今天来到了七里店的一个工地,这里有一套晓斌哥设计的太阳能+直流变频空气源热泵系统,正从图纸上落实到生活中。这套系统主要供应地暖和生活热水。有一部分管已经连接好了,还有一部分未接上,我看了一会儿,系统使用的管件真多,电磁阀就有4个,还有两个是并列着的,身为奇特,我确实理不顺思路,我在想,是不是师傅们给接错了。
2011年8月5日星期五 天气:晴
今天来了七里店高科长家,晓斌哥也过去了,上次来这里见识过一次,觉得这里的管路连接的相当有技术感,让我觉得无可是从,百思不得其解,今天设计师斌哥来了,向他咨询后,这才对这套系统有所了解。
在我看来,这套系统有三大创新点:
① 系统自动化程度很高,可在安装、调试完成后完全自动运行,不需任何人工干预。太阳能循环泵的启停通过集热器和水箱的温差进行控制,温差大于等于10摄氏度时循环泵运行,温差小于等于4摄氏度时循环泵关闭;地暖的热量主要由热泵提供,热泵提供的温度足够多时,地暖所用的蒸馏水不经过太阳能盘管,直接流向地暖管道,当热泵提供的温度不够时,地暖所用的蒸馏水经太阳能盘管吸收水箱中的热量,再流入地暖管道这一过程有两个常闭的电磁阀来实现。
② 生活热水的出口开在太阳能进水口的管道上,在以往的系统中,太阳能与水箱之间的水循环需要一个水泵,生活热水的出水口需要用一个水泵。而在这个系统中,生活热水的出口在太阳能出水口的管道上,在太阳能出水口处使用一个水泵即可同时满足生活热水和水循环的需求,生活热水的管路上有一个压力开关,太阳能进水口管道上有一个常开的电磁阀,当生活热水末端水龙头打开后,水泵启动,压力开关起跳,同时电磁阀关闭,水泵将水压向生活热水管道。当生活热水末端的水龙头关闭时,压力开关闭合,水泵停止,电磁阀恢复常开状态。
③ 300L的储水箱是自来水管暂停供水时为整个家庭提供生活用水。储水箱与管道之间有单向阀连接,当自来水管没有水时,储水箱的水会自动补充到家庭的水管中,由于单向阀的存在,不会流向自来水供应的主管道中,解除了用户在停水期间无水可用的痛苦。
在晓斌哥的讲解下,我顺利的画出了系统图,觉得今天收获颇大。
2011年8月6日星期六 天气:晴
由于昨天七里店的系统并没有完全调试成功,水箱的自动补水存在问题,副总安排我去那里给水箱补水,并观察系统是否有别的什么问题。
七里店到基地107路可直达,而公交车则是绕一个大圈才能到达,中途还要换车,等车也是一个很不令人愉快的过程,所以副总给我一辆单车,让我自己开车过去。我一看那车,实在让我啼笑皆非,在外观上来判断,这车已经步入了黄昏暮年,可惜的是我的体重贯彻了国家“节能减排”的政策,相信这车能够在我的身下继续为人民服务,车身上还有喜羊羊和灰太狼的卡通图画,我不由得感叹国产动画片的强大号召力和感染力,我想,这年头应该说但凡有社会主义的地方就有喜羊羊和灰太狼了吧。
