一、北京安恒信达家居舒适系统应用中心——北京紫玉山庄施工日记施工单位:北京安恒信达家居舒适系统应用中心工程部工程名称:北京紫玉山庄地板采暖+冷凝燃气壁挂炉+软水施工项目工程地址:北京朝阳区紫玉东路1号二、设计依据及说明:设计依据:1)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;2)《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);3)《民用建筑节能设计标准》-(采暖居住建筑部分)JGJ26-95;4)《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)设计参数1)室外温度-9摄氏度(北京延庆、密云地区为-12度);2)室内设计温度:20-22℃,通过计算热负荷调整施工图纸设计间距;3)热媒参数55℃/45℃摄氏度—根据低温热水地板辐射采暖的技术参数要求,供水水温最高不能超过60℃,由于考虑到室外温度及节能所需要,本地板辐射供暖系统所采用的供水温度为55℃。三、工程概况及热负荷设计:此工程位于北京最黄金地段,位于朝阳区四环外,紧邻城铁,西面是奥运比赛场馆,此项目为紫玉山庄专为尊贵业主打造的私家风景园林,早已枝繁叶茂,四期别墅共44套,分5种户型,运用当前世界上最流行的人居设计理念,达到了国际顶尖别墅的水准。户型采用大空间设计,业主可以按照自己的需要和喜好进行多功能立体组合设计,大胆营造和标榜新居住环境潮流。此项目建筑面积为850平米左右,地板采暖施工面积为600平米左右,因此项目为现在当红某影视明星的居所,所以有些施工图片暂不提供,敬请谅解!!此工程采用法国八喜集团“厦贝”品牌冷凝式燃气壁挂炉,功率型号为65KW,此项目具备非常好的外墙保温系统,具有很好的建筑节能效果。“厦贝”冷凝是燃气壁挂炉是荣获欧洲“五星”级节能标准认证的产品,具有节能35%得节能效果。LUNA HTE — 厦贝新型冷凝燃气壁挂炉为大面积采暖和大量卫生热水供应提供了完美的解决方案。在采暖和卫生热水方面平均高达109.8%得运行效率,LUNA HTE 保证了35%得能量回收。高性能、低运行费用、低热损失,这是厦贝冷凝锅炉的优势所在。业主非常地注重环保和节能,经过我公司人员的详细介绍,决定采用现今最节能的冷凝式燃气壁挂炉,在入住前经过与我公司仔细商谈,决定系统管路、地暖管材及热源系统及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善,并与客户身份相符。根据业主要求并结合项目实际情况,我公司给客户设计为分室控温系统控制每个楼层某个区域或房间的采暖温度。通过智能型房间温度控制,节约了锅炉运行费用,真正的做到了地板采暖节能、环保、舒适的理念,提高了业主的生活品位,提高了房间内的温度舒适程度,使房间达到一个恒定的温度,不会造成房间内过热或过冷的现象。地面平均温度值计算方法:区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 / 24-26℃ / 28℃ 人员短期停留区 / 28-30℃ / 32℃ 无人停留区 / 35-40℃ / 42℃ 地面辐射采暖设计热负荷计算: 1、根据低温地面辐射采暖参照《地面辐射供暖技术规程》《采暖通风及空气调节设计规范》的有关数据进行计算; 2、计算全面的地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷得90%-95%计算; 3、进深大于6m的房间,以距外墙6m为界线,分别计算热负荷和进行管线布置; 4、分户计量的用户的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热因素等; 根据以上数据计算并根据客户要求热负荷设计为100W/平米,再靠门窗的位置,由于门窗热损失的问题,在靠近门窗位置盘管间距适当的加密,铺设间距为150MM,其他设计间距为175MM-250MM,由于此项目热源为燃气壁挂路供暖,所以每个回路按照不超过80米计算。四、地板采暖施工图,平面图地下室
</br>
</br>
四、使用材料详细说明。1.地暖盘管:a、此项目地暖盘管选型为进口法国八喜集团“厦贝”品牌PE-RT聚乙烯20地暖盘管。法国八喜股份有限公司(BAXI S.A)成立于1842年,原名法国厦贝公司,1985年成立法国国际暖通公司(CICH),1999年加入八喜集团并于2003年正式更名为法国八喜股份有限公司。厦贝“CHAPPEE”是法国八喜股份有限公司设计、并拥有的著名产品品牌,其产品包括:壁挂锅炉、铸铁锅炉、钢制锅炉、冷凝式锅炉、地暖管道、燃烧器、暖气片、太阳能等产品。2.分集水器:分集水器采用德国“曼瑞德”自控系统有限公司生产的“曼瑞德”品牌全铜分集水器。此品牌分集水器由德国曼瑞德自控系统有限公司在中国内地的全资(独资)下属公司曼瑞德自控系统(乐清)有限公司生产的面对高端客户的智能型分集水器。此分集水器具备流量平衡调节阀,具有恒温阀,可直接加装电热执行器。通过品牌研发,此分集水器颜色为黄铜本色,讲过特殊的防腐处理,高密度锻造,硬密封、硬连接,主管与支管无缝连接、彻底“绝漏”,轴向静密封防漏技术,可任意选配20或16接头,2/3/4路自由组合安装等特点。3.保温材料:此项目绝热层选用北京怀柔“汇英”牌XPS挤塑板,“汇英”挤塑板为著名品牌,在上海、广州、北京都建有生产基地,是一家专业生产保温材料的知名厂家。4.温控方式:此项目设计选型为分室温度控制方式,此温控系统全部选用德国“曼瑞德”品牌产品,具备与分集水器完全兼容的特性,设备之间的匹配度比较好,比选用不同品牌的控制产品稳定性更强。产品型号选用75.33液晶控制面板(周编、六时段)、石蜡电热执行器。5.辅料:卡钉:卡钉选用中国名牌产品大城金明塑料制品厂生产的“金明”牌卡钉,在全国地板采暖行业,“金明”卡钉市场占有量为60%,金明卡钉的产品质量在同类产品中处于领先地位,每年的新产品开发更使地板采暖施工速度加快,施工质量更好。