原帖由 游客 于 2009-9-11 22:18:00 发表
学习!学习!
温馨时代的案例经典,非常有学习的价值。其中可以看到你们的设计严谨、专业。施工更是无可挑剔。把地暖提升到了一个非常的高度。我向这样说绝不过分。并且能看到郭总不保留的将一些技术关键点都详尽的介绍。
问一句郭总,那个模拟计算程序是你们自己做的吗?太专业了,一定会去重庆学习。希望郭总不吝赐教!
扬州李
感谢你的肯定!
是的,那个计算程序使我们自己做的。
独立供暖系统需要从热源、系统、末端、控制等多方面进行设计、计算,确保每一环节的匹配与优化。任何一个环节形成瓶颈都可能影响系统运行的效果。比如在系统设计中,因为锅炉与分水器的位置发生了变化,其系统的数据就会发生相应的变化。所以就需要进行认真的计算和校验。
计算工作比较繁复,往往系统变更数据变化了,就要重新计算,比较繁琐。为解决计算问题,我们设计、开发了模拟计算程序,设计人员只需输入相关数据就可得出计算结果。即使系统数据变更,也可重新计算、校验,即时得出数据,大大的提升了设计、计算工作效率。
通过热负荷结算,对每一环节的流量、流速、压损进行计算确认,计算得出系统管路的管长、管径,得出压损数据,选择循环动力,做到最佳的匹配;校验每个节点的数据是否负荷系统设计要求,确保系统从设计阶段开始就能保证成功。
也欢迎李兄有机会来重庆交流! |