驱车向前,由于是第一次一个人出来,心情有些激动,或者说是因为怕一个人摸不到地方而有点紧张,正当我在思考用什么方法来消除我的紧张时,这车一下子一声尖叫,车踩不动了,下车一看,链条掉了,一下子愤怒和痛苦将我心中原有的紧张一扫而空,我当时就想把这车和谐掉算了,丫的这骑了还不到一公里就开始闹情绪,我指责了这车几句,然后将链条整好了之后继续向前,这车可能良心发现了,继续向前跑了很长一段路,在我闯红灯的时候,这车为了给予我警告,果断的在马路中间掉了链条,我立马飞身下车,拽着车到了马路边,我有点佩服这车了,于是不得不再次下车修好链条,然后挥一挥衣袖,不带走一片云彩的离开,在快要到的时候,这车又一次掉链条了,我当时就想哭了,第一次是后面飞轮上的链条掉,第二次是前面飞轮上的链条失去控制,最后这次是前后一起罢工,我就想问它是不是玩我的,可它终究不是人,畜牲都算不上,我泪眼问车车不语,只能弱弱的再修好它,在最后的一段路程上,我的心里很平静,微风吹不起半点涟漪。
到了七里店之后,除了补水不能自动以外,循环泵和热水的使用都很正常。
2011年8月7日星期日 天气:晴
今天一大早吴总就过来了,说他要去七里店看看,我跟着师傅和吴总一起过去了,后来才知道是高科长给吴总打电话,说系统有根管断了,家里漏水了,吴总连忙赶过来。我们到的时候水箱内的水已经漏的差不多了,事故的始作俑者是太阳能盘管出口端的螺丝断裂了,由于系统的自重较大,加上太阳能盘管这里没有支撑,盘管丝扣最终不堪重负,在深夜里走完了它短暂的一生。
随后,师傅写下了断裂的丝口和管件,吴总又载着师傅回到基地重新换了活结,并带来了相关的支撑物件,带着工具到了七里店,将系统加强了支撑,检修完毕后,吴总又回去忙了。
师傅告诉我,他们之前就觉得这套系统需要加强支撑,但没有足够重视,才造成了今天这般结果,还惊动了吴总。还好这次只是水箱口的丝口断了,这里没有电路,所以只是漏了点水,若是在上面有电路的部分出了问题,那可能就会引发严重的安全事故了。看来涉及工程问题时,任何一点的位置都必须考虑充分,要不然就可能因为一时的疏忽而酿成损害人身财产安全的事故了。
2011年8月8日星期一 天气:晴
今天我依然骑着喜羊羊去七里店,毫无疑问,链条失控,不过今天这车只挣扎了两次。到了七里店之后,水箱补水,然后观察水泵的运行状况,但今天的水泵表现的实在是很不优秀。
当我打开生活热水的水龙头时,仪表上面显示的温差只有3度,此时水泵停止运行,水龙头打开之后,水泵运行,压力开关顶开,当我把水龙头关上之后,水泵却一如既往的运转,太阳能集热器和水箱之间的水路无奈的开始循环了,而此时的温差只有4度,是不应该循环的,水泵没有听从上级指示,私自运行了,而且转的很欢,丝毫没有意识到自己的渎职行为。然后我关了电源,两分钟后再次合上,系统重启,水温温差为6度,水泵没有运转,看到水泵的诚心悔过,我甚为安慰。当水温温差达到10度的时候,水泵运行了,温差只有4度的时候,水泵又自动休眠了,我以为可能是之前水泵一时反应迟钝,注意力没有集中,就没有追究其责任了。可当我再次打开生活热水的水龙头,待水泵运行了之后将其关上,水泵再度重操旧业,这次水泵真的和我干上了,我关了电源,再打开后,水泵依旧我行我素的运转,完全不顾及我的感受。接下来的时间,水一直在循环,水箱中的咕咚声一直挑衅着我。于是我给副总打电话,这时已经是下午五点了,副总在另一个工地,他让我先回基地,他过会再过来看,于是我关了电源回去了。晚上副总告诉我,他去了七里店之后,开了电源,水泵运行的很正常,水龙头关闭之后水泵也停止了。我当时觉得很诡异,我在七里店的时候水泵的确不正常,莫非它也在玩我?
