北京安恒信达家居舒适系统应用中心
——赏星悦木别墅发热电缆地暖施工日记
施工单位:北京安恒信达家居舒适系统应用中心工程部
工程名称:发热电缆地板采暖施工项目
工程地址:北京密云
一、设计依据及说明:
设计依据:
1)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16;
2)《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);
3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303);
4)《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
设计参数
1)室外温度-9摄氏度(北京延庆、密云地区为-12度);
2)室内设计温度:20-22℃,通过计算热负荷调整施工图纸设计间距;
3)发热电缆宜采用220V供电,进户回路超过12KW时,宜采用220V/380V三相四线制供电系统,多根电缆接入220V/380V三相系统时应使三相平衡。
二、工程概况及热负荷设计:
此工程位于:赏星悦木别墅坐落于北京风光绮丽的密云纯净山水的核心区域, 紧依101国道景观绿化带,密云水库、黑龙潭、白龙潭、京都第一瀑、云蒙山、南山、云佛山等风景名胜环伺周边,不仅空气负离子含量是北京城区的数倍,其纯自然景观环境资源更是得天独厚、丽质天成。
赏星悦木别墅作为北京到密云的第一个纯别墅项目, 门前即是101国道景观绿化带,往返北京根本无须穿行密云城区,十分通达便捷,而且往来怀柔、承德、顺义等地也极为方便。随着京承高速即将于今期全线开通, 从距离京承高速密云出口仅3分钟车程的赏星悦木到北京东北三环驱车只需40分钟。
此工程建筑面积231平米,实际铺装面积为186平米,此户型我公司在本小区施工三套,另建筑面积为340平米的户型,我公司施工两套,此项目原设计为纯毛坯房设计,没有提供采暖设施,并业主准备把此居所作为第二局所使用,业主经过与我公司咨询后,我公司建议采用发热电缆地暖采暖方式。此项目为外墙保温系统,具有一定的建筑节能效果。
我公司给客户设计为分室控温系统控制每个楼层某个区域或房间的采暖温度。通过智能型房间温度控制,提高了发热电缆地暖的可控性,通过温控器的智能化程序设置,可以独立设置每个房间的启动或关闭,并可以每天分为六个时段调节室内温度。大大节约了运行费用,真正的做到了地板采暖节能、环保、舒适的理念,提高了业主的生活品位,提高了房间内的温度舒适程度,使房间达到一个恒定的温度,不会造成房间内过热或过冷的现象。
地面平均温度值计算方法:区域特征 适宜范围 最高限值
人员经常停留区 24-26℃ 28℃ 人员短期停留区 28-30℃ 32℃ 无人停留区 35-40℃ 42℃
地面辐射采暖设计热负荷计算:
1、根据低温地面辐射采暖参照《地面辐射供暖技术规程》《采暖通风及空气调节设计规范》的有关数据进行算;
2、计算全面的地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷得90%-95%计算;
3、进深大于6m的房间,以距外墙6m为界线,分别计算热负荷和进行管线布置;
4、分户计量的用户的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热因素等;
根据以上数据计算并根据客户要求热负荷设计为130W/平米,再*门窗的位置,由于门窗热损失的问题,门窗位置热负荷要考虑到热损失的因素,可适当增加发热电缆的铺设间距。
三、地板采暖施工图 |
|