工程概况
工程建设地点:沈阳 凤凰花园
工程名称:凤凰花园别墅电地热工程项目
外围护结构:节能建筑
温度要求:室温:16~18℃,地面温度:24~26℃
设计依据及说明
《采暖通风与空气调节设计规范》(JBJ19-87)2001年
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004
J365-2004)
jpg
1.
设计参数
冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6℃
设计温度:室温16~18℃,地温:24~26℃(调整范围5-30℃)
安装总面积:184㎡
安装总功率:20300W
2.
系统构造:
自地面基础找平层由下向上结构为挤塑板保温层、纸基铝箔反射层、钢网、发热电缆、水泥砂浆蓄热保护层及地面装饰层,其中电地热厚度为2cm、水泥层3.0cm,瓷砖1.8cm,地面结构层总厚度为6.8cm。沿四周墙边做边角保温,留膨胀缝,超过50 m2的房间在做地面保护层时必须在中间做膨胀缝。剖面结构如图所示:
3.
温度控制:
采用室温地温双温传感型一体化双温双控温控器,将地温传感装置安装在地面装饰层中,感应地面温度。通过温控器进行室内温度设定,使之自动控制系统的通断,保证系统在最节能的状态下工作。
4.
配电要求:
发热电缆系统采用三相四线制380V供电,在电源前端加装漏电断路器,温控装置额定电流为12A,采用大功率继电器进行转换。发热电缆设有接地,保证系统的安全性和可靠性。
工程采用的主要材料说明
TXLP
隐式接头组件型发热电缆
采用贵州伊斯特全金属全屏蔽单导发热电缆
贵州伊思特新技术发展有限责任公司是国内专业生产金属全屏蔽单、双导发热电缆的高新技术企业。公司拥有一支强有力的科研团队,除专业生产发热电缆外,还致力于发热电缆的节能应用,陆续开发出速热式电地热采暖、智能蓄热式电地热采暖、办公大楼及住宅小区电地热采暖智能化管理系统等等。
历经数年磨砺,伊思特发热电缆在使用的灵活性、可靠性、安全性方面,被国内公认具有很高的品质。伊思特发热电缆所组成的地暖系统,可广泛用于家庭、学校、养老院办公楼等住宅的采暖,且具有绿色、环保、无电磁辐射等优点。作为高新技术企业,伊思特公司利用自己的专利技术研制的单、双导金属全屏蔽发热电缆,均采用隐式接头。使用这一技术后,使伊思特发热电缆的故障率几乎为零,由于品质卓越,伊思特发热电缆2006年通过国家建设部中国工程建设标准化协会审查,被评定为工程建设推荐产品。结构说明:发热电缆横断面由内向外的结构为-铜、镍、合金实心电阻线,XLPE绝缘层,多股绞合接地镀锡铜导线、金属屏蔽保护层,蓝色PVC防水外套。发热电缆的纵向结构是:两端为2.5m的冷导线,中间为发热线,其导线与发热线的连接是采用高频焊接专利技术在电缆内部加工成型后,统一制作外部绝缘层、接地线、屏蔽层及外套,使电缆线绝缘层连续,发热电缆敷设于供暖系统地面结构层中没有任何连接点,做到100%防水。在无人为破坏的情况下,绝对没有漏电、短路、断路的隐患,充分保证了系统的高安全可靠性。
高效隔热保温层:
a、XPS保温板:密度≥40 Kg/m3 ;δ=20mm;导热系数≤0.05W/m2·K;抗压强度≥250kpa/ m2 ;吸水率≤1.5%
b、纸基铝箔
δ=0.03mm
焊接钢网:
技术指标:KSD-701型(25×25×0.5)mm冷拔焊网。
其它辅助材料
a、绑扎带:用于钢网和发热电缆间的固定。
b、膨胀缝:阻燃型高密度聚乙烯板,δ=10mm,其作用为适应地面热胀冷缩效应。
c、纸胶带:用于粘接苯板和纸基铝箔间的接缝。
温控器
采用Suittc8807双温双控可编程温控器。额定工作电流为12A。
此工程位于:沈阳市凤凰花园
凤凰花园联排别墅本身无任何采暖设备,冬季较寒冷,因此R¿±]?[{7bbs.n3.com.cn?ÀÇ &defÒ©我公司给客户设计为分室控温系统控制每个区域或房间的采暖温度。通过智能型房间温度控制,提高了发热电缆地暖的可控性,通过温控器的智能化程序设置,可以独立设置每个房间的启动或关闭,并可以每天分为六个时段调节室内温度。大大节约了运行费用,真正的做到了地板采暖节能、环保、舒适的理念,提高了业主的生活品位,提高了房间内的温度舒适程度,使房间达到一个恒定的温度,不会造成房间内过热或过冷的现象。
地面平均温度值计算方法:区域特征 适宜范围 最高限值
jpg
下面是设计示意图:
jpg
施工图片:
jpg
联排别墅
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
|
-
jpg
|