不要做中看不中用的系统(咱们china做的系统更可靠一点,不要总体现国民的华而不实的作风)
我现在正跟我的朋友设计一个私人会所,需要在大陆找个施工方,找了下,发现这个网的比赛不错,可以找找我的施工伙伴。
这重庆的先生做的工作风格不错,不过希望你们公司以后多多配置一些专业的工程师,避免一些基本错误,
比如:
1、PPR一定不要用在85-65℃的system中,这样你的system做的再好看,他也是不符合标准的,塑料管道在85-65的system中老化的太快,3-5年就有焊接的地方不稳定了。容易渗水。
2、希望你好好study “流量平衡罐”我们是把他做流量再分配用的,还没有想你这样做温度分配的,很难想象在这个系统中他能够很好的控制住85、65、60、75这四种温度。这是不可能的,你可以把他作为一次和二次的流量分配,在地暖前面加个混水系统,就完美了。你这个方法控温分水,有点问题。
3、燃气的管道的固定支架最好做防腐。
4、不知道你用的什么管道接的燃气,这个非常重要,一定要用好管道,
5、不知道你的水箱膨胀罐用的是多大的,从外表看有点小,最好改进一下,不然这么好的水箱在水受热膨胀的巨大应力的反复作用下,寿命就会缩短了,,不小心2-3年就漏水了。
6、进锅炉的管道那一条是自来水啊,没有看到单向阀或者定压补水阀;哦还有过滤器。MGD,什么都可以忘,过滤器一定记住,不然boiler就废了。
7、进boiler的不管是什么流体(冷热水、自来水、燃气)都要加阀门。5个管路我只看到2个阀门,如果任何一个设备有问题检修,还要把其他的停掉,是多么愚蠢的事情。
8、电源插座一定把他放在水路的上方或者更远一点的地方,要把清洗过滤器,泄水等会存在严重安全隐患,这是绝对不允许的。
9、地暖这么大的安装空间在中间设置膨胀条了吗?
以上根据我多年的经验,希望与大家共同分享进步! |
|