设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
帐号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
快捷导航
论坛
BBS
搜索
搜索
热搜:
地暖
地暖论坛
空气源热泵
舒适家居
智能家居
新风系统
中央净水
中央除尘
地暖常识
地暖大赛
电地暖
水地暖
本版
帖子
相册
用户
舒适家居大赛
»
论坛
›
舒适家居大赛专题
›
2013麦舒适杯中国地暖设计施工大赛
›
上海新昂——星浩地产上海真如项目 户型样板房地暖系统 ...
社区广播台
专场聚焦|一直不敢碰
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖对房屋
安装地暖,电地暖和水
关于电热膜材料地暖认
专场聚焦|一直不敢碰的两联供,未来或
从六方面来看天燃气和电热膜到底哪种采
给房屋安装采暖是电热膜好还是空调好
电热膜是什么?如何选购在哪选购?亲别
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖好吗,安全吗
安装电热膜地暖对房屋室内净高的影响
返回列表
查看:
6410
|
回复:
5
上海新昂——星浩地产上海真如项目 户型样板房地暖系统
[复制链接]
上海新昂丁言
上海新昂丁言
当前离线
积分
56
狗仔卡
发表于 2013-10-18 16:53:51
|
显示全部楼层
|
阅读模式
进入图片模式
本帖最后由 上海新昂丁言 于 2013-11-16 23:05 编辑
上海新昂工贸有限公司
是一家专业从事冷暖空调、热能设备、家居环境系统集成的综合性实体。专业为采暖公司、房产开发商提供舒适住宅解决方案,并积极投入新能源的应用及研发;提倡节能环保、可持续发展的理念。新昂工贸是意大利凡帝都锅炉及散热片、德国普林多、德国瑞泰阁管路系统、意大利皮特诺里控制系统、意大利法尔赛和比利时翰科管路系统的中国总代理,也是意大利依玛、德国威能、德国凯美散热器、嘉科米尼控制系统、意大利爱尔特中央吸尘器、美国康丽根中央水处理系统、大金空调、兰舍新风等多个品牌的江、浙、沪工程和销售代理。公司成立至今,一贯秉承 “质量就是信誉,信誉就是生命”的理念。新昂将“忠诚,信仰,奉献,和谐”的事业理念渗透到每个技术和服务环节中。“科技节能、你我同行;品质服务、美好生活”的口号将始终贯彻到我们的行动中,积极开拓市场,与广大客户建立长久的合作伙伴关系,共同推进采暖行业的发展。
采暖项目:
星浩地产上海真如项目 A2、A3、G户型样板房地暖系统方
设计单位
:上海新昂工贸有限公司
单位地址
:松江区高技路176号 园区3号
一、
系统功能部分:
1、 设计要求
A3户型为小高层,系统不设水箱,卫生间用散热毛巾架采暖、其他区域采用地板辐射采暖的系统形式。
A2、G户型为多层洋房,系统设置热水水箱,卫生间用散热毛巾架采暖、其他区域采用地板辐射采暖的系统形式;系统要求和太阳能系统联动。
2、 方案配置
A3户型采用24KW双功能炉,提供生活热水和采暖;采暖系统由于同时存在地暖系统和暖气片采暖系统,故需要在地暖系统中增加混水系统。
A2、G户型采用28KW系统炉,提供生活热水和采暖;采暖部分也加入混水系统,同时提供地板采暖和散热片采暖。
A2、G户型与太阳能系统联动控制部分,系统原理详见图纸;但是我公司部不建议采用此种方式,原因如下:太阳能系统与地暖系统联动,由于太阳能系统提供的为低位能源,无法满足采暖系统需求;主要体现在:
A、 太阳能系统在冬季室外情况良好的情况下提供的热能一般温度梯度在60℃左右(仅限阳光充足的10:00~15:00),如果需要更高的温度,则能源使用率会急速降低(如:4㎡的平板太阳能,在冬季提供40~60℃热水的情况下,可提供的负荷约为18KW左右;如果提供40~80℃的热水,则最多可提供的负荷为10KW左右,显然10KW的热量是无法满足采暖系统需求的)。
而此时需要的采暖温度梯度为:暖气60~80℃;地暖为45~60℃;如果用40~60℃的地位能源去供给60~80℃的高位能源显然是不现实的。
B、 如果我们将采暖系统分开,在阳光充足的10:00~15:00,利用太阳能系统提供的40~60℃热水(负荷约为18KW)仅供给地暖,系统基本满足负荷需求,系统理论上是可行的
但是在晚上18:00~第二天早上6:00这个阶段,太阳能系统是完全不工作的,即根本无法提供热水负荷,同时带来的问题是,如何保证室外温度在0℃以下,太阳能系统的防冻问题。一般太阳能系统采用的方案为:1、太阳能系统加防冻液(此方法施工成本比较高)。2、运转太阳能系统循环泵将热水箱里(通过燃气炉加热的热水)的热水送至室外太阳能板,进行防冻(市面上80%以上太阳能的防冻措施),此时太阳能系统变成为了一个巨大的三热源,浪费了巨大的能量(这也是为什么太阳能在冬季很少使用的原因)。
