好像毛细管的好处是很多的,但是毕竟是埋入地下的东西,无数的接口万一其中一节出了问题,那怎么排查定位和 ...
您所担心的问题也是现在大多数客户担心的问题,我来回答您:
1. 毛细管网在出厂的时候需要2MPa公斤的高压测试,在没有问题的情况下才能出厂;
2. 我们施工过程中也会打压测试,国家规范规定打压测试压力为工作压力的1.5倍但不低于0.6MPa,而我们做的采暖系统一般工作压力不会高于0.4MPa,自采暖压力更是不高于0.2MPa,我们打压测试压力为0.8MPa。
3. 地暖回填过程中,系统中也是保持高压的,有漏水现象会及时发现
这样可以确保地暖管路无问题
即使退一步讲,万一……万一回填好了,发现地暖坏了,或者后期地面打孔把地暖打坏了,这也很简单,将坏的毛细管抛出来,用热熔熔死,这一根破坏的管路不再通水。室内有成千上万根毛细管,一根不通水对供暖效果没有影响的。
|
|