东北-水地暖-温 发表于 2012-7-26 16:50
可以肯定的说:设计是主要缺憾。1长度不均衡;2这种回路方式,前段管热,后段管凉,散热严重失衡;3没有长 ...
你提的问题很好!
对于水泥回填湿式地暖而言是对的,对于铝板型干式地暖模块系统而言,你提出的问题已经在该系统设计配置中完全解决了,因为铝板型干式地暖模块系统相当于地面暖气片系统,其热工特性和暖气片采暖相似,而金属铝板的导热系数相当于水泥混凝土的140倍,是空气导热系数的10600倍,量变引起质变,干式地暖铝板整体散热不存在前段热后段凉的现象,故铝板型干式地暖模块系统的设计配置要结合地暖和暖气片两者的设计依据。第一:设计图中明确了采用不同的盘管方式调节水阻力相对平衡,能调节多少你可以根据“地暖技术规程”相关章节中计算出来:小面积房间采用单S型盘管方式,大面积房间采用双S型盘管方式比采用单一的回型盘管方式更加合理;第二:施工图中明确采用内置阀芯调节的分集水器,相当于暖气片采暖的进回水角阀,其调节水阻力平衡的数据差异您就很清楚了(采用进回水角阀能够让大小暖气片均热是个基本常识)。所以,该铝板型干式地暖模块系统的设计配置是正确的!也是经过大量的客户系统实践证明的。