沛县地暖老李 发表于 2012-7-7 22:39
工程总结
本工程到这里就结束了,各位网友如有其它任何意见请跟帖提出,感谢大家 ...
总的施工过程还可以 所有给你回贴子的人都在夸你 兄弟别翘尾巴 只有程乃亮 张俊业给你提出了指导性的具体的建议 我给你提出几点建议。
第一 发热电缆距离外墙太近 热量会顺着墙角 散发到墙外 建议 发热电缆距离墙面远一些。
第二 没有使用墙角保温条吗? 应该使用的
第三 发热电缆弯曲部分 不太规范 电缆损坏的部位大部分在弯曲处 应当采用你原来安装水地暖时候 采用的哪种方法 把电缆弯曲处做得更规范一点。
|
|