C、 太阳能系统能提供负荷能力最大的一般多为,夏季及阳光充足的的时间;而地暖需求负荷最大的时间段为冬季,尤其是冬天的晚上(此时室内外温差最大,围护结构散热量最大),这本事就是比较矛盾的地方,而且为了将系统进行联动,采用了大量的控制元件,对以后的使用及维护的增加了难度。
3、 混水系统
作用:由于暖气片采暖供水温度(80℃左右)和地板辐射采暖供水温度(50℃左右)需求不同,用一个热源(燃气壁挂炉)供给时,首先需要进行高温出水温度设置(即将燃气炉出水温度设置在80℃左右),此时满足卫生间暖气片温度需求(主管内均为80℃左右的高温热水);然后在进入地暖区域时(集分水器位置)将地暖回水(40℃左右)和高温热水(80℃左右)进行混水,使得地暖供水温度满足(50℃左右)需求。
针对以上有以下问题:
A、 锅炉供水温度过高时,长期运行容易引起炉膛结垢影响燃气炉使用寿命。
B、 燃气炉供给暖气片时,由于暖气片供水温度高,暖气片内水温与卫生间室内温差过大,所以温度散失非常迅速。当燃气炉检测管道回水温度过低时,此时燃气炉启动。由此会引起燃气炉的频繁启动,影响燃气炉使用寿命。
C、 燃气炉设置高温出水,引起系统主管道高温供水;主管道与室内吊顶温差过大引起不必要的热量损失。
4、 优化建议:
A3户型采用24KW双功能炉,提供生活热水和地暖;
卫生间采用电地暖解决采暖问题。
A2户型采用28KW系统炉+水箱,提供生活热水和地暖;
卫生间采用电地暖解决采暖问题。
G 户型采用28KW系统炉+水箱,提供生活热水和地暖;
卫生间采用电暖气片解决采暖问题。
需要注意的是此户型主卧区域地暖集分水器的位置问题(图纸中已经有明确描述)。
5、温控器、集分水器及管路布置(详细见施工图纸)
二、 地暖盘管间距分析
1、 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
2. 《通风与空调工程施工质量验收规范 》 GB50243-2002
3. 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003
4. 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004
5. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
6. 《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)
7. 《埋地聚乙烯(PE)给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)
8. 《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663)
9. 《实用供热空调设计手册》
10. 《空气调节设计手册》
三、设计图纸:
四、设计图纸:
1、主管安装及接口预留预埋
2、地面清理及保温板铺设
3、边层隔热条反射膜及铁丝网的铺设
4、地暖盘管铺设
5、材集分水器连接
6、混凝土铺设前的标高预置
7、 填充层水泥抹平铺设
8、燃气炉、温控面板及集分水器热电阀安装
135
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
张伟-上善若水
张伟-上善若水
当前离线
积分
102
狗仔卡
发表于 2013-10-19 20:44:19
|
显示全部楼层
用太能能系统供生活热水,供采暖有点不现实。
回复
支持
反对
使用道具
举报
A卓
A卓
当前离线
积分
11890
狗仔卡
发表于 2013-10-21 09:51:25
|
显示全部楼层
新昂,加油
回复
使用道具
举报
杨荔
杨荔
当前离线
积分
9475
狗仔卡
发表于 2013-10-25 13:47:14
|
显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复
支持
反对
使用道具
举报
上海新昂丁言
上海新昂丁言
当前离线
积分
56
狗仔卡
楼主
|
发表于 2013-11-19 14:31:58
|
显示全部楼层
亲,太阳能和锅炉用在同一个系统上,供生活水和地暖,现实的{:soso_e100:},你要多学习学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
祥/tsh仔
祥/tsh仔
当前离线
积分
234
狗仔卡
发表于 2013-11-19 15:24:37
|
显示全部楼层
用还是不用太阳能,这是个问题。{:soso_e132:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
首届‘冷暖工匠杯’‘两联供’设计施工大赛
菲斯曼杯中国舒适家居大赛浙江站
Copyright © 2008-2013
舒适家居大赛
(http://bbs.n3.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
n3.com.cn!
技术支持:
暖立方
京ICP备09100005号
快速回复
返回顶部
返回列表