一、工程概况:本小区共23栋楼全部地暖,分三期施工,全部是平层5、6层,砖混结构,顶层全部为复式结构
二、设计依据:
⑴《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;`aó! )_ bbs.n3.com.cn4-+ XYI
⑵《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);`aó! )_ bbs.n3.com.cn4-+ XYI
⑶《民用建筑节能设计标准》-(采暖居住建筑部分)JGJ26-95;`aó! )_ bbs.n3.com.cn4-+ XYI
⑷《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);`aó! )_ bbs.n3.com.cn4-+ XYI
⑸《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
三、设计要求:
⑴ 采暖设计室外计算温度‐5℃,室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃,厨房16℃,室内地表面平均温度为27.9℃左右;供水温度为40℃-60℃,回水温差10℃-15℃。
⑵ 地板辐射管与墙间距≥200-250 mm,管与管之间的距离依设计图为准。
四、热负荷设计:
房屋热辐荷的计算依据围护结构基本耗热量和冷风渗透耗能,参照各个修正系数计算得各房间热负荷及阻力如下:
大户型地面散热量 101.8 w/㎡、地表面温度28℃、 环路水阻力5.6Kpa、水流速度0.24 m/s
小户型地面散热量 97.3 w/㎡、地表面温度27.6℃、环路水阻力3.5Kpa、水流速度0.20 m/s
五、管材:河南瑞泽牌PEX-a
六、辅材:
绝热层:发泡水泥绝热层
分水器:浙江巨帆全铜 |
|