舒适家居大赛

 找回密码
 注册

毛细管地暖施工日记--北京傲科节能暖通公司

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:55:28 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-11-20 11:34
《中国零能耗会馆》有图没?可否方便去参观?

可以参观,在天津,我们得和甲方提前联系一下


1.png

3.png

2.png

3.jpg
2.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 15:55:02 | 显示全部楼层
文章很全面,可以扩充自己的知识。感谢楼主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 16:49:52 | 显示全部楼层
还有水力平衡如何计算?如何保证?热平衡如何控制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 16:59:41 | 显示全部楼层
东北-水地暖-温 发表于 2012-11-20 16:49
还有水力平衡如何计算?如何保证?热平衡如何控制?

这个毛细管是有长度限制的,阻力非常小,一般一个环路最大面积为20平米,20平米的阻力和0.5平米的阻力相差非常小,不存在水里平衡问题,主管阻力计算和正常管路计算一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 17:00:33 | 显示全部楼层
天海__思 发表于 2012-11-20 15:55
文章很全面,可以扩充自己的知识。感谢楼主!

相互学习……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 18:42:04 | 显示全部楼层
那壁挂炉是照片放颠倒了 还新厂品 躺着装的  哈哈 开个玩笑  建议照片调整一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 21:09:44 | 显示全部楼层
庄东升 发表于 2012-11-20 18:42
那壁挂炉是照片放颠倒了 还新厂品 躺着装的  哈哈 开个玩笑  建议照片调整一下 ...

谢谢提醒,马上修改
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 21:19:10 | 显示全部楼层
傲科节能-王坤 发表于 2012-11-20 16:59
这个毛细管是有长度限制的,阻力非常小,一般一个环路最大面积为20平米,20平米的阻力和0.5平米的阻力相 ...

最长的毛细管长度为12米,在设计流量合理的情况下,整个压力损失 最大为13KPa,系统走的是同程,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-21 08:32:28 | 显示全部楼层
傲科节能-王坤 发表于 2012-11-20 21:19
最长的毛细管长度为12米,在设计流量合理的情况下,整个压力损失 最大为13KPa,系统走的是同程,
...

从德国设计手册上查的表格“毛细管阻力损失表”,上面有详细的测试(计算)数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 09:56:22 | 显示全部楼层
敢于创新,{:soso_e179:}