舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 23776|回复: 33

嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2009-4-26 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【施工单位】智尧科技(耐克森地暖)
【户型】:三室2厅2卫
【面积】:135左右(地暖铺设面积80--85平米样子)
【来自小区】:嘉业阳光城
【风格】:不知道
【预算】:不知道
【资料下载】:
【业主日记】:

这次地暖的铺设采用了新的工艺,为了更好的节能。

地暖主要是三个部分组成:
核心:发热电缆
控制系统:温控器
辅助材料:隔热材料为主,还有固定材料

先看辅材:真空反射膜,欧文斯科宁2.5cm保温板,无纺布反射膜,钢丝网,地暖专用卡钉

材料

jpg

jpg

 楼主| 发表于 2009-4-26 17:36:00 | 显示全部楼层

嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

辅材
nEO_IMG_照片 022.jpg

苗师傅和董师傅

苗师傅和董师傅

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-26 17:44:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

地暖的第一步是:检查现场是否复合施工条件.

打扫卫生,准备铺设,要求地面平整,没有线管;
有防水层或防潮层要求的地面基层已施工完毕;
铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件

这个在施工之前师傅已经去现场确认过了


第二步:铺设真空反射膜

这个也是耐克森新的加强隔热的工艺,据北京地暖委的朋友说这三层真空膜相对于1cm的优质保温的隔热效果,占用层高还低,而且有防潮的作用。

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 10:24:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

第三步:铺设保温板
保温板应铺设在平整干净的结构面上,铺设是应切割整齐,间隙不大于10mm,保温层之间平顺,按面积不大于30平方米原则安装中间膨胀缝,沿外墙周边安装边角保温。

为了保证板子的保温效果,这次出去的都是大板,2.88m2一张的,电梯上不去,师傅是抬上去的,辛苦了。

jpg

jpg


jpg

jpg



小冯师傅

jpg

jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 10:27:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

第四步:在保温板上铺设无纺布的反射膜以及钢丝网

钢丝网的作用是固定电缆,传热更均匀

卡钉是固定电缆用的

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 10:34:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

第五步:核心步骤,铺设发热电缆

铺设发热电缆,发热电缆须按要求间距铺设在钢丝网上,误差≤10mm,最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观、平直,不许摔打发热电缆。用绑扎带或卡钉将发热电缆固定在钢丝网上。
注意:发热线部分必须铺设在地面绝热层上部,不允许互相搭接,发热电缆不允许凹进保温板中。
发热电缆测试,发热电缆铺设完毕后,用万用表和摇表检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,在浇注混凝土前必须通电检测发热效果并验收。

耐克森发热电缆全部是挪威原装进口,电缆的标称组织和功率都是230v下的,因为欧洲是230v

包含组件带屏蔽的单导和双导

打开后

jpg

jpg



jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 10:57:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

业主在做电地暖的时候咨询了很多,因为家里有老人用心脏起搏器,问偶的时候,因为对医学不懂,没有敢给你业主肯定的答复,曾经准备放弃电地暖

后来他们到医院咨询,正好我们的一个业主是中大医院的心脏科的,留美医学博士,咨询了他以后,得到的答案是没有影响。业主才决定做电地暖。 卧室

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 11:00:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

卫生间下面是不铺设的

jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 11:02:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

墙边上的是墙角保温

离墙10--15公分之内是不铺设电缆的,留给水电布线走。

jpg

jpg


jpg

jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-27 13:16:00 | 显示全部楼层

回复: 嘉业阳光城发热电缆电地暖施工日记

继续上照片 三大金刚


jpg

jpg


预留的柜子位置以及墙角保温

jpg

jpg





回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表