本帖最后由 南京纽卡冷暖 于 2017-4-19 13:38 编辑
【开工前交底】 在开工之前,为了确保施工的准确性,要和业主进行一次交底过程,交底是确认空调、新风、采暖的安装位置以及注意事项,所以交底是施工中至关重要的一个环节,交底当天,业主、空调新风安装师傅、地暖安装师傅、业务员、装潢公司施工监理都来到现场,就安装位置及管路走向进行讨论确认。
空调、新风安装师傅与装潢公司建立及业主确认中央空调室外机摆放位置。
空调、新风安装师傅及与装潢公司监理及业务员确认每个房间室内机安装位置。 【进场施工】 保利香槟国际田先生家开工,早上九点钟,纽卡冷暖中央空调、新风安装师傅将机器以及工具运进工地现场,日立空调室内机5台以及一台博乐新风机。检查机器型号和图纸上所示型号是否一致,外观有无损伤。
开工前准备工作一: 打扫工地现场,纽卡安装师傅开工之前先进行清场打扫,确保工地整洁。 开工前准备工作二: 安装支架,将空调安装需要的冷凝线管、保温管和铜管整齐摆放在支架上,防止施工过程中将管 道损坏,安装师傅正在打孔安装支架。
开工前准备工作三: 张贴纽卡冷暖施工工艺规范图以及开工一览表,施工工艺规范图上用图文并茂的形式给业主清晰的列出施工中的正确规范,即使业主不懂安装工艺也可对照图片来监督自己家工地的施工状况,开工一览表需由施工师傅以及业务人员签字,方便业主了解自己家工地的大致信息以及及时联系此工地负责人。
纽卡冷暖开工一览表填写。
开工前准备工作四:
将空调室内机从包装盒中取出,将挡板组装好,然后用环保树脂胶水在空调室内机的出风口涂上一层,用纽卡专用白纱布将出风口包裹起来,目的是防止中央空调后期漏风,做好严密的防护工作。
在开工准备工作基本做完以后,确认工具是否整齐摆放,确认纽卡冷暖工程管理手册是否填写,并 且施工队长与装潢公司施工监理进行现场确认,位置确认无误,纽卡冷暖施工队长可安排施工。
纽卡冷暖施工队长与装潢公司施工监理进行位置确认
确认工具整齐摆放 纽卡冷暖施工管理手册完整填写 【中央空调施工过程】 一:施工队长先画出室内机安装位置,再由安装师傅根据位置钻孔,钻孔深度不可太浅,施工师傅需在钻孔过程中检查钻孔深度,然后安装吊丝杆。吊丝杆全部统一使用M10规格的,安装应牢固。
二:吊丝杆安装好之后可以将中央空调室内机直接挂在吊丝杆上,根据之前和装潢公司监理沟通的下挂高度,来调整室内机的安装高度,注意的是室内机不可吸顶安装,机器顶部距离房间顶面2CM以上为宜,底部不与吊顶龙骨等接触。
三:确定室内机安装稳固,左右无摇晃,机器吊好后,将检修口、冷凝水管、管路走向都用墨线弹出,并做上标注。 根据线路走向,安装吊丝杆,吊丝杆安装要求稳固且间距不大于80CM,冷凝水管管路转弯处必须设单独支、吊架。 四:安装铜管,铜管在使用前先用氮气除管道内杂质;铜管的除湿、清洁等工作要在安装前进行检测。铜管切割后进行去毛刺、打磨切割面一定要将管口朝下放置,防止碎屑落入管内;施工过程中及时对管路封口防杂质。 铜管安装好后贴上纽卡冷暖专用标贴,提示铜管不能随意碰撞。 五:铜管确认安装好后,可以安装空调冷凝水管,保温材质使用公司规定的橡塑保温,厚度不小于15mm,保温的接缝采用胶水封平,不允许将气管和液管一起绝热保温,须独立保温,再包扎带,冷凝水管外套上保温套管,然后用专用扎带包裹,扎带包裹应压接2 / 3。
冷凝水管应保持1%以上的坡度,防止冷凝水回流倒灌,引起积水,水平管的合流处必须从上部流入,不得走成“T”字型。
六:冷凝水管按照纽卡冷暖施工规范安装好后,可安装线管,所有线管采用阻燃、不燃材料,穿线过程中,管内严禁出现接头,必须有接头时,应加装接线盒。 线管要用管卡固定,PVC管固定间距不大于一米,软管固定间距不大于0.7M,且间隔均匀,线管尽量用整管,少用接头。 七:空调室内机管道安装好后,送风口回风口需及时用纽卡冷暖专用防尘材料将室内机包裹好,以免施工过程中灰尘等进入机内,且在内机上贴上纽卡冷暖标签,表明出风口、回风口位置以及检修口尺寸。
八:系统保压 管路、室内机安装完工后对铜管进行保压,检测管路有无渗漏,保压压力为4Mpa(40公斤)。 九:中央空调外机安装 1:铜管安装 工具、材料进场后,外机安装师傅将空调外机检修盖板拆开,安装铜管。
2:套保温管 铜管安装好后,用保温板将铜管套好,然后用纽卡冷暖专用白膜将保温板包裹,同样压接2/3,然后将空调外机检修盖安装回去。
3:放压力 外机组装好后,将空调外机搬到外机位位置,然后对之前系统保压的压力表进行压力释放。
4:铜管焊接 先用铜管剪刀将多余的铜管部分平整光滑的切割下来,然后使用焊接机对铜管进行加热,将焊枪点火,调整成中性火焰后进行加热、焊接。
5:铜管胀管 铜管加热完成后,用胀管器对铜管进行胀管连接,不可使用尖嘴钳或木棒敲击胀管。胀管之后,加热焊接接头,确保焊接的紧密型和无缝隙。
6:铜管保温管保护 将铜管焊接部分套上保温管保护,并同样使用白膜胶带将保温管包裹好,压接2/3。 7:真空机抽空气 用真空机将整个空调系统管道内的空气全部抽出来,保证管道内干燥,真空的环境。一般抽30-40分钟。 十:隐蔽验收
前期施工结束后,施工人员进行通水试验。 十一、安装吊顶后
十二、安装风口后
十三:系统终调,安装线控器
【纽卡冷暖中央空调施工标签】 进场施工门外标签 进场施工窗户上标签
施工前施工一览表及安装规范标签
空调铜管安装标签以及冷凝水管标签
空调出回风口及检测尺寸标签
|