地暖施工日记——重庆·天湖美镇地暖工程
施工单位:重庆温馨时代暖通设备有限公司
项目名称:冷凝式燃气壁挂锅炉+低温热水辐射地板采暖系统
工程地址:重庆市北部新区天湖美镇高档住宅区
工程面积:340平米
工程概况:

金科·天湖美镇住宅区位于重庆市北部新区金开大道路口。距城区和市中心都在10分钟车程距离。是重庆高档住宅区之一。
该地暖工程施工住宅为一两层复式结构住宅,面积较大。小区住宅为花园洋房形式,坡地青青,水环树茂,环境优美,空气清新。

该客户对生活品质要求极高。对温馨时代倡导的“全家居”舒适生活方式非常认同,希望温馨时代设计一种能够体现时尚生活,并在一阶段时间内都不落后的系统方案。

针对客户的要求和住宅的实际情况,我们设计了地暖系统、大流量热水和热水循环系统、中央除尘系统、中央新风系统、中央净水系统等时尚家居系统。

该住宅为一复式结构建筑,欧式园林建筑风格。建筑面积约320㎡,地板采暖面积约260㎡。

设计思路说明:

根据重庆天然气资源丰富,质优、价廉,热值高的资源情况,加之该住宅面积较大,采暖耗能费用较高,我们为客户设计采用燃气壁挂锅炉分户式低温热水辐射地板采暖系统。
系统主机采用德国威能燃气壁挂锅炉,外置70L壁挂式水箱,满足采暖并提供大流量恒温热水。

设计热水循环系统,为提高智能化,减少能耗,安装智能控制系统,保证在需要的时间提供瞬时热水,其他时间不工作。

为了使系统正常运行,减少水中铁锈、泥沙等杂质对系统的影响,以及保护住宅内龙头、马桶、洗衣机、直饮机等各种用水设备,在入户水源处安装可冲洗型前置过滤器。

经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、流量阀规格等关键设备。

系统管路、地暖管材及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。

为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。

通过我们设计的总线型温度控制系统,以及我们研发的各种流量控制、压力平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立起重庆高档地暖的“行业标准”。

地暖施工设计图纸:









施工管理及要求:

l 材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内            容执行,专人负责;

l 施工管理:严格按《温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;

l 现场管理:严格按《温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;

l 巡检管理:严格按《温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;

l 检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

相关主要设备、材料:

l 热源:德国威能燃气壁挂锅炉


l 水箱:德国威能70L壁挂式换热水箱

l 前置过滤器: ff型前置过滤器

l 分、集水器:西诺分集水器


l 压差旁通阀:意大利卡莱菲

l 主管道、管件:金德PP-R

l 地暖管道:南京菲斯特PE-RT地暖专用管材,Dn20

l 外置水泵:威乐15-6

l 边角保温:发泡PE边角保温条

l 绝热层:E2级高级挤塑板

l反射层:80g无纺布镀铝膜

l加固层:200*200孔径钢网

l蓄热层:C20豆石混凝土

施工单位简介:

重庆温馨时代暖通设备有限公司正式注册于2004年,专为在重庆推广采暖系统而成立,是重庆最早推广分户式采暖系统的暖通公司之一。

三年来,温馨时代公司设计、施工了众多的分户式采暖系统,遍布重庆各个高档住宅区。以系统高档、施工精致见长;温馨时代公司专业技术人员不断分析、研究各种新技术应用到采暖系统中,以引进,吸收、消化业界最新前沿技术并应用著称;温馨时代公司通过自身的努力,不断完善系统,提升系统档次,力求使系统更合理、更科学、更完善;客户评价:“专业、真诚,值得信赖”。

温馨时代公司汇集了暖通、工民建、机械、工商管理、营销等各类学科的专业人才。丰富的人才优势使得温馨时代公司能够通过各个学科的专业知识来对系统进行优化,设计出更好的分户式采暖系统,服务于重庆客户。专业的技术能力,精致的施工案例使温馨时代公司在重庆树立了良好的企业形象,在重庆高档地暖市场中占有着绝对的市场份额。

    计:石**,暖通专业,助理工程师,隶属设计部

    准:郭**,机械专业,工程师

    设:唐**,隶属材料部

    工:柏**,陈**,徐**,周**,隶属工程部

工程巡检:郭**,机电专业,工程师,隶属质监部

工程总监:徐**,工民建专业,工程师

 楼主| 发表于 2008-12-22 10:24:00 | 显示全部楼层

回复:参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-10-26 15:50 编辑

施工流程图例:





































回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-22 10:45:00 | 显示全部楼层

回复:参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

该帖不参加评选。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 18:40:00 | 显示全部楼层

回复:参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

总的看还不错。
但是个人感觉照片处理上不好。
太大了,而且不清楚。
不过,工程方面是真的很棒。
没想到南方的地暖公司一点也不比北方的差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-18 22:21:00 | 显示全部楼层

