施工单位:北京旺安佳智能采暖有限公司
项目名称:电地热(电缆及电热膜)采暖改造工程
工程地址:北京市昌平区奥林春天
一、工程概况:
本工程位于北京昌平区奥林春天二期3号楼4单元502室,整个小区原有采暖方式为顶棚电热膜加热系统,于2001年安装完毕,由于当时开发商和用户对电采暖认识不够,致使采暖效果一直很不理想。本公司自接到业主咨询电话后,特派专业技术人员前往现场了解现况,分析问题的所在根源。此工程建筑为砖混结构,外墙内保温,外窗户为单层铝合金窗,无法判定是否为节能达标建筑,通过检测电热膜的安装功率为42W/m2,顶棚安装电热膜时,只做发热区保温层,热损失较大。普遍反应顶棚发热膜升温慢、耗能大、采暖效果差,根据现场勘察情况,结合本公司的施工经验,建议业主更换房间门窗,加强外墙内保温的措施,采取电热膜地板采暖和发热电缆地面采暖两种方式整合,达到了非常理想的效果。
二、设计思路说明:
1、选材:
根据业主要求地面铺设木地板装饰,选用超薄、即热、升温快的韩国uniplatech电热膜作为客厅、过道、卧室、餐厅的采暖;厨房及卫生间业主需求磁砖铺设,不宜用电热膜,即用伊思特发热电缆采暖。充分利用了电热膜地暖升温快和发热电缆水泥层蓄热的优势。
2、功率设计:
结合平面结构图、保温程度及(冬天)采暖季节按室内地表材料为地板房间温度20℃,地砖房间24℃。按实际面积每平方米需安装发热电缆配置功率为90-100W,卫生间发热电缆配置功率为120W。
3、温控系统设计:
根据本项目为住宅电采暖工程,选用电热膜地板采暖和发热电缆结合方式采用带编程的温控器进行分室控制方案,即一个温控器控制相应室内的发热电缆及电热膜供暖系统工作,其优点是区域可根据用户使用情况进行单独控制、经济运行。
三、地暖设计图纸:
控制线路预埋图
电采暖平面布置图
四、电热膜及电缆安装布置图:
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
|