2011年8月9日星期二 天气:晴
今天晓斌哥和公司的孙老师、杜哥都来了七里店,我则按照惯例一个人骑车去七里店。
我到的时候他们都已经开始工作了,这次这么多技术人员主要是为了解决电控柜的控制问题,电控柜是体现系统的技术水平的核心,然而这套系统的电控柜还需完善。孙老师是电控制的专家,在这个行业里耕耘了几十年,而杜哥是电专业的大学毕业生,实力自是不容小觊,晓斌哥对于电的知识则是自学成才,毕业后就自学拿到了电工证。三个联手在那里对电控柜进行完善,而我只是在旁边给他们递胶带、扎带、剪刀、螺丝刀、试电笔等工具,看着他们都懂那么多,可以解决在我看来那么复杂的问题,我觉得很羡慕。
在忙活了大半天之后,发现电磁阀每次都有问题,就是太阳能出水管道上的电磁阀,本应该选用常开的,但系统中却用的是常闭的,也就是说,如果不更换,由于平常太阳能循环水路若是通的,电磁阀就必须长期通电以满足工作环境的要求,这样一来电磁阀的使用寿命就会受到很大的影响。终上所述,我们必须选用常开的电磁阀才能满足要求。
然而今天无法那么快将电磁阀买回,所以他们将电控柜诊断、治疗完毕后就回去了,电磁阀的更换决定留在明天。
2011年8月11日星期四 天气:晴
今天去七里店,因为斌哥昨天对系统的控制柜进行了完善,所以今天我得去观察系统的运行情况,我对系统运行记录如下:
8:40
水箱温度:24℃;集热器温度:33℃
将补水控制开关打向左边,自动补水
电表此时读数为1.7度
9:45
水位仍为“1”
关闭补水电磁阀前面阀门,打开旁通阀补水
9:52
水位为“4”
水箱温度:21℃;集热器温度:55℃
水泵未运行
9:55
水箱温度:20℃;集热器温度:65℃
循环泵仍未运行
10:00
水箱温度:20℃;集热器温度:74℃
将太阳能循环的控制开关打向右边,水路强制循环
10:03
水箱温度:20℃;集热器温度:70℃
集热器温度直线下降,每4秒左右下降一摄氏度,水箱内声音很大
10:06
水箱温度:20℃;集热器温度:40℃
集热器温度约16秒降一度,水箱声音很大
10:10
水箱温度:27℃;集热器温度:34℃
集热器温度不再下降,水箱声音很大
10:15
水箱温度:28℃;集热器温度:36℃
停止强制循环,水泵停止
10:25
水箱温度:28℃;集热器温度:39℃
水泵未启动,集热器约36秒上升一度
10:41
水箱温度:34℃;集热器温度:48℃
将太阳能控制开关打向左,水泵运行
10:43
水箱温度:34℃;集热器温度:38℃
水泵停止
10:46
水箱温度:33℃;集热器温度:43℃
自动循环开始
10:58
水箱温度:38℃;集热器温度:41℃
循环停止
12:07
水箱温度:43℃;集热器温度:55℃
水泵突然停止
15:27
水箱温度:59℃;集热器温度:78℃
水泵工作,而水箱无进水声音,电磁阀没有吸合,打开旁通
15:32
水箱温度:59℃;集热器温度:67℃
水位为“3”,水箱内有声音
16:29
水箱温度:62℃;集热器温度:72℃
水泵启动,循环开始
通过一整天的试运行,系统总体正常,循环泵启动温差为10℃,停止温差为4℃,控制面板上开关打向左为自动,向右为手动。
2011年8月12日星期五 天气:晴
像现在正处于夏季,而且七里店的户主的用水需求量并不大,太阳能集热器收集的热量显得过剩,6块太阳能集热器,使得水温升高的很快,循环泵工作的太频繁,因而今天主要是给七里店的太阳能集热器进行遮阳。
之前已经有人遮住了4块,但这几天太阳太烈了,今天我得在去遮住一块。
太阳能就有遮阳的通病,冬季时室外温度低,太阳辐射少,集热器的热量有时候达不到需求量,夏季时室外温度高,集热器的热量过剩。
我记得以前看过相关报道,关于解决这个问题的,叫做“太阳能跟踪技术”,集热器会根据辐射热量和用户需求量自动调节太阳能集热器的方位和角度以调整对太阳能的吸收。但这种技术的运用肯定要花费大量的成本。
目前解决这种问题最常见的方法就是夏季时为太阳能集热器遮阳,夏季过去后在去掉遮阳布。
