九:房间负荷统计及设备选型配置
房间负荷统计及设备选型配置
| 楼层
| 房间编号
| 房间面积
| 单位冷指标(w/㎡)
| 总冷量(w)
| 设备型号
| 数量
| 设备冷量
| 地下室
| 休闲茶室
| 34.46
| 100
| 3446
| BV-F403
| 1
| 4150
| 文化室
| 37.08
| 100
| 3708
| BV-F403
| 1
| 4150
| 客房
| 14.77
| 100
| 1477
| BV-F203
| 1
| 2330
| 洗衣房
| 13
| 100
| 1300
| BV-F203
| 1
| 2330
| 视听间
| 32.3
| 100
| 3230
| BV-F403
| 1
| 4150
| 活动室
| 47
| 100
| 4700
| BV-F603
| 1
| 6010
| 健身区
| 51.13
| 150
| 7669.5
| BV-F803
| 1
| 8810
| 一层
| 宴会餐厅
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 家庭室
| 16.67
| 150
| 2500.5
| BV-F803
| 1
| 8810
| 西厨
| 23
| 150
| 3450
| BV-F403
| 1
| 4150
| 中厨
| 13
| 150
| 1950
| BV-F303
| 1
| 3300
| 女主人书房
| 19.9
| 150
| 2985
| BV-F403
| 1
| 4150
| 豪华门厅
| 14.66
| 150
| 2199
| BV-F303
| 1
| 3300
| 豪华客厅
| 47
| 150
| 7050
| BV-F803
| 1
| 8810
| 钢琴室
| 15.13
| 150
| 2269.5
| BV-F303
| 1
| 3300
| 儿童阁楼
| 1
| 22
| 150
| 3300
| BV-F403
| 1
| 4150
| 2
| 24.86
| 150
| 3729
| BV-F403
| 1
| 4150
| 二层
| 儿童房
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 学习区
| 27.6
| 150
| 4140
| BV-F503
| 1
| 5090
| 女儿房
| 27.6
| 150
| 4140
| BV-F503
| 1
| 5090
| 卫生间
| 12
| 100
| 1200
| BV-F203
| 1
| 2330
| 老人房
| 37.7
| 150
| 5655
| BV-F603
| 1
| 6010
| 三层
| 更衣间
| 17.7
| 100
| 1770
| BV-F303
| 1
| 3300
| 豪华主卧室
| 37.34
| 150
| 5601
| BV-F803
| 1
| 8810
| 豪华主卫
| 20.98
| 100
| 2098
| BV-F303
| 1
| 3300
| 男书房
| 40.8
| 150
| 6120
| BV-F803
| 1
| 8810
| 茶水间
| 17.8
| 150
| 2670
| BV-F303
| 1
| 3300
| 合计
|
| 665.48
|
| 88357.5
|
| 25
| 122090
| 夏季空调同时使用系数:0.7
| 建筑总冷负荷:0.7*98296.5W=68807.55W
| 冬季采暖同时使用系数:1.0
| 建筑总热负荷:1.0*61019.6W=61019.6W
|
十:地源热泵机房安装工程材料表
地源热泵机房安装工程材料表
| 工程名称: 优山美地
| 序号
| 项目名称
| 型号
| 单位
| 工程量
| 备注
| 1
| 地源热泵
| GSWW18/20R
| 台
| 1
| 美国哈思
| 2
| 室外循环泵
| CH2-40
| 台
| 1
| 格兰富
| 3
| 室内循环泵
| CH2-40
| 台
| 1
| 4