回复:参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

天正老许挺有名的,奥运工程天正都参与施工了,你们更应该参与大赛,大家都在期待
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-10-16 09:42:00

回复: 参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

钢丝网怎么放地暖管下面呵
匿名  发表于 2009-10-16 09:42:00

回复: 参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

钢丝网怎么放地暖管下面呵
匿名  发表于 2009-10-16 10:00:00

回复: 参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

不错,支持一下混凝土泵
发表于 2009-10-16 10:07:00 | 显示全部楼层

回复: 参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

好,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-11-21 21:32:00

回复: 参赛范例:重庆温馨时代地暖施工日记——重庆天湖美镇地暖工程

地热优点很多!铺装也不是什么难事!
其最大的隐患是:采暖用水不达标,使地热管道内壁结挂水垢,造成地热管道缩径,影响取暖;严重的情况是导致地热不能使用;又无法修复,只能重新铺装.这种现象被学术界和工程界称为"城市地热脑血栓".地热清洗和冲洗根本解决不了实质问题!请阅读下面论文,详情就会明了.
浅谈制约地面辐射采暖关键技术的瓶颈问题
李志臣
摘要:
分析了地面辐射采暖系统在使用中受水质影响而最终导致管道堵塞无法修复和使用恶果的成因,比较了几种解决地面辐射采暖系统管路结垢堵塞的方法,确立了一个总体思路,即:主动预防胜于被动清洗;并把它完善为解决制约地面辐射采暖技术发展瓶颈问题所要依据的理性原则,从而提出了一个科学的、符合现实需求的、可操作性强的,又能够使用户主动参与的措施。
引言
随着我国住房政策、能源结构及建筑节能等方面改革的逐步深入,人们的居住观念已从单一注重使用性、功能性等低水平要求向节能型、环保型及智能型等高层次要求转变,而地面辐射采暖是世界公认的一项先进的理想采暖新技术,可广泛应用于公共建筑及民用建筑。它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青睐。自该技术引入我国后,经多年的工程实践经验累及《地面辐射供暖技术规程》等相关技术规范的制定实施,地面辐射采暖已经进入了相对稳定的市场阶段。据有关专家预测,现每年地暖铺装量以20%的速度递增。然而地面辐射采暖技术在推广中与其他科学技术一样也遭遇了“瓶颈”问题,那么这个“瓶颈”问题是什么呢?又是如何产生的呢?最终又如何解决呢?
一、 问题的分析
我们都知道作为热媒的水、无论是地下水还是地表水,其本身成分是比较复杂的,大致可分为:(1)杂质(2)悬浮物(3)浊度(4)溶解氧(5)矿物质(6)无机盐等等,当水在加热并沿管道输送过程中,杂质、悬浮物、浊度、矿物质、无机盐在温度、压力、溶解氧的作用下,会产生凝聚现象并最终以悬浮物沉降并被吸附、粘结到管道内壁上作为终结的,这种沉降、吸附、粘结将导致地暖的管道、阀门等水侧表面结生水垢,随着时间的推移,最终将使地暖管道堵塞,从而降低传递、交换热能的效率,甚至会使之失去换热作用。由此可知地面辐射采暖的“瓶颈”;其实质就是采暖用水的净化问题。
二、 问题的产生过程
上面所述是瓶颈问题的本质和产生的机理,下面我们将着重分析和讨论这个问题产生并最终对地面辐射采暖技术的推广形成障碍的过程。
(一) 设计单位是地面辐射采暖技术付诸实施的开始,由于地面辐射采暖材料市场上没有出现可以解决上述问题的产品,从工程实践的角度看只有一种功能类似、效果极差的、结构简单的“铜质,带一片不锈钢滤网的角阀”可供其选择并画入设计图纸(该角阀在工程中被人们曲解为净化水质的产品,但其实质却只是用来阻止施工中误入供热管道内砂石和其他杂物、异物进入地暖管道的部件)。因此从一开始采暖用水的净化工作就出现了空白。
(二) 开发商是地面辐射采暖技术的实施者,由于我国土建工程项目开发的一元化特点,从而形成了开发商在这一领域的垄断地位,因此也就使得开发商将所有的工作重心放到了只要不违背国策、法规,就尽可能的压低建设成本追求绝对利润的目标上来,即使有这种产品,也会因为这种产品的体积略大、结构较复杂,价格较高会增加开发商的建设成本而不会去采用,于是开发商的另一个社会责任和工作被严重削弱了,即对新产品、新工艺、新技术的推广普及,因此地暖用水的净化工作又出现了空白。
