舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 8539|回复: 8

施工手记:嘉业阳光城的耐克森电地暖施工

  [复制链接]
发表于 2008-8-16 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王晨 于 2010-11-16 11:32 编辑

【施工单位】智尧科技(耐克森地暖)【户型】:三室2厅2卫【面积】:135左右(地暖铺设面积80--85平米样子)【来自小区】:嘉业阳光城【风格】:不知道【预算】:不知道【资料下载】:【业主日记】:这次地暖的铺设采用了新的工艺,为了更好的节能。地暖主要是三个部分组成:核心:发热电缆控制系统:温控器辅助材料:隔热材料为主,还有固定材料先看辅材:真空反射膜,欧文斯科宁2.5cm保温板,无纺布反射膜,钢丝网,地暖专用卡钉 材料
 楼主| 发表于 2008-8-16 10:14:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 王晨 于 2010-11-16 11:26 编辑

地暖的第一步是:检查现场是否复合施工条件.打扫卫生,准备铺设,要求地面平整,没有线管;有防水层或防潮层要求的地面基层已施工完毕;铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件这个在施工之前师傅已经去现场确认过了第二步:铺设真空反射膜这个也是耐克森新的加强隔热的工艺,据北京地暖委的朋友说这三层真空膜相对于1cm的优质保温的隔热效果,占用层高还低,而且有防潮的作用。 第三步:铺设保温板<br/>保温板应铺设在平整干净的结构面上,铺设是应切割整齐,间隙不大于10mm,保温层之间平顺,按面积不大于30平方米原则安装中间膨胀缝,沿外墙周边安装边角保温。为了保证板子的保温效果,这次出去的都是大板,2.88m2一张的,电梯上不去,师傅是抬上去的,辛苦了。
小冯师傅
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-16 10:15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 王晨 于 2010-11-16 11:33 编辑

第四步:在保温板上铺设无纺布的反射膜以及钢丝网钢丝网的作用是固定电缆,传热更均匀卡钉是固定电缆用的第五步:核心步骤,铺设发热电缆铺设发热电缆,发热电缆须按要求间距铺设在钢丝网上,误差≤10mm,最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观、平直,不许摔打发热电缆。用绑扎带或卡钉将发热电缆固定在钢丝网上。注意:发热线部分必须铺设在地面绝热层上部,不允许互相搭接,发热电缆不允许凹进保温板中。发热电缆测试,发热电缆铺设完毕后,用万用表和摇表检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,在浇注混凝土前必须通电检测发热效果并验收。耐克森发热电缆全部是挪威原装进口,电缆的标称组织和功率都是230v下的,因为欧洲是230v包含组件带屏蔽的单导和双导 <
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 10:11:00 | 显示全部楼层
不错,很贵吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-5 10:24:00 | 显示全部楼层

回复:施工手记:嘉业阳光城的耐克森电地暖施工

还好还好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 12:40:35 | 显示全部楼层
顶!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 19:53:00 | 显示全部楼层
耐克森发热电缆还是比较贵的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-14 14:54:03 | 显示全部楼层
很好,谢谢你啊,辛苦了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表