| 压力表
| 0~1MPa
| 个
| 6
| 国标
| 5
| 膨胀罐
| 18L
| 个
| 2
| 6
| 减震垫
| 24kg
| 个
| 2
| 7
| 管道支架
| 现场制作
| 套
| 11
| 8
| 软接头
| DN32
| 套
| 4
| 9
| 水流开关
| DN25
| 个
| 2
| 10
| 铜闸阀
| DN32
| 只
| 8
| 埃美柯
| 11
| 铜闸阀
| DN20
| 只
| 4
| 12
| 三通
| DN32
| 个
| 7
| 北京伟路
| 13
| 90度弯头
| DN32
| 个
| 16
| 14
| 变径
| DN32
| 个
| 20
| 15
| 活接
| DN32
| 对
| 15
| 16
| 活接
| DN20
| 对
| 8
| 17
| PP-R管
| D32
| M
| 8
| 18
| PP-R管
| D25
| M
| 2
| 19
| 保温材料
| 20MM
| ㎡
| 3
| 国标
| 20
| 扎带
|
| 卷
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地源热泵换热系统打井及埋管材料表
| 工程名称: 优山美地
| 序号
| 项目
| 规格
| 单位
| 工程量
| 备注
| 1
| 设备费
| 深100米
| 孔
| 4
|
| 2
| 横管和集分水器
|
| 项
| 1
|
| 3
| PE管
| de25
| 米
| 1600
| 伟星
|
十一:地源热泵施工
钻孔施工工序
1 放线、钻孔
将设计图纸上的钻孔的排列位置逐一落实到施工现场,孔径约150mm。本工程设计选用外径为32 mm
的U型管。灌浆用管采用相同材料和规格,为确保U型管顺利安全的插入孔底,必要时应固化。
在钻孔过程中,根据地下地质情况、地下管线敷设情况及现场土层热物性的测试结果,适当调整钻孔的深度、个数及位置,以满足设计要求,降低钻孔、下管及封井的难度,减少对已有地下工程的影响。
1)钻孔具体工序:
a. 钻孔前根据施工图轴线对现场布线确定钻孔位置,对钻孔场地平整。
b. 钻孔就位,要保证钻机钻杆垂直度,防止垂直偏差将已埋管道损坏。
c. 在确定要钻孔的两孔之间挖1400*700*500mm 集水坑,用来作钻机在施工过程中的水循环载体,使水不至于流到其他地方,保证施工现场的整洁。
d. 钻孔过程中安排质量检查员随时检查钻孔位置,确保钻孔位置的正确性不进行二次返工,并做好检查记录工作,如发现偏差超过标准要求,应及时纠正重新进行定位。
e. 钻孔完成后,检查钻孔深度和钻孔的质量并做好隐蔽工程记录,报监理验收。
f. pe管下井前,要对pe做一次水压试验。在试验压力0.6MPa下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;将其密封后,在有压状态下插钻孔。
g. pe管下井后,对管道进行试压验收后进行回填。如试压过程中发现不能稳压,应及时将管道拉出,重新埋入试压合格的管道,并分析原因,提出整改办法。
h. 施工过程中产生的土方和挖出的土壤应集中堆放,在每口孔完成后及时将土方运走。
i. 在钻孔过程中为避免孔塌方,在钻孔过程中灌入泥浆对孔壁进行泥浆凝固护壁,防止塌方。如在打孔即将完成时发生塌方造成打孔深度不够,应灌入浓度较大的泥浆进行钻孔,灌浆时灌入砂浆的浓度应大于平时浓度。
j. 钻孔完毕后,应尽快将地埋管放入孔内,试验合格后在高出地基300mm处将管头封死。以免地埋管堵塞。砂浆用灌浆泵灌入孔中以免孔壁和地埋管壁之间出现空隙影响热交换。
2)回填工序
a. PE 管埋填完后应等待3~4 小时,待孔中砂、泥浆沉积后用粗砂回填,必须将管和孔井之间空隙填实,确保换热效果,第一次填完后应多次检查。
b.PE 管灌浆回填完毕后,在做一次压力试验压力0.6MPa,稳压1h后压力降小于0.05Mpa,为合格。
2.施工要求
1)PE 管运至工地后,应采用彩条布覆盖,严禁长时间太阳下爆晒,防止管道老化。
2)PE 管连接时注意热熔和电熔时间,严禁时间太长,缩小接口管径、增大阻力。