(三) 供热单位或物业部门是地面辐射采暖的实际使用者,因为它要借助地面辐射采暖设施来为“热用户”供暖,从而为它实现谋利的目的,我国采暖通风与空气调节的标准中明确规定了:采暖系统的水质应符合GB1576《低压锅炉水质标准》要求。也就是明确了供热单位应该(但不是必须)加装水处理设施,并由它去完成购入、安装、使用、维护等工作,由此我们不难知道,供热单位除了必须承担直接生产热能的成本,还要承担水处理等附属设施所发生的费用,根据“降低成本以追求更大利润”的铁律,我们又可得出这样一个结论:水质净化的工作不是被削弱就是出现空白点,而令人担忧的现实状况也完全证实了这一点.
(四) “热用户”是地面辐射采暖技术的享有人,从购房的那一刻起就确定了地面采暖设施的所有权归购房人(这里我们不深谈购房人与“热用户”存在着其他商业关系,比如说,租赁关系,买卖关系),我们此时将“热用户”和购房人等同于一个人.由于存在着上述一系列问题,“热用户”会承受什么结果呢?
第一、“热用户”花钱购买“热”这个商品,但是“热”的质量好坏“热用户”是很难决定的。
第二、“热用户”是地面辐射采暖设施的所有者,但是“热”的有效载体----水,它的清洁度因达不到要求,而给地面辐射采暖设施造成的危害,应该由谁来承担这个责任依然难以划分。现实情况是“热用户”总处于弱势和被动地位.也正是因为“热用户”有此顾虑,才造成了这种社会需求的减弱或者称“社会需求不足“,从而形成了制约地面辐射采暖技术推广、普及的瓶颈现象。为解决这一问题,社会各界正在广泛思考并着力通过新技术,新工艺,新产品试图有所突破。
三、 各种解决方法的比较分析
目前人们通常采用如下方式解决:
1、 化学介质清洗法:现在所使用的化学介质无外乎强酸或强碱溶液再加入缓蚀试剂,其清洗效果虽然较为理想,但是负面作用也不容忽视。
其一、清洗设备多、体积大、工艺繁琐、需很大操作空间、需要专业人员操作、善后工作量也大、费用高、用户不胜其烦。
其二、化学介质与地热管材料发生化学反应将直接导致地热管材老化变脆,缩短了地面辐射采暖设施的使用寿命,因此不宜在工程中推广使用。
2、 压力清洗法:此法所采用的介质是压头较高的清水或压缩空气,一个是因为设备多、体积大、工艺繁琐、需很大的作业面、需专业人员操作、善后工作量大、费用高、用户难于参与;另一个是由于地热盘管管路长、管径细、阻力大、结生的水垢具有粘性特征且与管壁结合紧密等因素,故压力清洗只能使管道堵塞程度少量减轻,且作用不大、热效率无明显提高。也同样存在着不宜推广使用的因素。
3、 机械清洗法:据调查,有的企业生产出了专门清洗地热盘管的机械设备,其原理与压力清洗法相似只是效果较为明显,但是同样是因为设备多、体积大、作业面大、费用高、清洗周期短、需专业人员从事此工作、干扰用户多;亦难普及推广。
从对以上方法分析中,我们不难发现这样一种带有共性的思路:一方面人们过分注重被动清洗。另一方面缺少思考和发现“主动并确实能够预防地热盘管结生水垢的方法和措施”。
四、 解决问题的科学措施。
具体的思路是:研发一种真正意义上的过滤器:该产品为单户型,加装在“热用户”室内的地热分水器入口端,既能将进入地热盘管的水中杂质、污物直接截留又能使已经结生的水垢分层溶解;在该产品使用过程中使整个地面辐射采暖系统中的杂质、污物总量降低,又可通过更换滤芯的方式将其彻底清除于系统之外,这样既可以克服化学清洗降低地面辐射采暖设施寿命的缺陷,又可以克服压力清洗或机械清洗效果不理想、费用高的缺陷,从而给热用户提供一个不用专业人员、无须采用专业设备、体积不大、重量轻、便于拆装、维护费用低、运行周期相对较长的、人性化的、服务功能完善的产品,并在工程项目设计时直接计入工程预算。
五、 结束语
借助该产品的连接作用把设计、施工、供暖、用户、维护等各个环节结合成一个日臻成熟的产业链条,只有这样才能真正使地面辐射采暖技术得到推广和普及,也只有这样,才能真正使这一项利国利民的科学技术发扬光大,惠及国计民生。
作者简介:
本文作者
李志臣
《环保节能型地热水质过滤器》专利发明人
Q/YTXQ《过滤器》-2006技术标准编撰人
特种设备国家注册检验师、工程师
吉林省鑫泉民用水处理设备有限公司经理
本文发表于中谷集团科技公司网站2006-01期
2008年10月本论文被录入中国建设部政策研究中心编撰的
《地面采暖产业政策与材料生产施工技术研讨交流会论文集》
联系方式:13843482233或拨打吉林省鑫泉民用水处理设备有限公司电话:0434-4249111,传真:0434-4229009