反射膜:采用由我公司委托生产厂家特别定制的45G铝箔反射膜,由于公司直接厂家委托生产,质量有保证,产品的质量稳定性增强,保证了地板采暖工程最基本的环节质量得到保证。边角保温及伸缩缝:采用由我公司委托生产厂家特别定制的高发泡聚乙烯保温条,此产品具有弹性好、保温效果好,固定方式简单,环保等特点,在地板采暖施工过程中明显的起到了与外界冷墙之间的热损失减到最低的作用,另外弹性好起到了很好的伸缩缝的效果,给水泥回填层创造了很好的施工条件。6、为了使系统正常运行,减少水中杂质、泥沙等对系统的影响,在入户水加装软化水设备,以保护锅炉及管道系统。北京安恒信达家居舒适系统应用中心是北京安恒信达地暖装饰工程技术有限公司直属的高科技产品应用中心,是致力于专业环保、节能、健康家居舒适系统推广的综合性事业部,产品集中央空调、中央除尘系统、中央新风系统、中央采暖系统、中央软水、净水系统、中央热水系统等六大系统集成,经过公司专业技术的整合,形成欧美家居新概念下的安恒信达家居舒适系统。RCS( Room Comfortable System ) 是构成现代节能与健康住宅的重要组成部分。主要指采用合理、科学的设备与材料,提升建筑物的环保、节能和健康舒适度,为用户提供全面具备家庭制冷,采暖,软、净水,新风换气,空气处理,静音隔声等多项集成功能的健康舒适家居系统。以系统完善的整体解决方案,为您营造完美的健康舒适家居生活,达到更高的居住环境水平。北京安恒信达地暖装饰工程技术有限公司始终坚持 “ 以客户为本 ” 的公司理念,以打造“恒久安心 ” 得项目为质量目标,公司员工都要有 100% 为客户服务, 100% 做项目精品, 100% 诚信做事的工作精神,并时刻体现在工作中,使公司的项目都成为 100% 得精品工程。北京安恒信达家居舒适系统应用中心 张艳朝 公司经理 北京通州区通惠南路6号院怡佳家园6号楼5-512室 电话:89502178 86387887 E-mail:fukang_110@vip.163.com
135
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
安恒信达地暖
安恒信达地暖
当前离线
积分
2516
狗仔卡
楼主
|
发表于 2007-11-25 19:22:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 王晨 于 2010-11-16 13:15 编辑
回复
支持
1
反对
0
使用道具
举报
安恒信达地暖
安恒信达地暖
当前离线
积分
2516
狗仔卡
楼主
|
发表于 2007-11-25 19:17:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 王晨 于 2010-11-16 13:17 编辑
回复
支持
反对
使用道具
举报
河北地暖
河北地暖
当前离线
积分
3439
狗仔卡
发表于 2007-11-25 20:19:00
|
显示全部楼层
<p>我们河北怎么没有参与的?我和我们老板说过这个大赛的事,但他们就是不重视,没办法。这种事多好,免费参赛,还免费宣传了企业,还有机会获大奖,可能还有机会获得个奖杯和奖状什么的。</p><p>我支持你,看你的劲头,你的认真劲,大奖应该没问题。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
安恒信达地暖
安恒信达地暖
当前离线
积分
2516
狗仔卡
楼主
|
发表于 2007-11-30 10:42:00
|
显示全部楼层
希望全国各地的地暖施工企业参与这次的大赛,能够起到交流、学习、探讨、提高、宣传的作用!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
地暖新人
地暖新人
当前离线
积分
358
狗仔卡
发表于 2007-12-6 00:36:00
|
显示全部楼层
这篇日记我觉得我学到了很多的东西,我们这个地方做的地暖还么有这么规范,希望有机会多多的学习!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
南方地暖
南方地暖
当前离线
积分
279
狗仔卡
发表于 2007-12-8 20:04:00
|
显示全部楼层
<p>刚刚看到这个论坛的施工日记,太好了,对我们南方的地暖施工企业很有帮助,能够学习到很多东西,,我支持一下!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
地暖新人
地暖新人
当前离线
积分
358
狗仔卡
发表于 2007-12-15 18:51:00
|
显示全部楼层
刚才看着觉得有点问题,,是图片的顺序有点问题,,,能否调整一下!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
匿名
127.0.0.x
匿名
发表于 2008-7-5 11:32:00
这两天浏览论坛,又自己温习了一遍我们公司的施工日记!!
回复
支持
反对
使用道具
悔悟卡
匿名卡
安恒信达地暖
安恒信达地暖
当前离线
积分
2516
狗仔卡
楼主
|
发表于 2008-7-5 11:34:00
|
显示全部楼层
<p>今天到论坛看看,又看到了我们公司的施工日记,,自己又温习了一遍!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2013
舒适家居大赛
(http://bbs.n3.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
n3.com.cn!
技术支持:
暖立方
京ICP备09100005号
快速回复
返回顶部
返回列表