部于1998年研究开发了"现代风管"等中央空调配套产品,至此江苏科宁冷暖便由单一的销售型企业转型为集销售、生产和施工为一体的综合性企业。并先后代理“特灵”、“约克”、“麦克维尔”、“大金” 、“日立”等在内的十数个国内外知名品牌空调产品,为数百个大型公共工程提供了以中央空调领域为核心的服务。由我公司参与建设的南京奥体中心、南京火车站等重要工程获得了国家建筑最高奖——“鲁班奖”的殊荣;由我司项目总承包的盐城工学院图书馆、建湖县公安局110指挥中心等项目的地源热泵中央空调系统更是获得了国家科技部、建设部的节能工程奖。

图片41.png
1998年,江苏科宁冷暖融合家用中央空调、中央供暖、中央热水、中央水处理、中央新风、中央吸尘、建筑节能、家居智能化等八大舒适系统为一体,开展集设计、销售、施工、服务、商务咨询等全方位的家庭舒适系统集成业务。为数万个家庭提供了冷暖、健康、智能的家居舒适系统。
图片42.png
                          门店 体验厅外景图
江苏科宁冷暖以品牌形象为先导、以专业人才为依托、以人性化的设计为龙头、以优良质量为保证、以诚信和及时的售后服务为保障,专门为您配备“客户服务工程师”,免除一切繁琐的中间环节,让您真正体验到一站式服务的方便和快捷。
图片43.png

科宁总部:浦江大厦

我们的理念:
让千万家庭生活健康舒适!
图片44.png
     科宁团队
公司全名:江苏科宁建筑发展有限公司
官网:http://jscorning.com
咨询热线:400-008-0887,18913925598
总部地址:南京市鼓楼区浦江路26号浦江大厦6楼
江苏科宁凤台路店
地址:南京市秦淮区凤台路29号
江苏科宁城北店
地址:南京市栖霞大道8号广电装饰城4楼
江苏科宁江宁别墅体验厅
地址:将军大道58号山水华门别墅岭秀苑1-05栋

发表于 2016-9-26 11:20:20 | 显示全部楼层
案例不错哦,赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-26 17:10:56 | 显示全部楼层
案例很详细,很工整的案例~棒棒哒~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 09:21:49 | 显示全部楼层
楼上的美女,认识一下啊   大公司的案例,不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 12:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
施工做的真赞!!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 12:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
非常好,大公司施工就是不一样!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 12:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
科宁施工就是放心
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 12:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
大公司,售后做的很不错,有需要就找他们
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 12:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
科宁施工就是放心
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 12:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
江苏科宁集团,大公司就是好,家庭舒适系统就找江苏科宁。
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表