舒适家居大赛

 找回密码
 注册
楼主: 家能地暖

家能地暖——绍兴柯桥喜来登酒店(五星)2000平地暖工程

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:07:43 | 显示全部楼层
开心是福 发表于 2013-11-4 08:03
照片 有些效果不好的 建议删除了 要不 这样会影响评选的  我估计

不知道暖立方有这样的比赛项目,没准备的。这些照片都是公司拍来存档用的没仔细拍。现在没办法了只能用上去了{:soso_e115:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-14 19:32:45 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 20:50:42 | 显示全部楼层
一个大工程。
1.循环管道图看不出管道是怎样走的,这一点对于大工程很重要。
2.锅炉要展示出来。
3.泵按装在哪里?
4.请解释为什么采用16地暖管,不用20管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-15 10:12:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 家能地暖 于 2013-11-15 10:20 编辑
江苏陈康生 发表于 2013-11-14 20:50
一个大工程。
1.循环管道图看不出管道是怎样走的,这一点对于大工程很重要。
2.锅炉要展示出来。

谢谢你的关注,下面回答你的问题:
1、地暖安装是在二层,总水管都在一层顶上安装,支管延伸至分水器位子时上穿二层地面,与分水器连接。总管为DN100,分之管路为DN32转DN25接口连接分水器。供回管路为同程流设计。 分水器连接222.JPG QQ图片2013.jpg
2、锅炉安装是甲方施工配套。采用的是天然气锅炉,目前还未安装。
3、循环泵也是甲方提供安装。我们公司提供的是循环泵的流量要求,80立方/小时。循环泵与燃气锅炉等设备都安装在地下一层。
4、采用16管径的加热管主要因为墙面大理石已经做好,预留的高度有限。
     20与16的区别不在于蓄热量的问题,而是考虑散的速度和均匀度(与加热管密度)、循环泵的流量等多方面考虑。同时经过甲方工程部人员论证确定。
此项目我们公司只负责地暖地面部分,分水器以前部分都由甲方配套。公司提供技术参数。
不知道上面的答复是否满意。{:soso_e181:}


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 11:35:15 | 显示全部楼层
看来甲方是设计方,以分水器为界,您们完成地暖部分。您们的地暖施工不错。
大工程采用主管网同程是需要的,但只有同程是远远不够的。换句话说,系统不平衡的问题从设计开始就已经存在。
看您们流量建议值,80立方/小时,数值很大。也许,这样的水力系统不得不配置比实际需要大得多的泵功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 19:14:36 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 19:52:09 | 显示全部楼层
照片质量太差了 可惜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-15 20:34:41 | 显示全部楼层
徒弟 发表于 2013-11-15 19:52
照片质量太差了 可惜了

是的。{:soso_e101:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 19:31:35 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表