3)PE 管在地面连接完成后应试压、合格后方可埋管;钻孔回填后再次试压、合格后方可连接水平干管;水平总管连接完成后试压、合格后方可回填砂和土。总管连接完后进行系统试压。
4)管道试验压力应≥1.25 倍工作压力,稳压时间不得少于2h;
5)钻井机械定位保证水平度偏差≤1%(企业内部施工规范);
6)钻井深度及埋管长度必须符合设计要求,井深误差不超过2 米,保证埋管长度。
3 .PE管的制作要求:
PE管的连接可采用热熔连接(热熔承插连接、热熔对焊连接),与金属管道连接时应采用法兰连接,主管分接时采用鞍形对接连接。
3.1 热熔承插连接:
热熔承插连接应采用质量可靠的热熔机具,便携式熔接工具适用于dn≤63mm 管道及系统最后连接,台式熔接机具适用于dn≥63mm 管道预装备连接。将加热工具加热到熔接温度260℃±10℃,插口管末端应切割平整,与轴线垂直。用笔在承口和插口上做适当的标记,以利于连接定位。用加热工具的凹模熔化插口管端的外表面,凸模熔化承口的内表面。加热完毕后,迅速移走加热模具,将插口端平直插入承口端,达到连接强度后固定接头,自然冷却至环境温度。
3.2 热熔对焊连接:
管材外径dn≥63mm 的PE管均可采用热熔对接方式连接,该方法经济可靠,其承拉和承压能力都比管材本身更强。热熔连接温度:200-210℃。使用该方法时,设备仅需热熔对接机,步骤如下:
1) 把待连接管材置于焊机夹具上并夹紧;
2) 清洁管材连接端头并铣削连接面;
3) 校直两个对接件,使其端面错位量不大于管道壁厚的10%;
4) 放入加热板加热;
5) 加热完毕,取出加热板;
6) 迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。
1.3.3. 法兰连接:
1) 将法兰套在法兰连接件上;
2) 法兰连接件与PE 管道连接按上述工艺处理;
3) 将法兰盘与金属法兰对接。
3.3. 鞍形对接连接:
PE 管道在应用过程中经常会遇到根据实际需要进行主管分接的问题,传统的连接方式必须先切除一段主管,然后安装一个三通来完成分接,施工非常烦琐。对于PE 管道采用鞍形三通进行分接,施工非常快捷。鞍形三通可采用鞍形对接方式连接,即采用鞍形对接焊机,直接在主管上连接一个鞍形三通,然后采用设备的切割主管,完成主管分接。
3.4. PE 管连接的注意事项:
管道连接前应对管材、管件及附属设备、阀门、仪表按设计要求进行核对,并在施工现场进行外观检查,符合要求方准使用。连接时应使用同一生产厂家的管材和管件,如确需将不同厂家(品牌)的管材、管件连接则应经试验证明其可靠后方准使用。每次连接完成后,应进行外观质量检验,不符合要求的必须返工。
施工人员应进行上岗培训;每次施工后,管口应临时封堵;在寒冷气候(-5℃以下)和大风环境下进行连接操作时,应采用保护措施或调整施工工艺参数。
4. PE给水管道试压
4.1 注意事项:
1)PE管组对接完毕,进行外观检查合格后,方可进行压力试验;
2)试验介质一般采用水,其温度不宜超过40℃;
3)试验压力应为管道系统工作压力的1.25倍或设计明确规定的试验压力。
4.2 过程:
1)所有管道和管道连接件必须经过检查以防渗漏;
2)所有U 型管在安装之前必须经过压力试验,水平管在回填土之前也必须经过压力试验;
3)热交换器必须进行水压试验,试验压力为管道设计工作压力的1.25倍,或系统运行压力的2.5倍;
4)30 分钟内不应该出现渗漏现象;
5)将测得的流量与压降同计算结果进行比较,以判断管路是否有堵塞现象。
4.3 试验和鉴定
1)应由监理单位来工地现场做试验鉴定,并按如下内容提出报告。
2)全部竖井的位置和深度以及热交换器的长度是否符合设计要求。
3)对灌浆类型、混合过程和将灌浆充入竖井的检验与安装PE管同步进行。
4)监督循环管路、循环集管和管线的试压是否按上述要求进行,以保证没有泄漏。
5)如果有必要,需监督不同管线的水力平衡情况。
6)检验防冻液和化学防腐剂的特征及浓度是否符合设计要求。
7)按上面的试验和鉴定结果提交报告。
|