舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9691|回复: 11

徐州幸福家园地暖施工

[复制链接]
发表于 2009-4-23 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计依据:
1)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
2)
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);
3)
《民用建筑节能设计标准》-(采暖居住建筑部分)JGJ26-95
4)
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
5)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
设计参数
1)室外温度-7摄氏度(徐州地区为-5-6度);
2)
室内设计温度:20-22,通过计算热负荷调整施工图纸设计间距;
3)
热媒参数55/45摄氏度根据低温热水地板辐射采暖的技术参数要求,供水水温最高不能超过60,由于考虑到室外温度及节能所需要,本地板辐射供暖系统所采用的供水温度为55
热负荷说明:

热负荷设计为90瓦/每平方,在当地一般未做外墙保温的建筑设
计算热负荷为60—100/每平方,做过外墙保温的建筑设计热40-60
/每平方。由于没有集中供暖,所以选用阿里斯顿燃气壁挂锅炉是一款兼顾外型美观功效强劲稳定安静耐用可靠的好产品.(1)手动调节温度,(2)数码显示故障,(3)采暖与生活热水为一体,(4)两段式防冻系统.(5)水泵防抱死装置(6)20多种安全保护措施充分保护您的安全。
地面平均温度值计算方法:区域特征/ 适宜范围 /最高限值
人员经常停留区 / 24-26 / 28
;人员短期停留区 / 28-30  / 32
;无人停留区 / 35-40  / 42
地面辐射采暖设计热负荷计算
1
、根据低温地面辐射采暖参照《地面辐射供暖技术规程》《采暖通风及空气调节设计规范》的有关数据进行计算;
2
、计算全面的地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内温度低2,或取对流采暖系统计算总热负荷得90%-95%计算;
3
、进深大于6m的房间,以距外墙6m为界线,分别计算热负荷和进行管线布置;
4
、分户计量的用户的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热因素等;

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

室内设计参数:
                 

根据以上数据计算并根据客户要求热负荷设计为80W/平米,再*门窗的位置,由于门窗热损失的问题,在*近门窗位置盘管间距适当的加密,铺设间距为150MM,其他设计间距为200MM-250MM,由于此项目热源集中供暖,所以每个回路按照不超过100[/
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:55:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州幸福家园地暖施工

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 17:01:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

大牛去年获过奖的,今年一定要努力,支持你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-24 21:53:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

谢谢。继续努力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-12 17:34:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

恩,大牛的施工一直都是榜样,要好好向你学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 13:50:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

相当不错,顶一个,希望以后能经常看到大牛的帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-15 20:00:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

谢谢,我们一直在努力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 11:44:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

大牛的名字起的好,看来真牛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 19:57:00 | 显示全部楼层

回复:徐州幸福家园地暖施工

师傅好好干!争取今年咱拿第一!
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-6-5 16:40:00

回复: 徐州幸福家园地暖施工

李哥 支持 非常棒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表