2011年8月13日星期六 天气:阴
昨天去七里店又遮住了一块集热器,也就是说只留下了一块集热器素面朝天了,但今天天气好像转阴了。
我到达七里店的时候,天气一直阴郁,燕子飞的很低,仿佛暴雨将至,微风习习,总觉得有点压抑。
上午水泵只循环了一次,我对生活热水试了好几次,系统均能正常工作。今天我首次看到了负温差的局面,水箱的温度高于集热器的温度,这样的局面维持了约半个小时。
由于系统没有什么问题,而且天气阴沉,所以我今天给自己下班下的比较早,四点就往回赶了,这好不给力的自行车让我在路上颓废了两个小时,总算赶上了晚饭。
2011年8月14日星期日 天气:阴
昨天向副总说明情况之后,副总觉得只留下一块集热器裸露出来是在太小家子气了,于是我今天去七里店亲手拆掉我昨天的劳动成果,去掉一块集热器的遮阳布。
到了七里店之后,相当长的一段时间水箱的水温都很低,集热器的温度也上不去,去掉一块遮阳布后,温度还是没有起色,太阳能果真对环境的依赖很大。
会不会有一种既经济实用又可靠方便的方法来解决太阳能在夏季过剩的问题呢,因为毕竟遮阳实在不够方便,而且一旦遇上这种天气,遮阳处理后的太阳能就发挥不了什么作用了。
2011年8月15日星期一 天气:雨
今天我和周师傅一起来了七里店,主要是更换电磁阀,把太阳能出水口的管道上的电磁阀由常闭换成常开的,同时把补水的电磁阀也换掉。
到了七里店,工作准备好之后,周师傅抚掌大叹,忘了带生胶带了,后来只得出去买,走了老半天才买到,看来这些小东西还是的从基地带出来,不是因为外面买不起,而是外面难得买到,有些小东西我们注定伤不起。
电磁阀的更换很容易,把活结拧下来就可以了,但师傅们在最开始连贯的时候把电磁阀和前后的球阀直接连在了一起,使得我们不得不把球阀也卸下来,颇费了一番周折。
完了以后试运行,补水还是很困难,看来补水不是电磁阀的问题,可能是控制线路的问题。
2011年8月16日星期二 天气:阴
今天副总和张师傅带着我去七里店处理线路问题。结果今天诊断出了控制线路的两个大问题:一是电磁阀有两个接错了,不过这两个电磁阀没有补水的那个电磁阀;二是屋顶太阳能的两个感温探头的线也接错了。太阳能上面的两个探头,一个是用于启动电伴热的,一个是用于显示集热器温度的,但这两个探头刚好在电控柜那里的线接反了,我们将显示集热器温度的探头放在一杯开水里,控制面板上没有变化,将用于启动电伴热的探头放在开水里,面板立即显示集热器有八十几度了,于是,一看就知道结果了。
再将这两个错误纠正过来之后,系统运行正常,但是补水还是不能正常进行,无法自动补到“4”,很是烦人。
2011年8月17日星期三 天气:阴
今天我和肖骏两人到七里店观察系统,本来以为没什么事的,最多就是补水的问题,但事实证明我太天真了,到了之后,我们试生活热水,前两次没什么问题,就像国家的动车一样,开始的两年是没有任何事故报告的,但很快,当把水龙头一打开,水泵启动后,电磁阀就发出很刺耳的声音,而且毫无退却的意图,试了十几次之后,我被打败了。后来我给副总打电话,副总说可能是电磁阀质量不过硬,里面的弹片松了,昨天换的新的,今天就坏了,唉,这些不良商家啊。
2011年8月19日星期五 天气:晴
今天早晨副总带我去七里店,把电磁阀拿去换了,副总把阀门拿去换的时候,斌哥给我打电话,告诉了我自动补水不能正常进行的原因。
自动补水有两个控制,一个是水位探测,一个是低温锁定,设置的是水位低于2,水温高于40摄氏度时才能补水,但实际上温度高于40度是很难的,因为再补水的时候,冷水在底部,感温探头也在底部,低于40度很正常,因此我们的补水才这么困难,于是斌哥叫我把40度调成了15度,水就立刻自动补上去了,补到了“4”,我觉得这个温度还要调低一点,因为冬季水管内的水可能没有15度。后来副总下午把电磁阀换回来了,安装完毕后整个系统就差不多了,试生活热水时,电磁阀也只是最开始响一下,补水也能自动了。我有一种如释重负的感觉,在这里我真的学会了很多。